有没有模拟量两入一出的信号分配器??现场遇到个工况:撬块设备自带PLC控制变频风机调节,业主要求远程DCS也要去调节变频风机,业主方同时提出用信号分配器做,我就不理解这个怎么做了,哪位大神指点一下,有没有两入一出的这个东西,即便有,那信号不会打架么?

 

发表于 2021-8-19 09:59:17

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
qy576100527 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhengkangdi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
先得明确工艺要求,然后再提怎么控制实现。

 

发表于 2021-8-19 13:35:10

回复

使用道具 举报

kevin19821221VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
查了P+F和MTL的产品手册都没有这种两进一出的分配器。
如果PLC还有空余AI端子,可以从DCS接到PLC,再从DCS添加一个DO作为DCS/PLC控制切换,给到PLC的DI端子,PLC内部做程序分配。

 

发表于 2021-8-19 13:57:16

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一入两出的安全栅有,两入一出没听过。PLC和DCS都要控制变频风机,可以:
1、DCS的控制AO进入PLC的AI
2、PLC内对两个控制信号进行处理后进行输出控制
3、信号处理方式有:在PLC的操作画面进行手动切换选择;根据控制需求,进行两控制信号的高低选择输出等。

 

发表于 2021-8-19 14:47:31

回复

使用道具 举报

zhengkangdi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
kevin19821221 发表于 2021-8-19 13:57
查了P+F和MTL的产品手册都没有这种两进一出的分配器。
如果PLC还有空余AI端子,可以从DCS接到PLC,再从DCS ...

这样就等于DCS到PLC要给两个信号(AO和DO),AO用于给调节信号,DO用于做切换,就相当于在DCS做了一个远程的切换开关。PLC里面做好相应的组态。是这意思吧

 

发表于 2021-8-19 15:03:03

回复

使用道具 举报

kevin19821221VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhengkangdi 发表于 2021-8-19 15:03
这样就等于DCS到PLC要给两个信号(AO和DO),AO用于给调节信号,DO用于做切换,就相当于在DCS做了一个远程 ...

是的。如果不需要在DCS里做切换,那就看PLC有没有触摸屏或者上位机,在PLC侧做切换,那样省一个信号。

 

发表于 2021-8-19 17:39:18

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
把变频器切换为远程状态,DCS AO信号给变频器,可以这么理解。

 

发表于 2021-8-20 15:13:33

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
liu530014416 + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

两入一出,那从控制角度看必须做选择才行,逻辑关系需要从工艺上搞清楚,是进行比较后二选一,是进行平均值,还是符合某种数学或逻辑关系的运算后输出,这种卡件原则上可以设计出来,但您必须得有一个输出的运算功逻辑关系才行。
将这两个信号输出DCS或数据处理单元,然后您编程进行运行或选择后,输出一个信号不就行了。

 

发表于 2021-8-20 15:33:05

回复

使用道具 举报

暮看^O^花落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
想法是好的,但是理解上有误,并不是PLC与DCS同时操作,不是两出一入的问题,我理解的话应该是PLC端控制+DCS端控制,如果这样的话PLC设备应该有AI接口,将AI接入到DCS的AO就好了,输出都是在PLC端的一个输出口,不知道对不对

 

发表于 2021-8-21 12:59:08

回复

使用道具 举报

yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
信号选择器功能为从两路信号中二选一作为输出信号,分为高值选择器和低值选择器两种,信号输出控制方式有自动高选、自动低选、通过外部开关量/电平信号控制选择一路输入信号输出四种方式,然后将选出的信号与输入信号、电源进行隔离输出。

                               
登录/注册后可看大图

信号选择器特点
◆ 高精度、高可靠性、高稳定性、长使用寿命
◆ 信号输出控制方式有四种,分别是自动高选/低选、开关量控制、高/低电平控制
◆ 输入/输出/电源全隔离
低功耗、极低温度漂移、抗强干扰
信号选择器yunrun.com.cn/product/1954.html
信号选择器型号举例
YR9033A-00-G-AH     两路输入信号均为4-20mA,信号输出控制方式为自动高选,输出一路4-20mA信号
YR9033A-00-G-AL      两路输入信号均为4-20mA,信号输出控制方式为自动低选,输出一路4-20mA信号   
YR9033A-00-G-DI       两路输入信号均为4-20mA,信号输出控制方式为开关量控制,输出一路4-20mA信号  
YR9033A-00-G-LS       两路输入信号均为4-20mA,信号输出控制方式为高电平/低电平控制,输出一路4-20mA信号

