问题描述:反应釜(R1501)压力高高(PSHH-R1501)联锁切断进料阀XV-R1501-1,打开循环水进料阀回路为SIL2,现场使用了一进两出的安全栅。。
       依据:《石油化工安全仪表系统设计规范(GB/T50770-2013)第6.2.2条。


 

发表于 2020-12-23 16:40:48

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 l847795134 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
新项目尽量别搞一块。独立

 

发表于 2020-12-23 22:27:11

回复

举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sil回路上的都要求有SIL认证,首先问,你这个一分二的安全栅有SIL认证吗?

 

发表于 2020-12-24 09:08:23

回复

举报

丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SIL2是宜,考虑共因失效,还是分开吧,sil2对仪表要求比较苛刻了

 

发表于 2020-12-24 21:27:46

回复

举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这么说吧,一般情况下是可以放到一起的,必经如果完全按照标准上的最优执行成本太高了。用个SIL2的一进两出安全栅就行了,设计院都是这么做的,反正是宜不是应。

 

发表于 2020-12-28 16:00:38

回复

举报

lhhaichuanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
另一路输出干嘛去了,不管干啥不要用,否则可能是共因失效,两个保护层同时失去作用,何况是SIL2,检查肯定过不去。

 

发表于 2021-2-7 14:31:23

回复

举报

孤影凭阑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们的SIS上有使用一进两出安全栅,但是另一路输出是去DCS使用了,如果两路输出都进SIS的话不行吧

 

发表于 2021-2-7 16:10:39

回复

举报

用一进两出的安全栅首先必须符合安全等级,再考虑成本,如果两个系统,就可以。因为他是硬点。

 

发表于 2021-2-7 21:24:23

回复

举报

ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
中国化学品安全协会聘请的一位专家就对某液态烃化工企业的一进二出的安全栅提出不行,要求整改。

 

发表于 2021-2-8 15:56:53

回复

举报

ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一进二出的安全栅不行,反应釜(R1501)压力高高(PSHH-R1501)信号分别接入2个安全栅,然后2个安全栅出线分别接入联锁切断进料阀XV-R1501-1和 打开循环水进料阀的SIS控制器,就符合要求了吗?

 

发表于 2021-2-8 16:14:54

回复

举报

|°此心唯你╭ァVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ssme2013 发表于 2021-2-8 16:14
一进二出的安全栅不行,反应釜(R1501)压力高高(PSHH-R1501)信号分别接入2个安全栅,然后2个安全栅出线 ...

SIL1 可以用一进两出安全栅,但SIL2规范是宜,安监局现场检查不允许采用安全栅,采用一进两出安全栅会降低保护。

 

发表于 2021-2-9 14:41:32

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本区【企业会员】 加入

 红外热成像专家

 18615071768 网址

 微信手机同号

 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。

 流体控制专家

 13798581976 网址

 微信电话同号

 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.315505 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197