一氧化碳的动火最低浓度是多少,有相关标准吗?急

 

发表于 2019-6-27 11:58:53

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 化工专家王康 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

1、GB30871中表述如下:5.4.2动火分析合格标准:
(a)当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或者等于4%时,其被检测浓度应不大于0.5%(体积分数);
(b)当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被检测浓度应不大于0.2%(体积分数);
2、AQ3022中表述与上述一致;
3、CO的爆炸极限为12.5%--74.2%,故应为不大于0.5%

 

发表于 2019-6-27 12:43:30

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不大于0.5%

 

发表于 2019-6-27 12:59:03

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2楼回答的比较完善了。

补充一点,注意做动火分析时的仪器,如果取样分析,那么一般可燃气体含量为百分数(体积),小于0.5%即可(越低越好)。

如果使用便携式报警仪器,就要注意测量单位了,CO专用的报警值一般为爆炸下限的25%,所以仪表读数并不是体积比,而是爆炸下限的百分比。

其它注意事项例如大型设备或长管道多点取样,多次置换取样容器,受限空间必须佩戴相应气防设备这都是必须的,注意取样与动火间隔。

 

发表于 2019-6-27 14:19:05

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

化工专家王康楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
努力过好每一天 发表于 2019-6-27 14:19
2楼回答的比较完善了。

补充一点,注意做动火分析时的仪器,如果取样分析,那么一般可燃气体含量为百分 ...

非常感谢

 

发表于 2019-6-27 17:58:19

回复

使用道具 举报

meteor1245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一氧化碳一定要注意毒性…即使达不到爆炸下限的25%,也可能一氧化碳中毒,应考虑通风以及人员防护吧

 

发表于 2019-6-28 12:43:36

回复

使用道具 举报

化工专家王康楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
meteor1245 发表于 2019-6-28 12:43
一氧化碳一定要注意毒性…即使达不到爆炸下限的25%,也可能一氧化碳中毒,应考虑通风以及人员防护吧

非常感谢

 

发表于 2019-7-2 08:27:20

回复

使用道具 举报

一诺张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一氧化碳主要危险性是有毒,次要危险性是可燃,如果是动火作业,按照动火条件小于0.5%肯定是没有问题的,但是,如果是受限空间内的动火,受限空间一氧化碳浓度好像是30mg/立方米,要远远小于0.5%的浓度,此时,应该以哪个条件为准呢?

 

发表于 2021-7-9 16:25:47

回复

使用道具 举报

icemanniuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
主要看你拿的仪器是什么形式,便携式不超过爆炸下限的10%即可,色谱分析不大于0.5%,受限空间内毒含量不大于30mg/m3应该就可以。

 

发表于 2021-7-11 07:14:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166774 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197