                               
登录/注册后可看大图

信号选择器技术指标
◆ 产品类型:两路输入/一路输出
◆ 控制方式(客户指定):自动高选、自动低选、开关量控制输出和高/低电平控制输出
◆ 回差:≤0.5%
◆ 响应时间:0.05s(0-90%)(TYP)
◆ 波纹:<10mArms
◆ 精度:0.2%
◆ 温度系数:50ppm/K的测量值/100Ω负载
◆ 耐压强度:500VDC时100MΩ,2000VAC/分钟
◆ 工作温度:-25~+85℃
◆ 工作湿度:<90%RH(无凝结水)
◆ 电源:DC24V±10%
◆ 功耗:<2W
◆ 外壳材料:尼龙PA.66
◆ 重量:约200克
◆ 外形尺寸:16.5×106×112mm(宽×高×深,单位:mm)

 

发表于 2021-8-21 14:48:09

回复

使用道具 举报

HopeSoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
思路就错了。应该是把dcs的调频信号直接接入撬设备AI点,在撬设备或dcs上设置个开关,用来选择dcs或者撬设备信号的有效性

 

发表于 2021-8-21 21:01:53

回复

使用道具 举报

yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
选择器分为高值选择器和低值选择器,尤其在组成安全保护控制系统时常用,昌晖仪表在本文分享八种信号选择器应用专业知识,工控人必须熟悉和掌握。
高值选择器和低值选择器八种典型应用yunrun.com.cn/tech/1974.html
信号选择器功能为从两路信号中二选一作为输出信号,信号选择器功信号输出控制方式有自动高选、自动低选、通过外部开关量/电平信号控制选择一路输入信号输出四种方式,然后将选出的信号与输入信号、电源进行隔离输出。自动高选的信号选择器称为高值选择器,自动低选的信号选择器称为低值选择器。

                               
登录/注册后可看大图

图1   高值选择器原理图


                               
登录/注册后可看大图

图2   低值选择器原理图

1、信号选择器在选择性控制系统中的应用
大家都清楚压缩机是一种传送气体的设备,压缩机可以由蒸汽带动带动,也可以由直流伺服电动机带动运转,调节蒸汽机的输入量或调节直流电机的端电压(或激励电压)都可以调节压缩机的输出流量与输出压力。图3表示由一个低值信号选择器管理流量与压力控制系统的原理图。压力与流量系统的调节器均选用PID调节器。图3选择性控制系统中P*为压力控制系统的给定信号,压缩机输出压力要求维持在P*附近,但不允许超过P*。Q*为流量控制系统的给定信号,压缩机输出流量要求维持在Q*附近,同样不允许超过Q*。因此控制方式是在两个控制系统中进行选择,看哪一个被控制变量超过给定值,就以那个变量为依据,由那个系统的调节器发出信号去修改可控硅调速系统的给定值,这是一种选择性控制系统。低值选择器在本系统中的作用就是管理两个系统的作用。为了说明系统的工作原理,这里不妨设P<P*、Q>Q*,如果两个系统的调节器整定参数一样,Q系统的调节器输出就比P系统的调节器输出大,被低值选择器切断,但又不会进入积分饱和区,保证当Q<Q*、P>P*时能顺利地从Q系统闭环转移到P系统闭环,始终不让压力P与流量Q超过它们的给定值。

                               
登录/注册后可看大图

图3   两个控制系统的替代调节(选择性控制系统)

2、利用高值选择器作检测信号的过功能保护装置
在原子能反应堆或化学反应器中,温度的控制是保证生产过程正常进行的因素,如果只装一根热电偶进行监视或调节,人们往往感到不安全,时常在不同的位置上安装若干热电偶,并通过温度变送器将信号引到一个高值信号选择器组。这样做的好处有两个:一是可以按照最高的温度进行控制,防止局部处于过热状态;二是随便一支、两支或三支热电偶断偶时,可以照样进行控制,**提高控制系统运行的安全可靠性。

