        车间检修刚完成,在烟机预热线拆下的管线变成如图模样,平时操作此管线不投用,阀门关闭有凝液现象,管线介质为重催烟气,管线为什么会这样呢?看着分层且脆化了,请各位赐教。。

 

发表于 2020-5-20 14:06:19

IMG_4127.jpg
IMG_4128.jpg

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wlf1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

用光谱仪测一下,看与设计选材是否一致?
除了工艺操作找原因,材料质量、设计选材都可以找找原因。

 

发表于 2020-5-20 14:54:28

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gwd91099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
温度!

 

发表于 2020-5-20 16:49:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
guohaoran + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

先看材质,是否与设计要求一致,该材质是否符合标准;其次,看工艺,既然有凝液,凝液成分是怎么样的,设计的材质是否满足耐腐蚀要求;再次,查环境因素,是否有外界腐蚀条件会引起管道腐蚀

 

发表于 2020-5-20 22:00:42

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
guohaoran + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


开工用时温度最高到600多,开工后就停用。

 

发表于 2020-5-20 23:44:19

回复

使用道具 举报

独孤凌云 发表于 2020-5-20 22:00
先看材质,是否与设计要求一致,该材质是否符合标准;其次,看工艺,既然有凝液,凝液成分是怎么样的,设计 ...

一般不锈钢生锈多是出现点腐蚀,先出现小的腐蚀点,再腐蚀扩大,比如余锅吹灰器多次出现,因为没加反吹风,凝液点腐蚀,像这样出现材质分层变脆第一次见。

 

发表于 2020-5-20 23:47:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gwd91099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
查一下这个材质使用温度范围

 

发表于 2020-5-21 05:14:40

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangbinxiuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
因为存在死区,有凝液存在造成漏点腐蚀

 

发表于 2020-5-21 09:16:32

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
wlf1234 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gwd91099 发表于 2020-5-21 05:14
查一下这个材质使用温度范围

304材质800度以下可以使用

 

发表于 2020-5-21 09:25:23

回复

使用道具 举报

wangbinxiuyan 发表于 2020-5-21 09:16
因为存在死区,有凝液存在造成漏点腐蚀

腐蚀可以确定了,但是出现这样的现象第一次见。

 

发表于 2020-5-21 09:27:08

回复

使用道具 举报

问题还是出在材质上

 

发表于 2020-5-21 10:13:45

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hdqhaichuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wlf1234 发表于 2020-5-20 23:44
开工用时温度最高到600多,开工后就停用。

600多度,你的不锈钢牌号是什么?

 

发表于 2020-5-21 12:58:04

回复

使用道具 举报

hesonchang214 发表于 2020-5-21 10:13
问题还是出在材质上

对的,就是想知道如何才能形成这种现象,知道原理才能避免吗

 

发表于 2020-5-22 07:52:58

回复

使用道具 举报

本帖最后由 qugd 于 2020-5-23 21:23 编辑

这腐蚀很严重,从腐蚀情况看,似乎是有氯的腐蚀。催化裂化再生烟气的酸露点腐蚀是一个大问题。

有烟气的组成么?另外再生烟气的过剩氧含量有多少?

 

发表于 2020-5-23 21:22:24

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
wlf1234 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qugd 发表于 2020-5-23 21:22
这腐蚀很严重,从腐蚀情况看,似乎是有氯的腐蚀。催化裂化再生烟气的酸露点腐蚀是一个大问题。

有烟气的 ...

设备专家也说是氯腐蚀,这也是不锈钢材质的缺陷,烟气中氯含量很低,氧含量在停工前是贫氧再生,氧含量在2左右,夏季富氧再生氧含量在5左右。

 

发表于 2020-5-24 08:03:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 qugd 于 2020-5-24 21:43 编辑

最好有烟气再生前和再生后的组分分析,这样才好判断腐蚀原因。氯腐蚀只是原因之一,酸露点腐蚀可能才是直接原因。

如果您能提供上述两个气体组分分析,我基本可以给您判断一下。大约20年前,我曾经在中石化的研究院搞过再生烟气腐蚀原因的调查与组分分析的工作。

 

发表于 2020-5-24 21:40:03

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

再生烟气中本来或多或少带有水分的,水中含有氯离子属于正常现象,你这个部位又是死角,建议你这里加个返回线,直接回到烟机入口即可,高温的情况下,这里不宜积水,腐蚀自然就少了!
加盲板那以后就腐蚀在盲板前。

 

发表于 2020-5-25 08:13:25

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 8 有道理

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.067003 second(s), 106 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197