装置有几根皮管开着蒸汽,车间师傅说是要排凝,这样排凝的话有什么影响呢?

 

发表于 2020-4-16 22:32:09

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 远方_bTWgG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

规范些的是要装疏水器(阀)的。
不过呢,作为一个新入职的,作为大概了解就是了。

 

发表于 2020-4-17 08:11:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
浪费点蒸汽,有点安全隐患,不规范,影响不是很大

 

发表于 2020-4-17 08:50:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yinyuemingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
蒸汽排凝疏水一般是要求半汽半水为宜,如无疏水器,难以达到,会增加蒸汽的消耗

 

发表于 2020-4-17 13:45:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浪费蒸汽,需要随时检查排凝是否彻底。

 

发表于 2020-4-20 08:28:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
聚宝盆一 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_张同社78398VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
比较浪费蒸汽,有较多的蒸汽排放了,且有安全隐患,容易伤到路人。
允许的话,还是装上疏水阀吧,阀门的成本不高,省下来的蒸汽费用足够了。

 

发表于 2020-4-20 14:07:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

JLHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
靠阀门去手动控制一般很难达到要求。工艺用汽要求有水即排,疏水阀的作用也是阻汽和及时将凝结水排出。靠手动控制,如果开大了,肯定浪费蒸汽,至于蒸汽损耗量就和你开的大小有关,还有的工艺如果蒸汽用量是变化的,更难控制。如果开小了,凝结水不能及时排除,则会占去受热面积,影响传热,严重的影响产品品质。

 

发表于 2020-4-20 19:59:43

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

你可以定时排放这样直排水,见汽关。

 

发表于 2020-4-21 09:40:20

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

longziyun | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 longziyun 于 2020-7-20 18:57 编辑

虽然看来楼上有不少朋友公司真是家大业大啊,可在蒸汽管网末端是一定要设置有效的疏水器(阀)的。装置内的蒸汽管线为了投用或停用大量排凝时,要有排凝阀,但正常运行时,还是有必要采用疏水器疏水,楼上诸位说得很好了,任何其它的阀门对蒸汽疏水量的控制都绝对不如疏水器好用。
我用数据做一下补充可能更直观一些:一台DN20疏水器耗蒸汽量约为35-50千克/小时,而用闸阀控制喷汽长度一尺的蒸汽耗量约为100-150千克/小时。30条蒸汽疏水阀就消耗1吨/小时左右的蒸汽量了,按热量核算成成本价差不多有100元/吨,一年按8000小时计算,每年消耗约84-120万元,已经是个不小的钱数了;
可同样30个用闸阀控制喷汽长度一尺的蒸汽耗量按热量核算,蒸汽成本价就会高达每年消耗约240-360万元,增加了136-240万元/年的热量损失,跟损失的100多万元比,增加几十台疏水器肯定还是合算的。

 

发表于 2020-4-24 14:40:25

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果在北方这种现象很常见,一般在管线末端,主要是疏水器效果无法保障,万一有个锈渣或本身疏水效果不行就可能把整条保温管线或集合站给冻掉,胶皮管排凝也是无奈之举,安全隐患肯定有,所以一般指定人员操作

 

发表于 2020-4-27 17:13:01

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.059459 second(s), 92 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197