马波ing 发表于 2017-6-6 20:47
中控自定义8字节变量量程、系数是怎么设定的,谢谢楼主

我不太懂你说的意思,量程是在自定义变量里面设置的,系数是什么东西?
我不太懂,8字节代表精度,量程是直接设置的啊……

 

发表于 2017-6-7 08:29:51

回复

使用道具 举报

qq4727326 发表于 2017-6-10 18:47
HART协议是可以将变送器的温度传给DCS的,只是稍微低一些而已,那样的话,补偿就只能在DCS中实现了。这样 ...

由于我学识有限,经验有限,而且我们精细化工仪表种类也有限,所以我并没有见过用HART输出的板卡。我们厂用的中控、横河系统也没有HART直接沟通现场仪表的……我们使用的是手操器,变送器主要是横河川仪、ABB、威尔泰为主,如果涉及稳压补偿,都是增加温变压变,所以确实不知道有HART协议的仪表,至于现场总线,多是用FF,或者PB协议,也没有用HART协议的……
so。。。在我的认知中,HART只存在于手操器,不存在于DCS。井底之蛙,而今尚在慢慢向上爬之中,不懂之处,希望互相交流,DVC6000这类定位器我们也有用到,我知道他可以通讯HART,我们也调试过,不过我们没有板卡带的HART端口,所以并不知道在线校验,就算是中控在线校验,现场不也是要有人看着吗?至于修改量程零点,您认为可以在线设定,因为我们的流程里不允许在线设置量程零点的,我们都是在校验台上比照标准版来标注的(压变)。
阿牛巴听说过,可是他说的时孔板,孔板为什么能带温压补偿?我确实没见过,我没见过确实不等于没有,但是肯定不是主流设计……
分程控制可以增大可调比,你说的没有错,我错了……我已开始以为可调比是单个阀门的,合在一起也是可调比……

 

发表于 2017-6-12 08:47:12

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

bb860329 发表于 2017-4-19 16:40
是不在这里发帖就可以?
我有个话题,我们可以讨论。
什么是分程控制。调节器的输出送到两台调节阀,一台 ...

之前有个地方说错了,特此道歉。
两个阀门组成分程控制,可调比会增大。
只要符合系统设置,就没有关系。

 

发表于 2017-6-12 08:49:27

回复

使用道具 举报

qq4727326 发表于 2017-6-12 22:04
阿牛巴怎么不是主流设计呢,SEI,LPEC等大型设计院都挺推崇的。在测量蒸汽流量中很常见,哦对了,它和孔 ...

蒸汽的话,涡街我觉得挺好的,一体化涡街。

 

发表于 2017-6-29 08:00:49

点评

各有各的有点。涡街有时候受一些条件影响,振动之类。  详情 回复 发表于 2017-6-29 22:14
回复

使用道具 举报

段高飞 发表于 2017-7-10 13:58
气动切断阀中的电磁阀还需要24V供电吗?有没有DCS直接输出切断信号带24V的电源信号呢?就是配线配2*1.5的电 ...

一般来讲,气动切断阀是两根电缆,一根2×1.5或者2×2.5的带屏蔽软电缆,用作信号;一根4×1的带屏蔽软电缆,用作反馈。
DCS输出有的输出的就是电压信号,有的输出的是开关量(干接点)信号,前者可以直接驱动阀门,后者需要通过继电器模块,接入阀门。
防爆电磁阀分为隔爆型和本安型,一般来讲,DCS直接输出个电压信号,通过齐纳式安全栅的话,只能驱动本安型电磁阀,如果继电器输出的话,可以驱动两种电磁阀。

 

发表于 2017-7-11 07:28:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jingxin1964 发表于 2017-9-25 08:30
横河涡街流量计DY系统测量氮气流量计,内部参数设定哪些?

不太懂什么叫DY系统,如果是涡街流量计,如果是需要体积流量,就输入K系数就行了,如果是质量流量且不带温压补偿,还需要设置工作温度与工作压力。再加上常规设置,比如说量程,零点,单位等……

 

发表于 2017-11-14 09:00:23

回复

使用道具 举报

绿豆上网 发表于 2017-9-29 18:40
送燃气锅炉的天燃气管道上,是不是进锅炉前要加一个开启阀?这个阀门是快关阀吗?是个什么类型的阀门?一般 ...

