根据GB 50160-2018 5.3.4和5.3.6 液化石油气泵露天布置也必须与储罐保持15m的间距,且应位于防火堤外,而GB 50016-2018 4.4.3条和GB 51142-2015 5.2.7条都提到露天布置的液化石油气泵宜靠近储罐布置,距离不限,这几个标准明显矛盾啊,请高手指教一下,谢谢。

 

发表于 2020-4-27 16:12:12



上一篇:请问离心风机除了电机防爆,怎么还要叶轮防爆?
下一篇:压力平衡线

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zlnbaby 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
hcer | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--为什么我看的5.3.4是说的气柜、半冷冻,全冷冻液化烃?液化石油气不属于这些-登录查看全文

 

发表于 2020-4-27 17:08:08

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--hcer 发表于 2020-4-27 17:08 为什么我看的5.3.4是说的气柜、半冷冻,全冷冻液化烃?液化石油气不属于这些 根据石化规液化烃的定义,液化石油气属于液化烃,这个应该没有什么争议的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-28 08:39:07

回复

使用道具 举报

4
hcer | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zlnbaby 发表于 2020-4-28 08:39 根据石化规液化烃的定义,液化石油气属于液化烃,这个应该没有什么争议的。 我说的不是液化烃定义,液化石油气基本都是压力存储,不是冷冻 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-28 09:21:12

回复

使用道具 举报

简介--hcer 发表于 2020-4-28 09:21 我说的不是液化烃定义,液化石油气基本都是压力存储,不是冷冻 非常感谢您的解释,确实是我没有看清楚,但是石化规上面除了5.3.4之外,5.3.6的条文解释:"甲A类液体的危险性较大,无论 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-30 08:46:40

回复

使用道具 举报

简介--hcer 发表于 2020-4-28 09:21 我说的不是液化烃定义,液化石油气基本都是压力存储,不是冷冻 非常感谢您的解释,确实是我没有看清楚,但是石化规上面除了5.3.4之外,5.3.6的条文解释:"甲A类液体的危险性较大,无论 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-30 08:47:03

回复

使用道具 举报

7
hcer | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zlnbaby 发表于 2020-4-30 08:47 非常感谢您的解释,确实是我没有看清楚,但是石化规上面除了5.3.4之外,5.3.6的条文解释:"甲A类液体的危 ... 是有点矛盾,但是也可以强行解释一下供讨论: 50016等允许了罐区内布置 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-30 10:27:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--石化规解读是液化烃的泵应该要按照15米的间距进行设置,目前设计院也是按照此要求实施的;非液化烃的专用泵可以不限间距要求,但必须是防火堤之外。如果是石化企业该间距要求应该按照石化规进行设置。其他两个规范参 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-30 15:47:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) 第5.3.5  罐组的专用泵区应布置在防火堤外,与储罐的防火间距应符合下列规定:1. 距甲 A 类储罐不应小于 15m; 5.3.6    &nbs ...-登录查看全文

 

发表于 2020-7-2 14:40:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061211 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197