大家好,我们这边项目建设,有两台水泵初步选型的功率是400KW.
说实话,这么大功率的水泵我们真是没有接触过,以前工厂都是用的200KW以下的水泵,直接就是交流380V的电机,搞个变频器起动。
请高人指点一下,这台400KW的水泵,是选用交流380V的电机?还是选用10KV的高压电机?(工厂有10KV电源)
用什么样的起动方式比较好??

 

发表于 2021-11-17 15:09:33

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 chenyingxiong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这个应该涉及到变压器容量的,最好与供电方面协调,然后再确定为好,供参考。

 

发表于 2021-11-17 15:19:58

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
除非你的水泵离MCC柜真的很近,不然算算电缆就觉得挺头大的了。

 

发表于 2021-11-17 16:09:31

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
得用10kv的电压

 

发表于 2021-11-17 19:49:29

回复

使用道具 举报

250KW的电机,380V变频软启动

 

发表于 2021-11-17 22:57:22

回复

使用道具 举报

phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般呢,200千kw以上电动机就不要选择400v设备了,除非是没有高压电源。
采用10kv电机,400容量一般直接启动就行,如果电源点变压器限制的话,可以选择固态软起动。
如果用水量不稳定持续,考虑长期运行节能方面,可以采用高压变频器。
个人观点,仅供参考。

 

发表于 2021-11-18 08:18:14

点评

有点道理  发表于 2023-5-30 16:43
好的。谢谢您的分析介绍。我们初步了解一下。 10KV高压已经超出了本厂电工的能力之外,再找设计院设计一下。  详情 回复 发表于 2021-11-18 14:33
回复

使用道具 举报

chenyingxiong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP缅甸
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
phehe77 发表于 2021-11-18 08:18
一般呢,200千kw以上电动机就不要选择400v设备了,除非是没有高压电源。
采用10kv电机,400容量一般直接启 ...

好的。谢谢您的分析介绍。我们初步了解一下。
10KV高压已经超出了本厂电工的能力之外,再找设计院设计一下。

 

发表于 2021-11-18 14:33:36

点评

您好,我继续请教一下。400KW的水泵,我们用10KV的电机,要是水泵直接启动的话,一下子就全速地转起来了,会不会对水泵和管道的冲击太大啊?会不会影响泵的寿命啊?会不会造成断轴啊? 这种400KW的大水泵,考虑直接  详情 回复 发表于 2022-5-11 18:45
回复

使用道具 举报

wx_王双18492VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
直接10kv吧

 

发表于 2021-11-20 18:37:16

回复

使用道具 举报

老刘_PpJAJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
400KW的电机选用10KV电动机,需要根据电源容量,继电保护定值等重新计算后才能确定启动方式。

 

发表于 2022-3-21 15:44:08

点评

好的,谢谢指点。我先了解一下,最终还是设计院来考虑!  详情 回复 发表于 2022-3-24 17:49
回复

使用道具 举报

chenyingxiong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP缅甸
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
老刘_PpJAJ 发表于 2022-3-21 15:44
400KW的电机选用10KV电动机,需要根据电源容量,继电保护定值等重新计算后才能确定启动方式。

好的,谢谢指点。我先了解一下,最终还是设计院来考虑!

 

发表于 2022-3-24 17:49:05

回复

使用道具 举报

chenyingxiong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP缅甸
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
chenyingxiong 发表于 2021-11-18 14:33
好的。谢谢您的分析介绍。我们初步了解一下。
10KV高压已经超出了本厂电工的能力之外,再找设计院设计一 ...

您好,我继续请教一下。400KW的水泵,我们用10KV的电机,要是水泵直接启动的话,一下子就全速地转起来了,会不会对水泵和管道的冲击太大啊?会不会影响泵的寿命啊?会不会造成断轴啊?
这种400KW的大水泵,考虑直接起动的话,泵的进出口阀门有没有啥子特殊的措施??
望诸位朋友赐教!

 

发表于 2022-5-11 18:45:10

回复

使用道具 举报

chenyingxiong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP缅甸
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
您好,我继续请教一下。400KW的水泵,我们用10KV的电机,要是水泵直接启动的话,一下子就全速地转起来了,会不会对水泵和管道的冲击太大啊?会不会影响泵的寿命啊?会不会造成断轴啊?
这种400KW的大水泵,考虑直接起动的话,泵的进出口阀门有没有啥子特殊的措施??
望诸位朋友赐教!

 

发表于 2022-5-11 18:46:23

回复

使用道具 举报

清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
chenyingxiong 发表于 2022-5-11 18:46
您好,我继续请教一下。400KW的水泵,我们用10KV的电机,要是水泵直接启动的话,一下子就全速地转起来了, ...

400KW的电机肯定要上690V以上的电压了,这么大的功率的设备除非变压器容量很大,不然肯定要上软起和变频的。只要是泵配套的电机,不管是多少电压,对泵没有影响。至于会不会对管道造成影响不是电气专业考虑的问题。

 

发表于 2022-6-2 16:37:49

点评

嘿嘿,我们工厂没有690V的电压等级。 只有400V和10KV两个电压等级呢。 我们已经和设计院沟通过了,要选用10KV的电机。  详情 回复 发表于 2022-6-3 11:31
回复

使用道具 举报

chenyingxiong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP缅甸
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
清风即明月_OTTP 发表于 2022-6-2 16:37
400KW的电机肯定要上690V以上的电压了,这么大的功率的设备除非变压器容量很大,不然肯定要上软起和变频 ...

嘿嘿,我们工厂没有690V的电压等级。
只有400V和10KV两个电压等级呢。
我们已经和设计院沟通过了,要选用10KV的电机。

 

发表于 2022-6-3 11:31:11

回复

使用道具 举报

论坛游子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 论坛游子 于 2022-6-8 06:59 编辑

1、10kv如果涉及到基本费,如果我是老板肯定不选。这个费用比你采取其他硬件投资的要高。
2、既然是项目建设,对10KV来说这400KW我掐指几乎不用算小kiss,无论是泵还是电机直接启动都没问题。
3、如果是变频,毫不犹豫690.无论是一次投资费、运维费、还是危险指数,都是不晓得有多优秀。
4、690可以考虑上软启,10kv上软启感觉是个鸡肋。
如无特别要求说明,设计院基本上选他最省事方式。得罪了

 

发表于 2022-6-8 06:54:47

回复

使用道具 举报

AK_DOmglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
选10kV

 

发表于 2022-6-19 23:33:10

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.487580 second(s), 114 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197