SIO-22 模块的调整参数:
SIMM: simulation stat
BPSW: during answerback bypass

ans+ pen answerback check mv=2 & pv<>2
ans- : close answerback check mv=0 & pv<>0

调整参数数据项: MTM: answerback check masking time. 就是用来设置反馈延迟时间,在这个时间内不会报ans+,ans- 的报警。

 

发表于 2011-11-9 23:11:36

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
关于一个卡件下装故障实例:
今天在下装IOM时,报出如下错误:IOM DOWNLOAD ERROR=A7A0.
download ended abnormaly.
情况是:新增加的5个远程节点40块IO卡,在对控制站离线下装时没有上电,上电后发现这些卡下装就报错。
删除掉这些卡件,然后逐一增加并下装,顺利下装。

 

发表于 2011-11-10 22:15:21

iomDOWNLOAD.jpg

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
回复 547# qugd


   一知半解而已,许多内部funtionbloc 我也不会。什么各种服务器也搞得我稀里糊涂的。哈哈

 

发表于 2011-12-7 17:18:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
回复 553# pks123


   你首先去项目文件夹,找到那那个FCSxxxx文件夹--functionblock,看看那些文件还在不,是不是被删掉了。   还有就是 右键点那个DR000 文件--属性-里面好像该为不使用 图形方式编程。改成填表式的啦。

 

发表于 2011-12-7 17:21:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
回复 552# hallon520


   正确

 

发表于 2011-12-7 17:22:06

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
回复 550# dqpiliuxiyu

$tag,可以在bind里绑定一个tagname ,$tag 基本上就是引用这个绑定的工位名。$tag.pv,就能引用该工位的PV值。这样,做好后复制一个,只需要改一下bind里绑定的工位,就完成了一个复杂显示图的组态。是不是很方便?其实就是个宏的概念。

 

发表于 2011-12-7 17:30:05

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 matrixwhiz 于 2011-12-13 16:56 编辑

回复 559# dqpiliuxiyu

其实,在CS3000 里面,touch target 已经不是那么重要了。 每个tagname 都可以点击出来。processdata--属性-general -activate tag object, 勾上就行了。touch 一般就用在给某个图形加点击的动作时用就好了。

 

发表于 2011-12-13 16:09:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
回复 563# dqpiliuxiyu


    我认为那个PI1004-1 肯定是有的。不管用什么方法调出来的工位仪表,都最终要联系到FCS中的工位。你光看看调出来的面板,看看是什么,肯定不是I-PI1004-1 这样的。

 

发表于 2011-12-26 19:40:59

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
回复 562# ddddiall


    我认为你应该重装HIS。卸载不行就格式化重装。

 

发表于 2011-12-26 19:43:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
回复 566# keshaping


    这个真搞不懂,看起来你的使用方法没错。主要是你是离线使用的,你重装工程师站后趋势数据没有来源。但按理只要正常安装,长趋势按钮就应该出来,知识灰色的,无法使用。过了一定的时间,就可以使用了。

 

发表于 2012-1-6 19:26:55

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
回复 568# DALU12345


    我认为,首先确认一下你这个2# FCS 的工位监控,操作有没有问题?其他都正常,只是长趋势没了,什么东西都没了,可能是这个操作站的组态被删除了吧?可以去组态里检查下,如果还在,把这个组台重新下载下看看。还不行,就考虑重装这个操作站。

 

发表于 2012-1-8 13:37:11

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
回复 570# FNlongD


    1. 安全栅(指隔离栅)和卡件是用仪表线连接就行了。一般用了安全栅,现场表都是用安全栅供电,所以卡件的2线、四线跳线需要跳到四线制。安全栅当然需要供电(那种齐纳栅不算,一般不能和横河卡件连用),端子板一般模拟量是不需要供电的,而数字量的端子板大多是要供电的。电源功率你往大了选就行,看点数多少,10A,20A就可以了。

2 卡件的通道隔离和继电器隔离的概念不是一样的,互相没有必然联系。卡件通道隔离是指每个通道互不干扰,一个坏了,不会影响另一个。继电器隔离指的是信号变换,隔离前后的信号是不一样的,现场来的信号可能是湿节点,经过继电器也许就是干节点了。继电器原理是线圈感应。要不要经过继电器隔离再进卡件,取决你们对安全的要求,经过继电器会比较安全一些。

 

发表于 2012-1-12 13:02:28

评分

4

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
回复 572# summeredge


   具体情况,具体分析了。看说明书最重要。

 

发表于 2012-1-13 15:04:05

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
gersor0725 发表于 2012-1-30 15:12
小弟有2个问题,能否帮忙回答下啊,万分感谢啊。
      (1)横河的控制网和open网怎么理解,有 ...

1. 控制网的协议是横河自己的封闭协议,无法和其他系统互访, open 采用标准TCP/IP协议传输数据,因此如果和上位OPC等系统的机子通讯,可以把他们挂在同一交换机上即可。
2. 跳线是为2线制仪表还是4线制仪表供电的。

 

发表于 2012-2-2 17:23:47

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
dqpiliuxiyu 发表于 2012-1-20 06:53
建立一个HS手动开关一般需要哪几个模块,各个模块的功能是什么

一般要用到RS触发器和延时器。原理就是把输出延时数秒后连接到RS触发器的Reset端来完成自我复位,形成按钮的功能(自动弹起)。

 

发表于 2012-2-2 17:25:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-10 11:46

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.065755 second(s), 59 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197