                               
登录/注册后可看大图

图4   多信号信号择高控制系统
如果在图4中,高值选择器组的高值选择器用低值选择器代替,则可以构成一个多信号信号择高控制系统。

3、信号选择器用于协调系统的动作顺序
如果一个随动的给定信号同时控制若干个调节系统,则各个系统之间都存在着时间分配与信号匹配问题,信号的匹配保证系统能够找到稳态的工作点,时间分配保证生产的安全。许多生产过程为了避免生成副产品或导致爆炸,甚至为了节能等原因,对控制系统动作的先后顺序都做了明确的规定。譬如重油燃烧过程规定,生产负荷增加时先增风后增油,生产负荷减少时先减油后减风,以避免出现二次燃烧损坏设备。诸如此类的系统一般要用两台信号选择器(高值选择器和低值选择器各一台)来协调系统间动作的顺序,图5表示重油燃烧控制系统的组成。当负荷要求增加时,负荷指令I增加,由于I>I1,所以低值选择器选择I1作为它的输出信号,而且因为I>I2,P信号可经高值选择器作用于风量调节器,使得空气流量首先增加,风量增加以后I1会逐渐增加,导致低值选择器的增加。反之,当负荷要求减少时,I<I1,I<I2,负荷指令I首先使燃油量减少,待燃油量减少以后在使空气流量减少。这种动作的控制方式称为“先增后减”或“后增先减”,是一种典型的仪表系统线路。调节过程稳定以后保持I=I1,I=I2的关系。图中定值器和加法器用于调整两个系统的初始状态信号匹配,乘法器用于调节燃油量与空气的比值。

                               
登录/注册后可看大图

图5   重油燃烧控制系统控制原理图                     

4、信号选择器防止除法器输出越限
除法器都需要满足一定条件才能正常运算,这个条件为I1≤I2,其中I1为被除数信号,I2为除数信号。
假如出现I2<I1,除法器的输出就超出了仪表信号的范围。例如除法器,当I2<I1时,其输出超出仪表信号的上限20mA。如果生产过程变量的控制信号I2有可能出现小于I1的情况,必须在线路中采取措施,防止这种现象反映到除法器中来,在昌晖仪表制造有限公司信号选择器投运以前,一般是将被除数信号分流或分压后再接往除法器的,分流或分压的程度要保证被除数永远低于除数信号(如图6所示)。但是在选择器出现以后,可以由高值信号选择器来防止除法器输出越限,其线路构成如图7所示。后一种方式同前一种方式相比,在正常工况下,可以保留除法器的灵敏度不变的特点。

                               
登录/注册后可看大图
         

                               
登录/注册后可看大图

图6    用分路器防止除法器输出信号越限                         图7    用信号选择器防止除法器输出信号越限

5、选择多输入信号的中间值
有些生产过程,常常需要从若干同一性能的测量信号中选择其居中的那个检测信号作为测量信号。例如加热炉三个温度区分别安装三个温度变送器,有高、中、低三种测量值,如果按最高那个温度信号进行调节,则整个加热炉的平均温度会偏高。相反,若按最低温度调节,则平均温度会偏低。因此这三个测温点最有代表性的是中间值那个信号。图7表示三个监测点取中间值的线路组成。该线路由两个高值选择器与两个低值选择器构成。下面分三种情况来讨论。

                               
登录/注册后可看大图

图8  三点中间值信号的选择线路组成

①I1<I2<I3
在这种情况下,信号选择器Ⅰ与信号选择器Ⅱ的输出信号为I12=I2、I13=I1。信号选择器Ⅲ和信号选择器Ⅳ的输出信号为I14=I12=12、I0=I14=I2。选择中间值信号I2作为输出信号。
②I2<I1<I3
在这种情况下,信号选择器Ⅰ与信号选择器Ⅱ的输出信号为I12=I1、I13=I2。信号选择器Ⅲ和信号选择器Ⅳ的输出信号为I14=I1、I0=I14=I1。选择中间值信号I1作为输出信号。
③I1<I3<I2
在这种情况下,信号选择器Ⅰ与信号选择器Ⅱ的输出信号为I12=I2、I13=I2。信号选择器Ⅲ和信号选择器Ⅳ的输出信号为I14=I3、I0=I14=I3。选择中间值信号I3作为输出信号。
从上述三种情况的分析知道,不管何种情况,则图8的线路总是取三个输入信号的中间值作为它的输出信号。


                               
登录/注册后可看大图

图9   五个输出信号的中间值选择线路
根据上述原理,我们不难构成一个五个输出信号的中间值选择线路,如图9所示。这个线路是由两个三点中间值信号的选择线路串联而成。前半个部分是从三个测量信号选择居中的一个送至后半个部分,再同其他两个信号比较,又从中选取一个居中信号。按照同样的原理可以组成7点、9点......中间值的选择线路。

6、信号选择器用作通断器与采样器
低值选择器与高值选择器可以用作通断器或采样器。图10用低值选择器作通断器,定值器只规定两种信号0(仪表信号的零位)与1(仪表信号的上限)。当IR为0时,I1信号被阻断;当IR为1时,I1信号通。图11正好相反,当IR为0时,I1信号通;当IR为1时,I1信号被阻断。图12用脉冲源代替定值器,脉冲源的输出信号在0和1之间周期性地变化,信号I1忽而通,忽而断,形成同脉冲周期一样的周期信号。

