打印 上一主题 下一主题

[讨论] 气动切断阀数据表看不懂

[复制链接]
6.9K |22
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
13835527577VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
厂里报了一台阀门,气缸为双作用,故障位置为气保持/电关,买回来的阀门是电磁阀得电阀门开,失电阀门关,但现场原来阀门信号为得电阀门关,失电阀门开,我数据表应该怎么填写才对,哪儿填错了,大家指导下

 

发表于 2022-2-22 17:52:22



上一篇:仪表空气罐是什么意思
下一篇:请教下这个调节阀的孔是做什么的?

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 13835527577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
qinyimanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--可以把电磁阀安装方向换一下,也可以把执行机构脱开把阀杆转90度。-登录查看全文

 

发表于 2022-2-22 18:48:57

回复

使用道具 举报

3
13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--qinyiman 发表于 2022-02-22 18:48 可以把电磁阀安装方向换一下,也可以把执行机构脱开把阀杆转90度。知道可以改气路管,如果下次报,我应该怎么填写,买回来才能是失电开,得电关 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-22 18:52:50

回复

使用道具 举报

4
qinyimanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--13835527577 发表于 2022-2-22 18:52 知道可以改气路管,如果下次报,我应该怎么填写,买回来才能是失电开,得电关 我觉得你提的表没问题,已经写明了失电关。厂家发的不对 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-22 19:15:51

回复

使用道具 举报

5
13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--qinyiman 发表于 2022-02-22 19:15 我觉得你提的表没问题,已经写明了失电关。厂家发的不对我其实是想买失电开,得电关的,数据表应该怎么写,我填错了,不知道该怎么写 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-22 20:27:40

回复

使用道具 举报

6
随波逐流_zXBNXVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP日本–东京都xTom/AS23959
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--增加一栏   作用形式:气开/气关-登录查看全文

 

发表于 2022-2-23 08:41:33

回复

使用道具 举报

7
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--“故障位置为气保持/电关”的含义是:因为故障失去气信号保持/失去电信号关闭。-登录查看全文

 

发表于 2022-2-23 11:58:46

回复

使用道具 举报

8
fengxiaosa | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--故障位置为“气保持/电关”,是一个不严谨的提法。 气保持/电关让我来猜,应该是“失气保持/得电关闭”。 气动阀一般没有得气保持的要求,所以比较容易把气保持理解为失气保持; 电关,依据x i惯的气开、气闭的说 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-23 16:28:49

回复

使用道具 举报

9
baihongliang002VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--气保持/电关说法不严谨。在气保持/电关后面写上见备注。备注栏注明电磁阀失电时阀门开启。-登录查看全文

 

发表于 2022-2-23 20:57:17

回复

使用道具 举报

10
Mr.King_ePt1iVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 Mr.King_ePt1i 于 2022-2-24 09:14 编辑 双作用气缸失气保持是可以,如果想要失电开,就改气路,备注电磁阀失电阀门为开位。不过有个问题想问,如果电和气同时断了,你这个故障安全位就是保持吗。假如 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-24 09:08:20

回复

使用道具 举报

11
hxch150804VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--你这个描述确实有问题,气缸为双作用,那么就是非弹簧复位,电磁阀应该是2位5通,既然是双作用,那么失电故障形式和失气故障是不一样的,失气故障应该是保持型,即FL,失电故障形式可以选择FO或FC,你的真实要求应该 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-25 09:00:02

回复

使用道具 举报

12
hlbewzjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--hxch150804 发表于 2022-2-25 09:00 你这个描述确实有问题,气缸为双作用,那么就是非弹簧复位,电磁阀应该是2位5通,既然是双作用,那么失电故 ... 双气缸才能断电断气实现保位功能,单气缸断电断气就恢复到故障安 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-25 10:57:18

回复

使用道具 举报

简介--气缸用错了,你买的是气开型的(就是给信号,阀门打开),原来的是气关型的(给信号,阀门关闭)-登录查看全文

 

发表于 2022-2-25 11:36:02

回复

使用道具 举报

14
Mr.King_ePt1iVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--hxch150804 发表于 2022-2-25 09:00 你这个描述确实有问题,气缸为双作用,那么就是非弹簧复位,电磁阀应该是2位5通,既然是双作用,那么失电故 ... 他这个故障状态 两个位置 是矛盾的,既要保持正常位关,又要故障 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-25 12:43:48

回复

使用道具 举报

15
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--故障位置那一栏写明白一点,  失气保持,失电开启。-登录查看全文

 

发表于 2022-2-25 16:43:47

回复

使用道具 举报

16
凡夫俗子_nHdrfVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--13835527577 发表于 2022-2-22 18:52 知道可以改气路管,如果下次报,我应该怎么填写,买回来才能是失电开,得电关 气开阀就是失电关得电开-登录查看全文

 

发表于 2022-3-3 18:19:02

回复

使用道具 举报

17
VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--应该买单作用气缸,不应该买双作用气缸。-登录查看全文

 

发表于 2022-4-1 16:59:08

回复

使用道具 举报

18
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--看你描述的功能,应该是单作用阀门就可以哈,一般写FC或者FO就行,实在不行你再补充完整些,FC(失电失气阀关) FO(失电失气阀开)。FC一般指的是电磁阀失电 气源断气 阀门关闭,FO一般指电磁阀失电,气源断气,阀门 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-5-27 16:35:59

回复

使用道具 举报

19
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--13835527577 发表于 2022-2-22 18:52 知道可以改气路管,如果下次报,我应该怎么填写,买回来才能是失电开,得电关 故障位置开(失电):FO 故障位置关(失电):FC ...-登录查看全文

 

发表于 2022-5-27 16:47:05

回复

使用道具 举报

简介--13835527577 发表于 2022-2-22 18:52 知道可以改气路管,如果下次报,我应该怎么填写,买回来才能是失电开,得电关 故障位写FO就行了-登录查看全文

 

发表于 2022-10-10 08:41:52

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150650 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197