[讨论] 园区停电之后,再次来电,怎么送电?送电必须按顺序执行吗?

[复制链接]
1.1K |7
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
园区停电之后,再次来电,怎么送电?送电必须按顺序执行吗?


下面低压配电室的照片,要先把后面一排出线柜上面的隔离开关拧到OFF,才能在进线柜这里按合闸按钮送电吧?

1.jpg



下面配电柜内部的照片,应该要先把柜子内的这四个断路器扳下来,然后才能拧上面的隔离开关到ON 位置 给柜子送电吧?
2.jpg


 

发表于 2023-12-12 23:51:19

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pzhmotor + 10 支持

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 jmdc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

dyoiffkkguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
在园区停电之后再次来电的过程中,送电通常需要遵循一定的顺序和步骤,确保安全和系统的稳定性。以下是部分通用步骤,具体操作还需参考当地运营商的规定和系统设计要求:

1. 检查:在送电之前,先进行现场的安全检查,确认无人员操作或设备维护工作正在进行,检查设备状态是否正常。

2. 预告:向园区内所有用户通知预计送电时间,让用户做好准备,因为突然来电可能会对正在运行的设备造成影响。

3. 恢复配电室电源:根据配电室的设计和要求,可能需要先恢复配电室自身的照明和控制电源。

4. 逐步送电:如果有多个配电层级,一般先从高压侧开始,逐渐向低压侧送电。确保每一级送电正常后,再进行下一级的送电。

5. 操作开关:在送电前,确保所有的隔离开关、断路器等都处于正确的位置。如果照片中的低压配电室设计为需要先断开出线柜上面的隔离开关,那么在送电前应将它们拧到OFF位置,确保在合闸前系统没有负荷。

6. 合闸:在确定一切安全无误后,可以在进线柜上操作合闸按钮,逐步恢复电力供应。

7. 观察监测:送电后,观察设备运行状况,检查是否有异常,如过载、短路等情况,并确保系统平稳运行。

确保操作者熟悉配电系统的架构和操作程序,必要时应由有资质的电气工程师或技术人员来执行送电操作,并遵循相关的安全规程。不同的配电系统和园区可能有不同的送电程序和要求,所以在执行送电操作前务必详细了解并遵循特定的操作指南。
.

 

发表于 2023-12-13 00:08:46

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 深入讨论

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

建议一下哈,这类东西最好按照现场的操作过程行事,送电要有正规的适合现场设备配置需要的切/送电操作票。
仅凭几张照片是不可能涵盖现场实际需要的,电气这东西是要以现场实际状况确定操作规程的,不是在这里的几个讨论就能确定的,供参考。

 

发表于 2023-12-13 08:52:30

回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机     【终身:AH8100292】 
我理解楼主的意思应该是,整个系统停电后,送电前要先把所有支路断开,先合总闸,再分段合上支路。合支路之前要把各隔离开关断开(不能带负荷),再合支路...

送电时要尽可能不带负荷,这个原则是对的!送电作业票也是按这个原则来编写的。(停电时,原则上要把所有的设备都停下来,现实是很多地方是没按停止按钮、拉下隔离开关的)

带负荷合总闸,一是可能对电网造成大的冲击,二是合闸时拉弧损坏总闸,三是支路若发生短路可能又把总闸顶跳.....

这事应该由电气负责人来梳理,制定停送电流程和监督执行作业票。
合闸是电工来做的,真出了事故还是搞电气的负主要责任。

 

发表于 2023-12-13 15:29:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_xvrG5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
如果是这个电都不知道怎么送才合适的话,个人建议为了您和单位的生命财产安全就不要去操作了,请一个会送的来操作一下好好学xl看一下。真的!弄错了如果运气好则罢了运气不好就是大事情了。

 

发表于 2023-12-16 08:13:03

回复

使用道具 举报

一般除了预定的停电事件,其他停电 都是意外,可以是无序无预兆的。
但停电后再送电,必须按送电规程进行,因为一些大功率用电设备的重新启动,是有严格规程的。

 

发表于 2023-12-17 09:33:03

回复

使用道具 举报

送电时要尽可能不带负荷,这个原则是对的!-------------但是这个是电工专业人员作的事,无人人员最好远离!

 

发表于 2023-12-17 10:00:00

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 01:17

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.231517 second(s), 87 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197