冰雪凝霜 发表于 2019-5-10 08:18
版主,我在石油化自动控制设计手册(第三版)上看到,O型球阀流量调节范围大,对气缸活塞执行机构可调比可 ...

首先可调比30:1或者50:1一般都是单座调节阀的可调比;球阀类可调比一般都会比较高100:1以上;所以我认为:可调比与阀门的执行机构(薄膜执行机构、气缸执行机构)无关,与阀门(执行器)特性有关。
阀门可调比与变送器量程比看起来貌似差不多,不过实用性比较低,很少接触可调比之类的话题。就我个人的看法阐述一下……
o球是快开特性的阀门,做成调节阀一般也只能采用气缸类执行机构,没见过用薄膜执行机构的,顺便V球,偏心球都见过气缸执行机构,偏心球好像有薄膜执行机构的,但是不主流。
单座阀之类的调节阀一般用等百分比流量特性,一般选择气动薄膜执行机构,也没见用气缸执行机构的……
所以执行机构与可调比无关,阀门形式与可调比相关,可调比高只能说明密封性好,开度极小状态下,阀门流量可控。

 

发表于 2019-5-10 11:12:30

回复

使用道具 举报

wx_王永葆948948 发表于 2019-5-14 06:07
关于dcs远程i/o机柜放置在爆炸环境的情况,机柜间有啥要求?

远程I/O?好像没有本安的吧,如果没有本安,就要找个符合防爆等级的防爆箱,但是远程I/O是机柜,还是放置在危险区域的?那防爆等级能符合要求吗?防爆符合要求的话,怎么放置都行,没啥要求……

 

发表于 2019-5-14 14:00:15

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

wx_艾先波380380 发表于 2019-5-15 15:45
咨询楼主一个问题,浮筒液位变送器的SIL认证可不可以针对单独的浮筒或者单独的表头来做,我遇到一个要求浮 ...

这个我还真不太懂……
我认为如果排除掉他只是为了买一个外浮筒替换掉原来仪表这种可能的话,单独的仪表部件SIL认证的意义不具有代表性吧。SIL认证是对一个完整的仪表进行的测试。不过如果一块完整的浮筒液位计具备了SIL2等级,那么是不是也可以说这块表的每个部件具备了SIL2等级呢……这个我还真没研究过……

打电话咨询了一下MAGRETROL厂家,他说有单独的SIL认证,因为浮筒有一部分机构是做不了SIL认证的,是哪部分我忘了……(擦,刚打的电话,原谅我的无知)但是弹簧是可以做SIL认证的(就记住这一个),所以有人要求对弹簧部分单独出SIL认证……
那应该说明的是,一块仪表肯定可以做整体的SIL认证,也有单独做部分的SIL认证的,不过其意义尚不清楚,可能是为了增加稳定性吧。

 

发表于 2019-5-16 09:16:09

回复

使用道具 举报

wx_艾先波380380 发表于 2019-5-15 15:45
咨询楼主一个问题,浮筒液位变送器的SIL认证可不可以针对单独的浮筒或者单独的表头来做,我遇到一个要求浮 ...

GBT21109 IEC61511.zip (27.46 MB, 下载次数: 3, 需虚拟分: 50财富)

 

发表于 2019-5-16 09:17:53

回复

使用道具 举报

wx_艾先波380380 发表于 2019-5-16 09:19
感谢楼主这么上心,我也咨询了认证公司,可以单独做某个部件,但是意义不明,而且整体的认证不能视同单独 ...

OK,学习啦……
反正就是个相互学习的过程嘛……
内个……有人给我发了个这么个东西,全是英文我看不太懂,给你参考一下……
Fisher_DLC3100_SIS_Assessment_Report.pdf (434.16 KB, 下载次数: 3, 需虚拟分: 50财富)

 

发表于 2019-5-16 09:52:19

回复

使用道具 举报

本帖最后由 逍遙騰龍 于 2019-5-17 11:39 编辑
orienthikaru 发表于 2019-5-17 10:35
求助:SIS电磁阀就地手动复位
在网上看到一篇SIS系统的设置要点,其中有一条“对于火焰加热炉,气化炉,反 ...

