#孤枫漂流#_IOQI 发表于 2018-4-4 07:38
我想问下DCS点位统计,是怎么统计的,例如一个搅拌电机会有AI电流、DI远传就地、DI运行状态、DI故障信号、D ...

我想问下DCS点位统计,是怎么统计的,例如一个搅拌电机会有AI电流、DI远传就地、DI运行状态、DI故障信号、DO启停控制,这就算五个点位是吗?
如果这五个点都是从DCS出去的,那就是5个点。
一个调节阀如果不带反馈信号,就是一个AO点,放两芯电缆。如果带反馈信号,就是一个AI点,一个AO点,放两根两芯电缆或者四芯电缆,记得电缆都是指控制电缆。

 

发表于 2018-5-3 08:25:31

回复

使用道具 举报

寻觅終奌 发表于 2018-4-6 18:28
您好,我想要采购一批仪表 但是我不知道怎么提型号,我都需要提供什么技术参数才能买仪表呢?我需要 调节阀 ...

这个讲起来比较复杂,你可以上网上找一套规格书,填一下,如果找不到规格书,也可以查找选型手册直接提型号,如果选型手册也没有,建议写好量程、尺寸、材质后联系厂家。
种类如此之多,可能一个厂家都满足不了你。不过这个世界上就是不多二道贩子,你可以去试试。

 

发表于 2018-5-3 08:28:24

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

qq_(り、银角大王75575 发表于 2018-4-6 21:37
有个问题想请教一下:一个差压变送器输出的信号经分配器后给两处DCS,但是两处显示不一样可能是什么原因? ...

你这个是怎么分配的?推荐你用一拖二的安全栅分信号。其他方式很难保证不出问题。

 

发表于 2018-5-3 08:30:10

回复

使用道具 举报

bbw1979 发表于 2018-4-14 10:20
流量喷嘴-差压变送器-DCS补偿 介质 过热蒸汽 主蒸汽流量
设计工况:9.8MPa 540摄氏度 流量220T
0-250KPa对 ...

设计压力相差一倍,有误差理所当然啦,这个孔板公式我不会算,建议咨询厂家,让厂家给你算一下你的现有孔板是否满足要求。
差压流量计压力和流量比较关键。

 

发表于 2018-5-3 08:32:54

回复

使用道具 举报

周易非 发表于 2018-4-16 13:11
萌新刚进入这个行业,有个问题。用户仪表询价书上给出的精度要求是1.0%FS,可是选型时都是o.r.的数值。那如 ...

保证你仪表精度等级高于1.0就行呗,一般的变送器都是0.75级,现在有很多也是0.2级。

 

发表于 2018-5-3 08:34:05

点评

一般的变送器都是0.75级?0.075%不是0.075级么?  详情 回复 发表于 2018-5-11 16:47
回复

使用道具 举报

ssln123 发表于 2018-5-11 16:47
一般的变送器都是0.75级?0.075%不是0.075级么?

最大误差1%不就是1.0级吗???

 

发表于 2018-5-12 12:01:09

回复

使用道具 举报

CaiKWVN 发表于 2018-5-13 11:29
v锥差压流量计接到室内流量显示跟室外对应不上室外显示22t室内显示27 已经开方了

量程多大?是不是量程很大???如果不是,电缆用的什么电缆?会不会有干扰???

 

发表于 2018-5-13 14:10:22

回复

使用道具 举报

船头浪漫 发表于 2018-6-2 10:37
问一下   和利时新加PID调节  画面可以正常操作 算法也有数据  可是卡件后面没有输出  更换卡件后还是没有 ...

你定义输出的端子了吗?监控一下你设置的位号看一下,还有看一下是不是没关联到硬件

 

发表于 2018-6-25 16:27:38

回复

使用道具 举报

zengwenlfo 发表于 2018-6-7 15:26
您好!我想咨询一下,我们公司浓缩蒸馏釜想增加一套温度连锁切断装置,公司没有DCS系统,我的期望是:反应 ...

这个很简单实现,
方案一:需要一个温度变送器+温控仪+切断阀+24V电源
方案二:一个PT100热电阻+温控仪+切断阀+24V电源

你想选哪个?釜上的温度传感器一定需要就地显示吗?
方案二 省钱……

 

发表于 2018-6-25 16:31:08

回复

使用道具 举报

zengwenlfo 发表于 2018-6-7 15:26
您好!我想咨询一下,我们公司浓缩蒸馏釜想增加一套温度连锁切断装置,公司没有DCS系统,我的期望是:反应 ...

这个问题欢迎私信我,给你发我电话,可以电联。

 

发表于 2018-6-25 16:31:47

回复

使用道具 举报

#孤枫漂流#_IOQI 发表于 2018-6-8 07:25
还是气动切断阀?电源是220 v  ?还是24v ?  
需要一个温度显示仪表,接上温度,如果是220V 的就需要仪表 ...

气动阀一般是24V的,考虑维修起来方便安全,220的也行,就是一个线圈的问题

 

发表于 2018-6-25 16:32:43

回复

使用道具 举报

蓝小七_ORFK 发表于 2018-6-13 21:11
呃,干了一年仪表稀里糊涂,现在还不知道双法兰液位计的量程上下限该如何计算,调试,望楼主解答,感恩~

计算比重*9.8*高度的值就是量程
比如法兰距1米,测量介质是水(比重)的话,可以直接算1*9.8*1=9.8kPa
然后如果罐内有物料,就把两片法兰挂上去,但是不要紧螺栓,然后标零,紧死,开根部阀;
如果罐内没有东西,就安装法兰,开根部阀,然后标零。

 

发表于 2018-6-25 16:37:53

回复

使用道具 举报

鸣人/奋斗 发表于 2018-6-19 21:39
管道流体为冷却水,流量不大,最大为900kg/h,一般情况下为600kg/h,根据现场流量,选用8寸涡街流量计即可 ...

保留足够的直管段,没啥影响,但是涡街流量计表前直接加变径,可能会出现湍流……

 

发表于 2018-6-25 16:48:31

回复

使用道具 举报

Dream57 发表于 2018-6-22 09:51
我想问个测搅拌釜液位应选择什么液位计!介质:废渣油、水、粘土混合液!压力:接近真空状态

搅拌常开吗?分层吗?我在思考一下……

 

发表于 2018-6-25 16:49:12

回复

使用道具 举报

化工人郁闷 发表于 2018-6-25 17:59
如题求助高温工况下PH计如何选型:1、工况环境在90℃硫酸体系下的溶液,2、溶液的PH大概在0——2左右,3、 ...

这个是不是还需要自清洁呢?建议咨询下梅特勒厂家,问一下,关于在线分析仪表,我只信任梅特勒托利多

 

发表于 2018-9-3 09:34:20

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-4 01:52

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.103228 second(s), 49 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197