  本文系转载,原文标题:(二线制仪器仪表线路故障分析与排除)

  二线制仪器仪表线路故障,也是时常遭遇的难题,比方说信号线短路,线与线之间短路,线与地之间短路。其中,线与地之间短路又分为:正端对地短路,负端对地短路,两种情况的故障现象截然不同。如果预判不准确,实际维修过程中肯定又要大费周折。

  给大家分享一个近期遇到的二线制仪器仪表线路故障的案例,整个维修解决的实际过程可谓一波三折,拿出来一起参考参考:
现场为一台二线制PH计变送器,由DCS卡件供电,同时变送器输出4~20mA信号给卡件。示意图大致如下:

                               
登录/注册后可看大图

  那么,此次遭遇的故障情况为:现场PH计变送器供电正常,表头显示正常,PH值为6.8。但DCS显示状态为开路,通道未接收到4~20mA信号。
勘察完大致情况后,第一个考虑的是测通道的电压正常与否,在DCS机柜中找到此PH计回路的接线端子以及卡件通道。再断开接线端子的保险丝,用万用表直流电压档,测通道是否有直流电压输出,如下图。测量结果为22V,属正常范围。

                               
登录/注册后可看大图

  测量电压正常后,用万用表mA电流档,串接与保险丝座两端,测量回路的电流信号正常与否,如下图。测量结果为11.8mA,与现场PH计表头显示的值6.8相同(PH计量程为0~14)。

                               
登录/注册后可看大图

  故障排除到此时已经是茫无头绪,组态不对?还是卡件通道坏?想尽各种办法,组态重新下装、更换保险丝、调换接线通道等等,依然如故,不知其所以然。很明显,开始考虑的方向就已经跑偏了。。。。。此处略去1000字

  经过了各种折腾,考虑到线路故障,但当时还没有确认究竟是什么故障。开始查线,卡件和现场变送器的接线全部拆下,校对接线、测线路电阻、绝缘电阻等等,终于拨开云雾见青天啊,请看下图:


                               
登录/注册后可看大图

  注意:负端的接地符号。是的,线路电阻测量下来,负端接线对地电阻仅几欧姆,已经对地短路了。

  如此就可以解释上面的故障现象了,由于负端接地,正端供电没问题,所以现场表头显示正常。但是4~20mA信号并没有返回到DCS卡件通道,已然回流到接地中,所以DCS系统显示该通道为开路状态。在这种情况下,只有重新布线别无他法。


 

发表于 2017-8-10 09:39:16

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
jlszhoujidai + 8 资料文件共享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 销售客服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢分享,加分....

 

发表于 2017-8-10 11:59:47

回复

使用道具 举报

工艺要看仪表”故事“~~呵呵~~

 

发表于 2017-8-10 14:18:46

回复

使用道具 举报

bb860329VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你好,楼主。好文。仍有个问题,请教一下。电路图里,如果回路断了,整个回路没有电流。但为什么这个回路接地后保险两端仍有电流呢?

 

发表于 2017-8-31 16:54:17

回复

使用道具 举报

bb860329VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
另一个问题,为什么保险一般都串在正线里呢?而不是负线上呢?

 

发表于 2017-8-31 16:55:38

回复

使用道具 举报

销售客服楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
bb860329 发表于 2017-8-31 16:54
你好,楼主。好文。仍有个问题,请教一下。电路图里,如果回路断了,整个回路没有电流。但为什么这个回路接 ...

你太客气了,谈不上什么请教,文章开头已经注明是转载,我本人也是这一行的小学生,也在学习中,发文章目的也是跟大家共享,共同提高嘛。

 

发表于 2017-8-31 17:23:12

回复

使用道具 举报

LFC20161205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
很好的一个案例分享,谢谢  

 

发表于 2017-9-1 15:45:30

回复

使用道具 举报

热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

谢谢楼主分享。

 

发表于 2020-3-30 12:59:59

回复

使用道具 举报

池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
好案例

 

发表于 2020-3-30 20:59:23

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132497 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197