[求助] 雷达液位计是否需要套管

[复制链接]
2.5K |9
阅读字号:
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教大家,如何判断雷达液位计、导波雷达液位计是否需要设备带套管?

 

发表于 2022-7-25 15:39:44

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

素午VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
正常情况都不需要。但是如果介质液面波动严重,导波液位计可以考虑加保护管固定

 

发表于 2022-7-25 16:23:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

https://bbs.hcbbs.com/thread-486587-1-1.html请参考

 

发表于 2022-7-25 18:49:15

回复

使用道具 举报

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
不需要,法兰或螺纹连接即可。

 

发表于 2022-7-26 11:25:47

回复

使用道具 举报

xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看具体工况选择

 

发表于 2022-7-29 11:26:16

回复

使用道具 举报

如果介质、工况特殊的话,可以跟流量计厂家联系,听取他们的建议

 

发表于 2022-7-30 17:25:45

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
浮顶要加

 

发表于 2022-9-27 10:12:41

回复

使用道具 举报

看工况,反正也不重要

 

发表于 2022-10-27 09:03:22

回复

使用道具 举报

sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1Q035        雷达液位计什么时候选择导波管
A:
SH/T 3104-2013 石油化工仪表安装设计规范
8.12.2 在以下场所的雷达液位计应设置导波管,其安装要求同伺服液位计的防扰动管。
        a)测量浮顶罐液位;        b)设备内介质波动剧烈、介质表面有较多的泡沫;
        c)测量介质的介电常数低;        d)雷达波束可能受遮挡。
HG/T 20507-2014 自动化仪表选型设计规范
7.2.10.9 对于被测物有沸腾或扰动大的液位,或被测介质介电常数小的场合,应采用导波管(静止管)及其他措施,以确保测量准确度。
SH/T 3005-2016 石油化工自动化仪表选型设计规范
8.2.6 f) 对于被测介质的液位或界面波动较大、干扰因素大、低介电常数(1.4~2.5)等场合,应选装导波管(防扰管);
GBT50892中6.5.9.1 液位计应安装与储罐顶部,与罐壁的最小距离应满足产品要求,并避免与设备内的可动部件相碰。当设备内介质波动剧烈时,应对导波杆加透孔式保护干固定。
另外设备内有搅拌,考虑选择杆式雷达受力以及漩涡情况,也应选择导波管。

 

发表于 2022-10-28 10:21:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
stella988829 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们公司在轻质油罐上用的E+H雷达液位计,厂家给我们推荐的就是带缆绳的液位计,加套管和对中环,用起来还行。没有对中环的时候就波动大

 

发表于 2022-10-28 11:48:41

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110788 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197