[求助] 仪表电缆压降和DCS机柜室的问题

[复制链接]
2.2K |12
hawk1251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们有个液氯汽化的项目,项目不大,但距离老厂区的DCS有500m的距离,本来我是想将DCS机柜室放在厂区交界的地方,做个远程站算了。据最远仪表就160米,但是设计院原设计在我们老厂区。与设计院沟通后说现在设计规范要求dcs机柜室必须是防爆楼结构,而现场达不到这个要求。所以必须去界区外。
所以想问下,1、电缆放这么原有没有问题,压降?还是别的。能不能给个计算公式出去
                    2、我核算了下,改后电缆施工材料费降低40万。。。但是液氯汽化也不是爆炸区。本身工艺就不是爆炸装置。是不是真的是这样要求的???
谢谢各位大神

 

发表于 2018-7-21 21:21:22

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 hawk1251 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chenwangbocVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8102448】  已绑手机  
查看总图上的防爆区范围和定义,查看相关的石化规来确定控制室的距离。目前各化工园区管理很严,今年我们厂复查了控制室间距是否符合规范,我们控制室不是抗爆建筑,与甲级仓库相邻,间距超过45米,符合规范。

 

发表于 2018-7-21 22:10:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

菜鸟_HPTJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
既然无爆炸危险的装置,机柜间自然无需抗爆结构,只要满足相关规范要求就行了。

 

发表于 2018-7-21 22:57:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
和设计院、监理等进一步沟通。

 

发表于 2018-7-22 10:38:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
和设计沟通吧,如果沟通不过去,那就得按设计的要求办,否则,你的责任大了,最后安全生产许可证,设计不给你盖章你办不了的

 

发表于 2018-7-22 10:44:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

现在这个抗暴机柜间。。怎么说呢,和你在不在防爆区域里并没有关系,人家抗暴的意思是,你装置爆炸了,产生的冲击波,还有飞溅不会对你的机柜间造成伤害,防爆区域是在里面会产生爆炸,不是一个概念,目前可以算这个冲击范围的设计院还是单位其实并不多,我们单位一般都是所有机柜间都抗暴,哪怕离得远呢,因为你拿不出不抗暴的依据。这个抗暴概念没有办法,标准要求了,看你能不能划水划过去了。

 

发表于 2018-7-24 19:06:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

coalboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
如果仪表点数不多,直接弄远程现场I/O柜不可以吗?现在很多远程I/O可以满足气体2区的防爆要求,何必上个机柜间,然后被建规套脖子

 

发表于 2018-7-24 21:02:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hawk1251楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zhuirvine 发表于 2018-7-24 19:06
现在这个抗暴机柜间。。怎么说呢,和你在不在防爆区域里并没有关系,人家抗暴的意思是,你装置爆炸了,产生 ...

你说点上了,很多时候可以打擦边球就没事

 

发表于 2018-7-24 22:56:10

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hawk1251楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
coalboy 发表于 2018-7-24 21:02
如果仪表点数不多,直接弄远程现场I/O柜不可以吗?现在很多远程I/O可以满足气体2区的防爆要求,何必上个机 ...

现场IO柜是不允许的,防尘,温度要求都达不到。。。再说腐蚀气体有很大的问题

 

发表于 2018-7-24 22:57:35

回复

使用道具 举报

EisNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zhuirvine 发表于 2018-7-24 19:06
现在这个抗暴机柜间。。怎么说呢,和你在不在防爆区域里并没有关系,人家抗暴的意思是,你装置爆炸了,产生 ...

同意这位的观点,我这边接触的项目还有个共性是 面对装置一侧的控制室墙上是没有窗户的

 

发表于 2018-7-25 00:28:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hawk1251 发表于 2018-7-24 22:57
现场IO柜是不允许的,防尘,温度要求都达不到。。。再说腐蚀气体有很大的问题

他意思是主控室远离,危险区域用一个远程

 

发表于 2018-7-26 08:24:15

回复

使用道具 举报

Zwx_RFBEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
hawk1251 发表于 2018-7-24 22:57
现场IO柜是不允许的,防尘,温度要求都达不到。。。再说腐蚀气体有很大的问题

设置远程I/O柜由规范说不允许?有些成套设备或小装置都是现场独立设置PLC控制的。有腐蚀气体可选用正压通风型机柜。

 

发表于 2018-7-26 14:45:58

回复

使用道具 举报

这样跟你说吧,设计院设计机柜间是不是抗暴结构,因为现在对工艺介质不是特别明显设计院一般按抗暴结构来做,这样可以规避责任,如果工艺介质特性比较明显的,那可以查找规范,直接看安全距离,这样的机柜间往往都不是抗暴结构。

 

发表于 2018-7-26 16:29:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.275394 second(s), 128 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197