image.webp 这种蒸汽分水罐要加安全阀吗,罐子大概内径700、高1200,是直接和管子一起放到管廊上的,以前的设计院没给加安全阀,现在老旧装置排查,要求加安全阀,要不要加,怎么取它的泄放量和泄放温度,有点懵逼。我打算取罐子有凝结水的火灾工况来算泄放量,但是此时的安全阀泄放温度比蒸汽工作温度还低,?   如果我按蒸汽流量来算罐的安全阀泄放量,感觉算的安全阀很大。我蒙了,新人,求大佬帮忙

 

发表于 2024-1-15 17:47:44

image.webp
image.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 一身黑衣带刀客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蒸汽分水罐作为含有压力的设备,根据具体工作条件和安全规范,可能需要加装安全阀。这取决于你所在国家或地区的法规和标准,以确保操作安全。

泄放量的确定应该基于最可能发生的最大排放情况来进行计算,通常情况下会考虑设备的设计压力和相关的安全系数。泄放温度应该等于或高于蒸汽工作温度。

建议你咨询专业的设计院或安全工程师,参考当地法规,对旧设备进行安全评估,以确定是否需要加装安全阀,以及如何正确选择安全阀的参数。如果你们的安全规范要求加装安全阀,那么就需要按照规定执行。安全阀的选择和泄放量的计算通常要参照相关的工程设计标准,例如国内的相应规范。
.

 

发表于 2024-1-15 18:04:23

点评

这回复很AI  详情 回复 发表于 2024-1-16 08:14
回复

举报

四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(2/2)   
属于压力容器了,TSG 21-2016容规9.1.2,压力容器,应当根据设计要求设超压泄放装置

 

发表于 2024-1-16 07:27:04

回复

举报

攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
需要加,找个设计院计算一下,初步看你的容器量选择一个DN25的就足够。

 

发表于 2024-1-16 07:59:19

回复

举报

Agares_bVVDVVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
nbvd78nv 发表于 2024-1-15 18:04
蒸汽分水罐作为含有压力的设备,根据具体工作条件和安全规范,可能需要加装安全阀。这取决于你所在国家或地 ...

这回复很AI

 

发表于 2024-1-16 08:14:20

点评

确实,很官方,好像说了很多,好像也没有说  详情 回复 发表于 2024-1-17 15:56
我发现最近论坛上好多都是这种复制AI答案的回帖,回答的套路几乎一模一样,也不知道这些个回帖的人是怎么想的,就是为了刷量吗。  详情 回复 发表于 2024-1-17 08:26
回复

举报

Agares_bVVDVVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
肯定需要,万一源头蒸汽超压怎么办。

 

发表于 2024-1-16 08:14:58

回复

举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该是算错了,分液罐饱和温度,安全阀压力高于正常工作时候,对应温度也高了

 

发表于 2024-1-16 10:16:32

回复

举报

陶笛疯子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

下次别说话了  跟没说一样

 

发表于 2024-1-16 13:47:15

回复

举报

timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

我发现最近论坛上好多都是这种复制AI答案的回帖,回答的套路几乎一模一样,也不知道这些个回帖的人是怎么想的,就是为了刷量吗。

 

发表于 2024-1-17 08:26:55

回复

举报

timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我觉得可以这么考虑,首先入口分水罐的上下游都有手阀,将分水罐和压缩机分割成了一个独立的压力系统,那么这个压力系统是需要考虑是否会超设计压力的。其次,确认上游来的蒸汽最大压力值(比如上游已经安装安全阀等),如果分水罐的设计压力是否按此值并考虑适当的裕量来确定的。第三,就像上面网友的回复,安全阀泄放压力会有一个对应的饱和温度。

 

发表于 2024-1-17 08:34:38

回复

举报

ice2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
肯定需要安全阀;泄放量主要考量上游超压和火灾的最大量;
另外你说的火灾工况下冷凝水比现在还低,是你理解错了。
火灾工况,考虑的罐内是目前蒸汽压力,外面还有炙热表面加热,怎么可能别现在低?

 

发表于 2024-1-17 09:09:47

回复

举报

AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 AtlantisH 于 2024-1-17 11:15 编辑

如果距离地面在7.6m以上,应该不用考虑火灾工况吧?管廊上没有输送可燃液体的管道且附近也没有可能泄漏出可燃液体的情况,应该也不用考虑火灾吧?

 

发表于 2024-1-17 11:06:55

回复

举报


确实,很官方,好像说了很多,好像也没有说

 

发表于 2024-1-17 15:56:53

回复

举报

DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要看一下进口管道系统有没有超压的可能,不是绝对一定要装,如果系统上有安全阀,泄放量计算合格的话,罐子上可以不装,如果前面系统没有超压(罐的设计压力)的可能,可以不装

 

发表于 2024-1-18 09:06:21

回复

举报

多谢各位大佬,我要好好想想,

 

发表于 2024-1-19 08:50:39

回复

举报

cumtbxumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蒸汽上游锅炉都是有安全阀的,分水罐的设计压力不会低于锅炉安全阀定压,所以不存在源头超压的工况。针对火灾工况,距离地面(或混凝土楼板)在7.6m以上不用考虑。泄放的是安全阀起跳的压力和对应的饱和温度。

 

发表于 2024-1-19 16:21:15

回复

举报

aoshicangtianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有气相,压力超过0.1MPa,估计要加

 

发表于 2024-1-20 10:12:17

回复

举报

蒸汽管道一般会有安全阀,这种情况下不需要按蒸汽流量考虑超压。
分水罐前后有阀门切断设备,需要按照规范判断是否需要火灾工况的安全泄放

 

发表于 2024-1-22 09:54:12

回复

举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.242560 second(s), 144 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197