[电气设计] 160KW变频柜设计问题

[复制链接]
526 |4
阅读字号:
阿白_ugUmKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 阿白_ugUmK 于 2023-12-8 10:18 编辑

请教各位大佬。
1、目前有个160KW的变频引风机要做控制柜。我打算做个GGD柜,柜子距现场暂定200米,使用变频器施耐德ATV610系列160KW+出线滤波器,暂定双电缆供电,两根3X95+1X50电缆。在电机那边是应该是两个进线口,在变频器这边呢?是两根电缆并到一起还是两个口?本人之前只做几十KW的防爆柜,对于这么大功率的非防爆柜还有变频器做的少。问问大家的意见。
2、还打算做一个配电柜,大约650KW,母排受电,母排供电给问题1中的160KW变频器柜,剩下的多路电缆供电给现场的柜子/电机等。配电柜也用GGD的行么,这样配电可以么?抽屉柜没做过。

3、如果是双进线的电机,那么对应的接触器(软起)是用一个,两根电缆并联接入;还是两个继电器,两根电缆分别进入两个接触器(软起),对于双进线的电机没有做过,希望大家多多指教。
4、一台柜子所有电机的总功率是40KW,那么这台柜子的供电是按40KW算还是要加余量,加多少?20%?

 

发表于 2023-12-8 10:04:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 阿白_ugUmK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

lightemplarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
1. 变频柜的设计问题:

对于160KW的变频引风机,使用施耐德ATV610系列变频器和出线滤波器是合适的选择。针对您提到的双电缆供电,通常电缆的选择需要考虑电流大小、电缆长度、电压降等因素。如果经计算两根3X95+1X50的电缆能够满足供电需求(包括考虑电压降等因素),则可以使用。

在电机端,如果电机设计有两个进线口,则分别接入两根电缆。而在变频器端,是否并联取决于变频器的进线端子设计。如果变频器进线端子能够承受这么大的电流且设计上有两个单独的进线端子,则可以分别连接。如果只有一个进线端子,通常会需要将两根电缆并联在一起(前提是端子能够安全承载并联后的电流)。

2. 配电柜的设计问题:

使用GGD配电柜来容纳母排并为650KW的负载供电是可以的,前提是GGD配电柜的设计符合所需的电流负载和安全标准。母排需要根据总负载来确定尺寸和额定电流,确保可以安全供电给所有负载,包括160KW的变频器柜。

对于配电柜内部的设计,可以通过设定不同的分支保护来进行多路电缆供电,每个分支都应该有合适的断路器或熔断器以保护线路。抽屉柜是一种可选设计,适用于需要频繁操作或者期望柜内部有更好隔离和保护的场合,但设计和成本较为复杂。

3. 双进线的电机接触器(软起)问题:

对于双进线的电机,通常一个接触器(软起动器)就足够,因为目的是控制电机启动的方式,而不是为了提供多个供电路径。两根电缆并联接入同一个接触器,能够在启动电机时降低启动电流,减少电网冲击。

然而,如果电机确实设计为双进线,并且你想要两个独立的供电路径,那么可以使用两个接触器,每根电缆接入不同的接触器。这种设计允许你有更大的灵活性和冗余性,但同时也增加了控制复杂性和成本。

在实际操作中,应仔细考虑设计的可靠性、安全性和成本效益,并参照电机和变频器的制造商说明书以及适用的电气标准进行设计。如果有关电气设计和安全方面的疑问,最好咨询有经验的电气工程师或专业的电力公司。
.

 

发表于 2023-12-8 10:35:31

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
阿白_ugUmK + 1 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

hi2001wzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
变频柜和配电柜并柜做,靠一起

 

发表于 2023-12-11 12:05:03

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
阿白_ugUmK + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_xvrG5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
针对第1、变频电机距离200米开外建议使用变频专用电缆2(3*95+3*35)。电机侧为双进线口没毛病(单进线口电缆线太大了防爆电机就不好操作了),为什么变频器侧接线还存在疑问呢?无非就是将一根电缆分为2根了,还不是一样的?
针对第2、这种为什么不行?只要你母排够容量,柜内断路器符合使用要求接多少不行?目前貌似还没有一个标准说超过多少KW不能接。
针对3、这个更加不应该问了,除了少数降压启动回路(列如:星三角、自耦等)一台电机接在一个接触器(软启或变频)才是正确的。当然这里不排除外置旁路的软启动器。说实话这种还是要看情况定没有固定模式。但是还没见过非降压启动的电机接二个接触器(软启)的接法。

 

发表于 2023-12-16 08:36:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
阿白_ugUmK + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 01:13

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.209509 second(s), 80 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197