GB/T 50823-2013 油气田及管道工程计算机控制系统设计规范
5.2.6 安全仪表逻辑动作,如停车执行后,不应自动重启,应先复位,复位方式有如下三种:
    (1)自动逻辑复位:非主流程上的单元级停车,如容器液位低低停车,在液位恢复后,可自动逻辑复位。
    (2)手动逻辑复位:除自动逻辑复位外,必须先在HMI和或硬手操盘上手动复位,安全逻辑才能重启。
    (3)就地手动复位:紧急泄放阀、重要流程上的切断阀、转动设备、现场锁定手动按钮(如ESD按钮)应就地手动复位


没找到你说的那句引用,我觉得对于SIS联锁复位的问题,需不需要手动复位是由工艺来决定的,我们仪表没有决定权,在工艺没指定的情况下,应该设置手动复位,以防止自复位。
至于现场手动复位,主要是重要流程一旦联锁,需要现场确认,所以现场应该设置就地手动复位,一般的话,SIS画面复位就行……

 

发表于 2019-5-17 11:33:51

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Phoebe_JWRV 发表于 2019-5-21 16:50
楼主能不能提供下学习使用油库的仪表 供电及软件的书籍

这个还真不知道呢……这个比较专业,我这边所有的资料都是工厂的……油库不了解……算是罐区吗?
不好意思啊~~!

 

发表于 2019-5-21 17:07:00

回复

使用道具 举报

333_AONE 发表于 2019-5-21 18:00
我也想加入微信群

你可以加我微信,私信给你~~

 

发表于 2019-5-21 19:44:31

回复

使用道具 举报

钟强XRFE 发表于 2019-5-22 08:18
现在在哪高就啊,我也在大连,13年毕业于,做仪表维护,把我拉进群里呗

13年毕业去的大连九信精细化工(原名凯飞精细化工)
18年跳槽中凯化学(大连)有限公司
微信私信给你~

 

发表于 2019-5-22 08:55:48

回复

使用道具 举报

冰雪凝霜 发表于 2019-5-31 07:53
版主,可以给我一份电缆载流量和线径尺寸的表格吗

你是要电气的那个载流量表格,还是仪表的线径选择?

 

发表于 2019-5-31 11:20:07

回复

使用道具 举报

冰雪凝霜 发表于 2019-5-31 07:53
版主,可以给我一份电缆载流量和线径尺寸的表格吗

表格啥的我没有……
我就想知道,你想知道的是这个吗……?

电流计算根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!
如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A
选择电缆也有方法
按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目
十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀
十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!
一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。
25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。
70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。
除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此
导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数
导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9
导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7
如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以
电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在 乘0.7
裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。
在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途
比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。
如果偶说这些不明白的话看看35KV电气工程书,里面有一般用的电缆型号,以及用电设备。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

 

发表于 2019-5-31 11:29:30

回复

使用道具 举报

哇塞,现在版主都直接看最后一楼了,请将此贴转至仪表自控版,不胜感谢……

 

发表于 2019-7-26 14:16:49

回复

使用道具 举报

忽忽哈和1 发表于 2019-8-28 20:04
仪表新人,求大哥指指路,现在工作一年,由于公司没啥完整的项目所以一直在公司画回路图之类的。看的标准没 ...

标准这种东西,谁也不可能记得住完整的,记忆力超好的除外……
不过我还是建议坚持下来,工程是最清闲、最辛苦,最锻炼人的,先坚持下来,然后在考虑其他的……

 

发表于 2019-9-24 12:30:27

回复

使用道具 举报

海狼_GUVX 发表于 2019-9-9 15:28
设计师是辛苦啊 ,设计的再好也有不足之处,也有批评之声 。但这些都不要紧 ,做设计,做自我。共勉!

每个工程设计人员都希望设计的东西没啥问题,毕竟现在都终身追责啦~~
我这边也在不断的改进,向SEI、CEI、SEG等国内大院看齐,做设计最忌讳天马行空,我觉得能设计的完美,才能施工的完美,否则对于现场工程技术人员,是个很悲催的事情……

 

发表于 2019-9-24 12:33:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

二维码发不了啦……此贴已经被版主删了一次了……
有啥问题可以私信我~!

 

发表于 2020-1-22 09:04:48

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-4 07:20

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.106553 second(s), 49 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197