正确使用先导式蒸汽减压阀 蒸汽系统的有效控制主要产品之一就是先导隔膜式减压稳压阀。 蒸汽的减压和压力控制是蒸汽系统关键的控制之一。蒸汽压力往往会随着负载变化以及供汽压力的变化而波动的情况,蒸汽压力波动导致能耗增加、效率下降、产品质量问题、系统非计划停机、安全阀起跳等问题。 使用高品质的减压阀,提供稳定的压力控制可以提高设备的效率。瓦特先导隔膜式蒸汽减压阀是组合式减压阀,本体由导阀和主阀组成,导阀和主阀之间有连接管沟通,同时导阀有感应管和减压阀下游相连接。 导阀又称指挥阀,导阀输出的蒸汽压力受设定弹簧和下游蒸汽压力的控制和平衡。导阀输出的蒸汽控制主阀的开启程度和流通能力。 当负载发生变化时,下游的压力会随之发生变化,下游的压力在+/-0.1 bar的范围内变化时,可以控制蒸汽导阀输出的变化。 无论是负载的变化,还是上游压力的变化,PRV2000先导式减压阀都能提供精确的压力控制,从而确保设备的正常运行、提高生产力、保证产品质量。瓦特的减压阀最大的一次性减压比为10:1,流量调节比可以达到12:1. 先导式减压阀为自立式减压阀,不需要任何外动力,安装、调试方便,同时也是本安型的可以用于危险区域。瓦特先导隔膜式减压阀可以广泛地使用于蒸汽流量大、系统负载变化大或来汽波动,需要精确控制压力的各种制程工艺过程。 先导隔膜式减压稳压阀蒸汽减压阀的正确选型和口径确定是确保减压阀长期稳定工作的关键所在,要避免根据管道口径选择。 先导隔膜式蒸汽减压阀应根据上游压力、下游压力和实际流量来选择合适口径的减压阀,减压阀通常比蒸汽管道小1-2号管径。对于系统负载变化大的情况,应使用2个甚至更多的减压阀并联,以避免大减压阀长期工作在小负载的情况。否则造成减压阀容易磨损,使用寿命短。 先导隔膜式蒸汽减压阀的大部分使用问题来自蒸汽系统的含水和杂质,为了确保减压阀的长期稳定运行,在减压阀上游安装DF200高效汽水分离器和100目的过滤器显得很重要。 为了调试和维护,在减压阀上下游安装DBF波纹管截止阀和压力表,DBF波纹管截止阀和蒸汽管道同口径,如果上游压力超过下游设备的最大安全压力,在减压阀下游应安装安全阀。
|