加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
下面我们以YT-1000R电气式定位器(E/P)为例来说说阀门定位器的气路转换以及定位原理。如图1、2所示分别为结构图和原理图。 file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg 1、 如图阀门定位器为双作用定位器,首先气源如红色箭头所示进入④先导阀,圆圈所示为⑧阀芯,左右各一个,连接着弹簧,当气源接通时通过先导阀中部的气体使得⑤线轴向左运动,左边的阀芯受挤压离开⑦底座,使得气源通过OUT2进入气缸,使阀门处于关闭状态。 file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg 2、 当增加电流信号时,因①力矩马达中线圈产生电磁场,使得②挡板收到电磁力向左动作,从而离开③挡板,④先导阀中部的气体得以排出,⑤线轴向右动作恢复原状,从而使得右边的⑧阀芯收挤压离开⑦底座,OUT1气路通;同时左边的阀芯与底座的间隔变小,气源变小。当电流信号为20MA时,OUT2气路封闭,OUT1进气,阀门全开。 3、 如图挡板收两边弹簧的作用,当电流信号由大变小时,也会使得挡板离开喷嘴实现气路转换,从而使得阀门动作。值得注意的是左边弹簧连接零点调节,右边弹簧连接量程调节及反馈部分,最终由力平衡原理调节完成。 4、 关于OUT1与OUT2可以互换的问题讨论。 因现场仪表维护过程中存在很多实际问题,当阀门气缸与底座连接相反时,一般我们会考虑互换OUT1与OUT2气路,从而实现阀门的正常动作。但是考虑到反馈部分中的凸轮,只能逆时针或顺时针旋转90°。当逆时针旋转时,阀门全开时,电流信号为20MA,OUT1气路通,OUT2气路关,此时凸轮逆时针旋转到边缘,只能顺时针旋转。此时转换气路,OUT1气路关,OUT2气路通,阀门全关,凸轮顺时针回到原位。如图所示,由挡板受力分析可知不能互换OUT1、OUT2气路来实现正反作用的互换,但是可以更换凸轮的顺时针和逆时针来实现。 file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
|