[推荐] DCS系统中什么是三取中 、 三取均、三取二

[复制链接]
867 |2
|关注本帖
阅读字号:
huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

在冗余配置中,“三取二”是指开关量控制时的投票制,同一信号采用三冗余信号进行表决,二个满足即认为条件满足。三取二是为了判断的准确、可靠,防止误动,常用于保护回路。

“三取中”是指模拟量信号采用三冗余输入,取其中值为实际使用值,常用于主要调节回路。一般,三个同一位置的测量点出现偏差过大时,就要查清楚问题,并安全、快速地处理掉,万万不可抱侥幸心理。除了取中,一般功能块还提供选择:高选、低选、平均或三个中的一个。
“三取均”也是针对模拟量,三个数取平均值,能有限克服系统误差,但仪表故障造成随机误差难以避免。 
它们的区别

开关量采用“三取二”,主要是保护信号的取法。模拟量采用“三取中”或“三取均”,一般用于控制调节回路,但几个模拟量“取均”原则上不能用于重要的调节或保护回路。逻辑组态中的注意事项

01
对于三取中①正常时取中间值;②当出现一个点为坏点或偏差超限时自动剔除坏点变为剩余二点取平均;③一个设计良好的逻辑是能够做到在指定单点值、中值、平均值间任意指定的。
三取中在调节系统中还是用的最多,可以做成三个信号相互作偏差检查,剔除其中一个不正确的信号,剩余两个信号取均值,如果再坏一个,自动取第三个信号,如果全坏,就应该保持正常输出时的值,同时发出报警02
对于三取均
可以加入判断,当三信号全正常时,取三个平均值,当有一信号不正常时取二个数的平均值,当两个信号不正常时,取另一个正常的数值。这种方法在自动调节中应用属于最广泛的。
03
对于三取二三取二,一般用于保护取样信号的逻辑判断,为确保信号的可靠性,可以加入质量判断、切除等逻辑。 

对于三选的动作保护,一般来说是比较重要的信号采用,不是连锁保护就是调节控制。所以会加上一些判断条件和切除条件。逻辑设计中常常需要可切换的两组甚至三组保护逻辑。三取二、三取中等,这些可能在一个保护逻辑中用到。

 

发表于 2024-12-20 06:52:42

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 huanghong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

GewyuNa3vKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
在DCS(分布式控制系统)中,三取中、三取均和三取二是常见的信号处理方式,用于提高系统的可靠性和准确性。下面是这三种方式的详细解释:

1. **三取二(2-out-of-3 Voting)**:
   - 这是一种开关量信号的处理方式,通常用于保护回路。
   - 系统会采集同一信号的三个冗余输入,然后根据多数表决原则(即至少两个信号一致)来确定最终的信号状态。
   - 这种方式可以有效防止由于单点故障引起的误动作。

2. **三取中(Median Select)**:
   - 这种方式用于处理模拟量信号,特别是在主要的调节回路中。
   - 系统同样采集三个冗余信号,但处理方式是选择三个值中的中间值作为最终输出。
   - 当三个信号中有一个出现异常时,通常会自动剔除异常信号,使用剩余两个信号的平均值。
   - 这种方法有助于减少随机误差,提高信号的稳定性和准确性。

3. **三取均(Average Select)**:
   - 这也是一种模拟量信号的处理方式,其中三个信号取平均值。
   - 这种方法可以平滑一些随机波动,提供更稳定的信号输出。
   - 然而,如果其中的仪表发生故障,可能会导致输出值偏离真实值。

这三种方法各有优势和应用场景,选择合适的方法取决于具体的系统要求和信号的重要性。在设计逻辑时,需要考虑到信号的重要性、可能的故障类型以及系统的整体可靠性需求。
.

 

发表于 2024-12-21 10:54:17

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.131909 second(s), 49 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197