全局开关的使用

全局开关其实没啥神秘的。作用是在几个控制站之间共享一个开关面板。
要想使用,在FCS 的 STNDEF ,控制站定义里必须把 BUFFER SIZE 设为非零。比如设为 32.
然后定义这个全局开关在哪几个站之间共享。
再试试,是不是同步变化了?

 

发表于 2009-4-22 21:18:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 86楼 shaoxiaoqi 的帖子

完全正确。
对全局开如何引用,我今天做了个实验,证明shaoxiaoqi 的说法完全正确。
全局开关的名字是 %GS00101之类,后面的01 代表 FCS ddss的ss部分。代表引用了那个站的全局开关。
谢谢shaoxiaoqi 先生的回复

[ 本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-4-29 20:48 编辑 ]

 

发表于 2009-4-23 18:41:40

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

三冲量调节回路的构成。

三冲量调节回路典型应用是在锅炉汽包液位控制。这里就以这个做一说明。
汽包液位LIC101, 蒸汽流量 FI101,给水流量 FIC102 。
一般是这样的 , LIC101 做 主回路 。FIC102 做 副回路。FI101 做前馈。
FI101 的SUB 端子输出 到 LIC101 的 VN 端子。SUB 选择 DltPV输出,LIC101 的补偿运算选择作用在输出上。LIC101 的OUT 连接 FIC102 的SET端,LIC101的详细设定里output 里选择MV 的刻度方式为自定义,并且设置为FIC102 的量程范围。
到此结束。
自己试下。
最近我的3000系统坏了,过两天我给大家画个例子。
前两天做个项目,正好是锅炉项目。三冲量也正好做了一个。可以给你参考。

[ 本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-4-23 19:47 编辑 ]

 

发表于 2009-4-23 18:49:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 93楼 shaoxiaoqi 的帖子

很对。如果要工位,注释的话,比较容易。去CONTROL DRAWING ,也是一页一页的去导出到CSV文件,合并之。
端子号就没办法了。不能导出。

 

发表于 2009-4-24 19:13:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

低版本程序导入高版本

这里没有任何问题,当高版本程序打开低版本的组态时,会自动特性你转换为高版本,是否备份?如果你有其他备份,这里就不用备份了。确定即可。

高版本组态在低版本软件中无法打开。

 

发表于 2009-4-29 08:39:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

ACG的作用

ACG是作用是不同网络协议的转换。最常见的配置是 工程师站(HP unix 工作站) 通过 ACG  给 FCS 下装组态内容。
其作用是把 E网(工程师站所在网段,硬件看表现为细缆连接)的数据格式 转换成 V网(FCS所在网段,表现为粗缆连接) 数据格式。
所以, E网这端是组态用的,不用分配地址。V网是控制用的。操作员站 (ICS) 和控制站数据传输依然是V网。操作员站的E网之间传输是操作信息,比如报警,设定值等,没有控制信息,也就不需要地址。

 

发表于 2009-4-29 08:50:04

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

ALR121组态

具体参看 49 楼的说明
简单的说,需要再两个地方组态。
1是卡键属性。选择通讯速率及通讯协议等串口的配置。
2打开卡键定义 配置数据通讯块。里面有 地址, buffer ,station 等等。参看49楼说明。

 

发表于 2009-4-29 08:57:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

cs3000 offline download的影响

首先,说明下,生产期间offline download 应该是绝对避免的事情。
生产期间 对组太的修改要慎重认真,绝对不能产生必须离线下装的这种问题。

这里说明下 CS3000 里离线下装后对卡件输出的影响。
手册说明参见 B 3.5 章。
是这么说的:下装到3000系统时 ,所有的IO 模块都会受影响。离线下装CPU 会 STOP 。这时所有IO MODULE会 FALLDOWN ,也就是根据设定跑最大或最小。DI DO 会 OFF状态。然后当CPU 启动后IO MODULE会保持下装前的值。

某些类型的卡件下装后还会出现IOP等异常状态
所以很危险哦。

 

发表于 2009-4-30 12:09:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
120# hbtmlyt
AL121 卡件的定义,里面就有选择,打开详细设定项,里面可以选择是否反向或者高低位颠倒等功能。

 

发表于 2009-5-3 16:10:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-5-5 20:20 编辑

你画个简单的连接图吧。还有把ACG的型号搞准确点。PC上装的有什么软件。有没有配置VI701 或VF701 ,有没有 OPC等。我对你的系统的数据流向没太明白。
你也可以QQ我,21686201

 

发表于 2009-5-5 12:35:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
125# 爱在未来
首先,控制柜的电池是有时限的,一般是三年,电池上有标签。上面的日期就是质量过期的日期。超期的电池需要更换。正常期内的电池横河担保可以维持72小时数据不丢失。过期的话就没这个担保。对公司来说,更换过期电池是非常必要的。生产安全第一。电池也不贵。

你可以联系横河公司售后服务部购买该配件。把你的电池型号 抄下来,发个询价传真给 029-87607796 ,郭征收即可。

 

发表于 2009-5-5 23:25:00

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
138# ssln123
你需要注册一下你的新项目,光靠拷贝到默认路径其实没作用.项目放在任何目录下都是可以的.
方法是:
start--program --yokogawa --attribution utility. (大概意思吧)
点下面那个 register 按钮,浏览找到你的项目 ,加载方式 选 user--define ,这是用来看的,如果要下装,就改成current

 

发表于 2009-5-27 13:40:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
这个问题,跟你使用那个系统没有关系, 查你组态或接线吧.
可以给你参考一下:
cs 的一个通道,IO moudule 组态里是需要定义量程等等, CS1000或Cs3000 是没有这一步骤的. 其他的区别,我觉得只能是接线的原因了.查查回路里有没有其它没注意到的地方,比如两线4线接法等.



139# 笨鱼

 

发表于 2009-5-27 13:47:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
145# mzbao
当然可以,可以自定义报警方式的
systemview-prject-common,自己挖掘去吧,有关报警的定义好几项呢,说实在的,我也没太搞明白那些复杂的功能。

 

发表于 2009-6-3 16:08:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
149# aq_summer
初步怀疑VF 701卡件有故障了。你可以找一块备件替换上去,如果新卡能正常工作,就证明旧卡件有问题了。
再说下安装VF701 卡件的方法:
1. 安装操作系统, 装完关闭 防火墙。不要提前安装插入VF701
2. 关机,卡件拨号,注意奇校验码。插入VF701 ,要求装在远离显卡的插槽。
3. 重新后, 安装 VF 701 驱动,然后安装CS3000.

如果不重装OS, 卸载VF701 时,必须先卸载驱动,再拔卡,否则换槽后会出现两个VF701 .就不正常了。

 

发表于 2009-6-3 16:18:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-28 00:47

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.082951 second(s), 58 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197