因为主装置要求循环水温度控制的30度左右,但夏季环境温度高,我们的循环水站为开式的,如果往塔下水池通入低于30度的压缩空气,能否起到降温作用,是否可行?

 

发表于 2018-5-18 11:58:05

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
woliaibo + 3 积极参与
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 3446578097 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

可以。

只要是压缩空气,露点低,温度不低于30度都没问题。

压缩空气可以带走很多水分,降温明显。

 

发表于 2018-5-18 14:38:09

点评

你这么说提醒了我,带走水份的话又要加大补水,还是浪费  详情 回复 发表于 2018-6-1 13:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
不太可行。压缩空气所能携带的热值太低

 

发表于 2018-5-18 17:17:22

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
效果较差,成本和效果不成正比。
首先,循环水回到冷塔能够降低的温度是由该天气下的湿球温度来决定的。也就是,冷塔能够降低到的极限温度就是湿球温度。热的循环水在冷塔变成蒸汽,带走的热量是很大的。同温度下,液体水变成气体水释放的热量是相当大的。而且,水的比热容相当大,想要用压缩空气带走热量,有点难。
所以,建议你们探究一下控制指标的合理性,30℃左右的指标的理论支撑是什么?我个人觉得循环水的存在是为设备安全和系统运行服务的,片面指拟定的欠合理的指标是可以适当建议修订的。
想要降低水温的方法:1、补入低温介质,如果有条件的话可以适当补入地下水或者其他对系统无太大干扰的水源,压缩空气够呛能行,首先要降温补入量过大,而且效果欠佳,还会引入大量的溶解氧和二氧化碳等等气体;2、加强换热效果,采用强制通风的方式来进行;3、有备机备泵的就要开启起来了;4、关键换热器采用加强局部换热的方式来强化换热,改善整体水质状况等等;
以上四种方法,2、3两种方法只能在冷塔负载能够满足系统需要时使用有用。如果设计负载过低那是没有办法的。希望对你有用。

 

发表于 2018-5-18 21:27:04

点评

说的有道理,增加溶解氧和二氧化碳不太好  详情 回复 发表于 2018-6-1 13:33

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
yuchenchf + 10 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_寂寞沙丁鱼900900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
用制冰机加冰有用的吗

 

发表于 2018-5-28 15:14:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

制冰机成本更高。仅仅是为了控制水温30℃左右的话,会赔傻的。

 

发表于 2018-5-28 16:23:03

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不知道你那个地区夏季的相对湿度是多少。但大多数地区在夏季使用循环水冷却塔都可以控制在30度一下。用压缩空气鼓泡的办法,其理论和冷却塔是一样的,但其效率和成本远远不如冷却塔,完全不可取!如果入塔的循环水温度偏高,温度降不下来,可以另外增加一个内循环(冷却水池)的冷却塔,相信能满足你的要求。希望能帮你解决问题,还有什么不明白的可以联系我。

 

发表于 2018-5-29 18:39:12

点评

请问你指的内循环是什么?能不能详细说明下  详情 回复 发表于 2018-6-1 13:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3446578097楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
shingjiang 发表于 2018-5-18 21:27
效果较差,成本和效果不成正比。
首先,循环水回到冷塔能够降低的温度是由该天气下的湿球温度来决定的。也 ...

说的有道理,增加溶解氧和二氧化碳不太好

 

发表于 2018-6-1 13:33:50

回复

使用道具 举报

3446578097楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
南笛_BVXD 发表于 2018-5-29 18:39
不知道你那个地区夏季的相对湿度是多少。但大多数地区在夏季使用循环水冷却塔都可以控制在30度一下。用压缩 ...

请问你指的内循环是什么?能不能详细说明下

 

发表于 2018-6-1 13:35:50

点评

我不知道你们得冷却回水是不是直接上塔?如果一个塔不能充分冷却下来,可以加大或者增加一个冷却塔,循环水泵可以分两路,一路去循环水用户,一路直接上塔。直接上塔的就是循环水内循环了。让水通过通风的冷却塔(塔  详情 回复 发表于 2018-6-4 19:35
回复

使用道具 举报

3446578097楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小小化工工程师 发表于 2018-5-18 14:38
可以。

只要是压缩空气,露点低,温度不低于30度都没问题。

你这么说提醒了我,带走水份的话又要加大补水,还是浪费

 

发表于 2018-6-1 13:36:47

回复

使用道具 举报

南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
3446578097 发表于 2018-6-1 13:35
请问你指的内循环是什么?能不能详细说明下

我不知道你们得冷却回水是不是直接上塔?如果一个塔不能充分冷却下来,可以加大或者增加一个冷却塔,循环水泵可以分两路,一路去循环水用户,一路直接上塔。直接上塔的就是循环水内循环了。让水通过通风的冷却塔(塔顶风机)充分汽化而带走热量,从而降低循环水的温度。

 

发表于 2018-6-4 19:35:41

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rrstarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
冷却塔降温能力取决于当时周边环境大气的湿球温度,通入压缩空气的方法如果要有效果,需要两个条件:一是,压缩空气的露点需低于环境大气的湿球温度;二是,需要有满足冷却需求的足够流量的压缩空气连续通入。这样的话,耗费的压缩空气的成本不低的,费效比很不划算。
通常强化的降温方式为:增加补充量,利用温度较低的补充水来降低循环水温度,或者加大循环水流量,使冷却水循环周期缩短,提高冷却频次。

 

发表于 2018-6-6 08:17:41

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
qxxxiaoao + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你们补水温度多少啊?低的话多排点,多补点

 

发表于 2019-8-15 10:39:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qxxxiaoao + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

流过云的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以,不过量很小
加风扇吧,改装一下

 

发表于 2019-8-16 14:22:50

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qxxxiaoao + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.310278 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197