液位控制失灵问题
1 什么情况下液位控制容易失灵?
2 您碰到过液位控制失灵事件吗?
3 针对液位失灵应该采取什么安全措施?

 

发表于 2017-1-1 13:29:49

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
normalboy + 3 发起议题
chensf123 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 percy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

冰镇收音机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我装置最常见的原因是由于操作波动使容器内的油泥带入液位计中,导致仪表失灵。一般情况下处理措施是切除并排液,再投用就行

 

发表于 2017-1-1 13:47:31

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
normalboy + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们厂用的是浙大中控的DCS操作系统,卡件故障是导致液面失灵的最常见的原因,这个一般拔插一下就能够修复,不行就是更换相关的卡件。
失灵的时候液面显示会拉直线,然后通过现场玻璃板来判断,解决的办法就是靠巡检,包括内操看曲线,包括外操对液面,发现异常就是及时联系仪表维护班,操作上临时的改手阀控制,并现场守护看好液面。

 

发表于 2017-1-1 19:56:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
normalboy + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主的问题范围很宽,大家也是只能举下例子,我举个,1 磁翻板带远传的,浮子卡住了 2 该液位计的安全栅坏了  3 对应的输入DCS通道坏了  4 液位调节DCS输出通道坏了 5 液位调节阀坏了  ,在细分还有呢

 

发表于 2017-1-2 15:30:08

回复

使用道具 举报

气化炉双法兰液位计使用两至三个周期后,膜片被氯离子、氢腐蚀导致液位显示不准确;汽包液位计双室平衡容器至变送器保温伴热效果差,冬天仪表受冻导致液位失真。不胜枚举!

 

发表于 2017-1-2 19:39:26

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
awngaixia + 1 同意你的观点
normalboy + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jf2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习一下各位的经验

 

发表于 2017-1-6 08:58:32

回复

使用道具 举报

whyxc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【质量工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习一下各位的经验

 

发表于 2017-1-6 09:10:37

回复

使用道具 举报

shanxiwcpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
换外置式超声波液位计,

 

发表于 2017-1-12 16:56:47

回复

使用道具 举报

摇曳_gQC9bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有好多,现场仪表到控制器回路就有:仪表故障、线路松动、卡件损坏等;控制器也有:手自动切换、参数未整定好导致偏移过大等;输出回路还有:线路松动,卡件故障、调节阀选型过大过小、定位器损坏、阀芯磨损等。只有一个个查找解决了

 

发表于 2017-1-13 16:02:23

回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 16:02:29

回复

使用道具 举报

awngaixiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从输入角度出发,按照仪表类型来的话,液位计测量失灵就这样几种:
1、浮子式、磁致伸缩的,遇到筒体有大的杂质会卡住,超压时会把浮子压瘪
2、浮球式的,浮筒,应变片漂移,杠杆腐蚀结晶
3、差压式,结晶结冰堵塞介质通道,双法兰的膜片处遇结晶
4、雷达、超声波,介质表层有泡沫,测量空间蒸汽过大,安装位置不佳导致回波干扰
信号输入:
4线制表有显示无信号的有可能虚接或安全栅、I/O卡损坏
2线制表有显示无信号的看I/O通道好坏

其实有的控制失灵还是调节阀选型不对,想控却控不住,Cv值选择不合理,那是没法的,换吧

 

发表于 2017-1-14 08:32:01

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.295422 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197