[讨论] SIS系统不经过压缩机PLC来关停压缩机是否可以实现?

[复制链接]
307 |8
阅读字号:
xieshj123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 xieshj123 于 2024-6-6 13:57 编辑

风险评估结果认为,螺杆压缩机的出口涤气罐超压风险大,因此要求出口涤气罐上PAHH联锁(SIS联锁)停压缩机的SIF回路,与压缩机撬块内出口PAHH停压缩机的保护联锁(PLC控制联锁)相互完全独立。也就是说要求SIS系统的SIF联锁不经过压缩机的PLC控制来关停压缩机,且二个联锁回路要求动作各自的继电器来实现停机。各位大神看这样可以实现吗?如何实现呢?
压缩机撬PLC联锁停机的继电器是否切断压缩机控制盘的电?而SIS系统联锁停机的继电器是否可以切断MCC间的电呢?

 

发表于 2024-6-5 10:22:01

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 xieshj123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

SIS系统(安全仪表系统)的SIF(安全仪表功能)联锁不经过压缩机的PLC控制来关停压缩机,通常是通过SIS系统独立的安全逻辑和控制来实现的。以下是如何实现这一功能的具体步骤和考虑因素:

传感器监测:
SIS系统通过安装在压缩机及其周围环境中的各类传感器(如压力传感器、温度传感器等)实时监测生产环境中的危险参数。
这些传感器将监测到的数据(如压力、温度等)转化为电信号,并传输给SIS系统。
逻辑运算:
SIS系统内部包含一系列的逻辑运算和控制单元,这些单元对接收到的传感器数据进行处理和分析。
如果SIS系统判断危险情况已经发生或即将发生(例如,压缩机入口压力低于安全阈值),它会根据预设的安全逻辑和算法决定是否触发紧急停车(ESD)等安全措施。
紧急停车:
当SIS系统判断需要执行紧急停车时,它会直接发送控制信号给压缩机的执行机构(如紧急停车阀、电动机控制装置等),而不是通过PLC。
这些控制信号会立即关闭或切断压缩机的电源、气源等,使压缩机停止运行,从而确保人员和设备的安全。
反馈调节:
在执行紧急停车后,SIS系统会继续监测系统的运行状况,并根据需要进行必要的调整或恢复操作。
这可能包括重新启动压缩机(在危险情况消除后)或调整系统的运行参数等。
独立性和冗余性:
SIS系统通常设计为与DCS(分布式控制系统)和PLC等系统相对独立,以确保在DCS或PLC出现故障时,SIS系统仍然能够正常工作。
SIS系统还通常采用冗余设计,包括冗余的传感器、控制器和执行机构等,以提高系统的可靠性和可用性。

 

发表于 2024-6-5 11:36:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xieshj123 + 5 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
没啥不能实现的,SIS本来就是单独的系统,是与PLC独立出来的。再加个压变或者压力开关给到SIS做连锁。

 

发表于 2024-6-5 14:23:37

点评

我的意思是能否做到PLC联锁和SIS联锁,这二个回路联锁不同的继电器来关停压缩机?  详情 回复 发表于 2024-6-6 15:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xieshj123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xieshj123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
DLP仪表刘 发表于 2024-6-5 14:23
没啥不能实现的,SIS本来就是单独的系统,是与PLC独立出来的。再加个压变或者压力开关给到SIS做连锁。

我的意思是能否做到PLC联锁和SIS联锁,这二个回路联锁不同的继电器来关停压缩机?

 

发表于 2024-6-6 15:07:48

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
xieshj123 发表于 2024-6-6 15:07
我的意思是能否做到PLC联锁和SIS联锁,这二个回路联锁不同的继电器来关停压缩机?

这东西,举个例子,你搞两个中间继电器取常闭点串联到交流接触器的控制点作为控制信号,然后把SIS的DO点接在一个中间继电器的控制,PLC的连锁点接在另一个中间继电器的控制,这样任意一个连锁都会失电控制交流接触器断电停机。当然,说的就是这么个思路,实际用肯定有偏差。最好找个系统工程师根据实际给你建议。

 

发表于 2024-6-6 15:24:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xieshj123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

AgelxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
  已绑手机  
PLC切谁你就切谁,停机最终肯定是控制线圈失电的,信号一致(无源220VAC或24VDC)你可以直接串进去,不一致最多加一个中间继电器就可以了。
随便找一个电工或者仪表工都给你摆平平的了

 

发表于 2024-6-7 09:10:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xieshj123 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

无心的大熊猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【节能行业技术人员】
可以实现。SIS系统的SIF联锁设计本就应该与PLC控制系统独立,以提高系统的安全性。通过直接控制压缩机的紧急停止装置或其他硬件手段,可以绕过PLC实现停机。
.

 

发表于 2024-6-15 10:57:01

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
可以实现。SIS去MCC的点平时就是导通的,联锁了,断开就好了。SIS的DO点继电器输出到电气的电路里就好了。

 

发表于 2024-6-17 08:07:27

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 15:39

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.083465 second(s), 96 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197