tiansf5936 发表于 2016-5-13 17:43
对啊,现在都是一边手动一边自动的去调节,要不调节阀一会开到100一会关到0,温度肯定一会高一会低,不敢 ...

你需要先大致估算出一个数,要不肯定大震荡。我建议你,首先只用比例作用(积分为1,微分为0),比例从小往大调,调节为等幅振荡(大致就可以),加入一定的积分,如果需要快速响应加入微分,一般的系统PI就能满足要求。

 

发表于 2016-5-13 17:48:29

点评

我现在准备调节的是控制温度的,我看有些资料都是建议,P和I都是从大像小的调节,D是又小往大调节,你说的这个方法可以么?是不是错了,  详情 回复 发表于 2016-5-13 17:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiansf5936 发表于 2016-5-13 17:43
对啊,现在都是一边手动一边自动的去调节,要不调节阀一会开到100一会关到0,温度肯定一会高一会低,不敢 ...

调节参数低温下调节,不要设太高温度,40到50度的调节去,差不多了以后,再去试验

 

发表于 2016-5-13 17:50:17

点评

我们的温度要求就是50度,关键是这个PID不知道怎么调节,有点没有头绪  详情 回复 发表于 2016-5-13 17:51

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

tiansf5936 发表于 2016-5-13 17:50
我现在准备调节的是控制温度的,我看有些资料都是建议,P和I都是从大像小的调节,D是又小往大调节,你说 ...

我说的比例是比例系数,不是比例度,积分与微分都是积分时间与微分时间,不是积分微分系数,应该没有错吧……比例度从大往小,比例系数从小往大,互为倒数

 

发表于 2016-5-13 17:57:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiansf5936 发表于 2016-5-13 17:51
我们的温度要求就是50度,关键是这个PID不知道怎么调节,有点没有头绪

等我到家了之后,用电脑回复你……这三个参数概念你大致清楚吧,不同的软件用不同的单位,但是原理相同,你可以截曲线图,我看看,具体流程图千万别发,涉密。

 

发表于 2016-5-13 17:59:26

回复

使用道具 举报

tiansf5936 发表于 2016-5-13 17:50
我现在准备调节的是控制温度的,我看有些资料都是建议,P和I都是从大像小的调节,D是又小往大调节,你说 ...

P是比例,有比例度与比例系数之分,比例度从大到小调节,比例系数从小往大调节。主要是响应力度
I是积分,积分时间与积分系数的区别,都是越小积分作用越强。主要作用消除振荡与回差
D是积分,从小到大越来越强,最小是0,主要是调节速度与超前控制

 

发表于 2016-5-13 18:04:07

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Cristiano_Bei 发表于 2016-5-14 17:57
设置都是对的,就是电位计显示与实际的相反,百分之百开度对应为零,零开度对应百分之百,整个阀门的动作 ...

这个问题可以通过自整定(初始化)来解决,也可以直接设置下“7. SDIR”(正反作用)这个参数
不好意思,最近公司事情太多了,连办公室都不常上来了,一天都在现场,所以回复的不太及时……

 

发表于 2016-5-31 10:05:45

回复

使用道具 举报

Cristiano_Bei 发表于 2016-5-14 17:57
设置都是对的,就是电位计显示与实际的相反,百分之百开度对应为零,零开度对应百分之百,整个阀门的动作 ...

另外楼上说的,应对于你的DCS显示不符的话,很有可能是你DCS正反作用设置反了。

 

发表于 2016-5-31 10:07:12

回复

使用道具 举报

降血压 发表于 2016-8-5 20:41
问一下热电阻断路的时候仪表显示是无穷大,而我拆掉热电阻的一跟线时不会显示无穷大

三线制或者四线制热电阻接线时候,拆掉同组线中的一根,不会显示无穷大。但是一组全部断掉,肯定无穷大……

 

发表于 2016-8-7 07:02:32

回复

使用道具 举报

123454 发表于 2016-9-2 14:40
我想问一下,乙二醇的纯水溶液是否带电,能否用电磁流量计测量

乙二醇水溶液可以使用电磁流量计,乙二醇水溶液我们叫冷盐,是常见的低温换热介质,我公司使用电磁流量计计量车间用量,精确度良好。

 

发表于 2016-9-2 17:25:34

回复

使用道具 举报

diycad 发表于 2016-10-9 13:28
能不能有个关于室外装置现场和室内控制柜包括DCS操作直接的物理部件、线路连接顺序、信号过滤传递、气源动 ...

你这个问题好大,我不太懂你想问的是什么,权以个人知识储备作以解答,如有谬误处请指正。
电脑与DCS的CUP与现场仪表之间连接问题:电脑与DCSCPU之间用交换机链接,协议应该是TCP/IP,具体梅细研究过。DCS的CPU与现场仪表之间的链接是通过数据转发卡进行通讯,逐点扫描的模式,一个时钟周期对应一个点。
至于说逻辑关系就是现场信号通过数据转发卡导入CPU,CPU处理后直接作用于其他阀门。同时与电脑进行通讯反馈。
图真真是没有。
如果你想直接用计算机控制现场的话,就要用计控,就是计算机控制,增加相应板卡,进行控制。

 

发表于 2016-10-10 09:44:15

回复

使用道具 举报

diycad 发表于 2016-10-10 10:08
就是现场调节阀如何执行任务的?与室内那些设备一一连接后进行工作的?包括调节阀、信号线、气源、阀门调节 ...

这个……正好我也要给他们做培训,等我整理个文件吧,这个题目太大了,需要点时间,整理完了给你回复~!

 

发表于 2016-10-11 09:38:46

回复

使用道具 举报

kiddingvv 发表于 2016-10-21 09:57
问题背景:危险气体环境2区,直流24V仪表包括电磁阀和压变温变等
问题:外壳必须接地吗,属于保护接地还是 ...

2区外壳不必须接地,我们厂0区,1区都没做外壳接地,电磁流量计除外,电磁流量计外壳必须接地。如果是静电接地什么的,管线上安装的静电跨接就导走了;保护接地在DCS或其他控制器处做(将电缆屏蔽网压在地排上)就可以啦,目的是屏蔽干扰。然后建议现场使用防爆仪表,至于电缆我记得有个规范,编号忘了……貌似叫自动化仪表配电什么规范的,一般500米之内,电流信号2×1.5的就行,电压信号驱动负载比较大的话就用2.5平的电缆,电缆必须带屏蔽。这个严格意义上需要算压降的,你也可以算一下,符合仪表要求就行。

 

发表于 2016-10-21 17:27:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdliutt 发表于 2016-11-4 14:54
你们现场用流量计么 一般怎么选择呢

现场流量计也用,就是不传回DCS的流量计呗,一般有转子,电磁,涡街,孔板(带累计表头)。

 

发表于 2016-11-4 15:51:59

回复

使用道具 举报

rujimmy 发表于 2017-1-18 15:42
高压介质取压能不能采用直接DN15 PN260的法兰盖开孔焊接14的管子 有没有相应的规范依据

高压介质管道属于压力管道,如果焊接满足要求的话,应该是可以开的

 

发表于 2017-1-25 04:52:06

回复

使用道具 举报

rujimmy 发表于 2017-1-18 15:42
高压介质取压能不能采用直接DN15 PN260的法兰盖开孔焊接14的管子 有没有相应的规范依据

这个应该查下压力容器管理的规范

 

发表于 2017-1-25 04:52:42

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-3 23:43

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.083649 second(s), 52 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197