                               
登录/注册后可看大图
   
图10   用低值信号选择器作通断器


                               
登录/注册后可看大图
        
图11  用高值选择器作通断器
   

                               
登录/注册后可看大图

图12   周期性信号输出                       

7、信号选择器用于组成信号排队线路
有些生产过程要求知道所测得的检测信号中哪一个高,哪一个低,哪一个处于中间值。这种要求可以通过图12的排队线路来实现。整个线路由六个信号选择器组成,由选择器Ⅲ输出最高的信号,由选择器Ⅳ输出最低的信号,中间信号由选择器Ⅵ输出。图13的线路可以分成三个组成部分,Ⅰ与Ⅲ组成三中择高线路,Ⅱ与Ⅳ组成三中择低线路,而Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅵ则为一个中间值选择线路。

                               
登录/注册后可看大图

图13    三个输入信号的排队线路

8、信号选择器用作浮动限幅器
由于安全上的需要,许多生产过程常常要求对某个被调节的变量或操作变量加以限幅。这种限幅一般可以由限幅器来实现,但是当限幅值要求由另一个变量浮动限幅时,则需要采用信号选择器来组成限幅系统。图14表示了高限浮动限幅器的结构原理。运行信号的高限为Ix,当I1<Ix时,I0=I1,但是当I1>Ix时,I0=Ix,即使I1继续增大,I0也不会再增大,仍然维持在Ix的数值上。由于Ix是可变的,因此线路组成称为高浮动限幅器。图15为低限浮动限幅器的结构原理,当I1低于Ix的数值上。图16为高、低限浮动限幅器的结构原理,这种结构是由14和15串联而成的。

                               
登录/注册后可看大图
                           

                               
登录/注册后可看大图

图14   高限浮动限幅器                                              图15   低限浮动限幅器   
                  
高、低限浮动限幅器的输出可表示为

                               
登录/注册后可看大图




                               
登录/注册后可看大图

图16   高低限浮动限幅器

浮动限幅器对于提高设备生产效率和保证安全生产都有很多的应用。例如压气机安全生产的一个重要条件是保证压气机不产生喘振。假如将压气机的吸入流量维持在某一个数值以上,则可以避免喘振,然而固定吸入流量又不利于充分发挥压气机的效能。一个比较有效的方法,就是根据出口压力来浮动限制最低的吸入流量,其控制系统的组成如图17所示。图中虚线框内部分表示函数各部件,由一个加减器来实现,其运算关系为IΣ=I0+αIP,公式中I0为初始电流,表示P-0时压气机要求的最小回流量;α为比例系数。

IΣ为高值选择器的低限浮动限幅信号,在一般情况下,流量控制系统将安装在回流管道上的调节阀维持在一个较小的开度上(譬如90%)。出现异常工况时,吸入流量不满足压气机的稳定条件,浮动限幅信号将取代调节器操作回流调节阀,这时调节阀的开度加大,使回流量增加,将吸入流量提高到一个安全运行的范围内。

随着PLC和DCS系统的普及,在控制系统中以程序方式完成信号选择器功能很方便,这并不是意味则信号选择器老土落伍了,作为工控人必须熟练掌握信号选择器原理和应用知识,这会让你做控制方案和在实施控制方案的DCS或PLC系统组态和编程过程中技高一筹。


 

发表于 2021-8-21 22:35:55

回复

使用道具 举报

qugd 发表于 2021-8-20 15:33
两入一出,那从控制角度看必须做选择才行,逻辑关系需要从工艺上搞清楚,是进行比较后二选一,是进行平均值 ...

个人认为最全面的回答

 

发表于 2021-8-24 09:27:56

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从控制角度来说,两个以上输入/一个输出不外乎三种情况;
1.选择关系,从多个输入中按某种逻辑关系选中其中一个输出;
2.运算关系,将多个输入按某种运算关系整合为一个输出;
3.函数关系,多个输入符合某种函数关系,输出一个信号。
若是控制,多个输入,通过一个部件后一个输出到执行机构,显然是第一种选择关系,否则执行机构不知道按哪个信号动作。

 

发表于 2021-8-24 09:34:47

回复

使用道具 举报

西海岸_us7QO 发表于 2021-8-24 09:27
个人认为最全面的回答

您过奖,估计是楼主不了解自控的基础知识和信号处理的方式方法

 

发表于 2021-8-24 12:00:53

回复

使用道具 举报

学习了,谢谢

 

发表于 2021-8-24 15:31:29

回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
"业主方同时提出用信号分配器做".
即使有这样信号分配器,关键是无扰动切换。且切换时不能有失电和跳变控制变频。

 

发表于 2021-8-24 23:56:36

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136948 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197