锅炉研究不是很深,但是我们乌海公司的燃气锅炉上有燃气控制阀,是一个集成单元,是个电动阀门,算是电磁阀范畴吧,算是快速动作的,气动阀反应速度略慢,不如电动阀反应快。这种阀门一般选FC也就是故障关,快关是个什么概念我还真不清楚。

 

发表于 2017-11-14 09:03:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yq920230 发表于 2017-10-5 12:47
你好,我有个川仪机械式定位器,装在薄膜调节阀之后,通气给信号发现阀位有抖动现象,不能稳定在给定阀位处 ...

气动阀门机械定位器抖动,有可能原因是气路喷嘴阻塞,亦或者是减压阀堵了,再就是机械故障,机械故障一般很少出现,大部分都是减压阀的问题,换个减压阀或者减压阀里面有水或者杂物,清理一下就好了……

 

发表于 2017-11-14 09:05:29

回复

使用道具 举报

#孤枫漂流#_IOQI 发表于 2017-10-7 08:00
毕业投身化工门,毅念强作自控魂。
自号潜龙苦中乐,誓就定理传名存。
太有才了、切身实际的体会啊,刚入 ...

年少轻狂罢了,现在看看,无非是苦中作乐而已……

 

发表于 2017-11-14 09:06:11

回复

使用道具 举报

潜龙在渊_AHGW 发表于 2017-10-11 13:24
测量管道内低温液氮压力时,取压点需要选择在管道下方吗?引压管应铺设多长呢?

测量流体压力时,压力变送器的取压口应引自管道截面的下部,以使液体中析出的少量气体能顺利地流回工艺管道,不至于因为进入测量管路以及仪表而导致测量不稳定。但又不能在管道的最下部,以防止工艺管路底部的固体杂质进入测量管路及仪表,最好是在管道水平中心线以下并与水平中心线成0°~45°夹角的范围内。

如果流体压力很大的话,朝上朝下都无所谓的。取压管尽可能短,取压口和测量口尽可能选择同一高度。

大概就是这样

 

发表于 2017-11-14 09:24:47

回复

使用道具 举报

海带丝 发表于 2017-10-18 11:03
我现在在天津一家化工甲级设计院临时帮忙做招聘(筛选简历),现在急需仪表设计师,能问下仪表都是设计什么 ...

设计院?就是CAD呗……再就是设计经验……

 

发表于 2017-11-14 09:25:13

回复

使用道具 举报

LUZL 发表于 2017-11-3 13:30
请教一下,压力表与压力变送器是否可以同一根取压管安装?可以的话,是否可以在同一根取压管的同一处安装, ...

压力表和压力变送器可以由一根取压管取压安装,可以安装在同一处,亦可以稍微留出一些距离,一切以便于安装维护为主。
国标对这个没有明确规定,只是对取压口位置有所规定。只要安装符合国标要求,两块表三块表的,都无所谓。

 

发表于 2017-11-14 09:38:57

回复

使用道具 举报

sky5373 发表于 2017-12-1 11:51
气信号也有用Φ12橡胶管。

我们一般用Φ8或者Φ6的

 

发表于 2017-12-5 10:46:33

回复

使用道具 举报

风影_XZTL 发表于 2017-12-7 09:13
仪表所处环境温度高于仪表的使用的最低温度,但是仪表显示盘可能会出现水雾或水珠,影响仪表的测量精度或使 ...

你是说的室外仪表吗?可以考虑增加保温箱,可以有效避免你说的这个问题,保温箱内一般不需要伴热,如果加伴热蒸汽伴热优于电伴热。

 

发表于 2017-12-11 08:12:09

回复

使用道具 举报

阿川 发表于 2017-12-8 21:14
专家好:在SIL评估时,传感器不满足,可以由哪些方法使其满足,请举例说明!

首先这个SIL评级与认证这方面我确实不太懂。
但是按照我的理解,传感器本身在不满足SIL等级的时候,增加传感器数量,进行逻辑运算是最好的选择,SIL2一般是1oo2,SIL3一般选择2oo3,这是我的理解,也不知道说的是不是你要问的。

 

发表于 2017-12-11 08:40:56

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-4 03:22

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.103907 second(s), 48 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197