废气进RTO之前的管路需要安装阻火器及LEL报警仪吗?大神的经验中有安装吗?

 

发表于 2018-4-10 14:10:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
lixich1968 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 xiaojingbang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

coolmaokaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
要装的 阻火器

 

发表于 2018-4-10 14:31:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
lixich1968 + 5 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

wangxinhua77020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大四  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机  
我们公司进废气进RTO有两路,一路因含油,经过水冼塔,没有阻火器,另一路可燃气体加阻火器,关于气体控测器,一路沒装,另一路是装在稀释风机入囗,我们没计思想,排放量一定,就算全为可燃气体,加上稀释风机稀释后边是安全的,唯一控制取稀释气点可能有可燃气体,故加气体控测器,检测报警,切断这路气体进RTO

 

发表于 2018-4-10 17:50:47

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
lixich1968 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鲈鳗头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
这两个都要装的,安全设计不可少

 

发表于 2018-4-11 10:56:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zjing80 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

明月心18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【注册安全工程师】
已绑手机  
废气进入RTO之前都会控制废气中的可燃气体浓度,一般浓度控制在不超过爆炸下限的25%。RTO只适用于低浓度的有机废气处理。

 

发表于 2018-6-3 11:29:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
lixich1968 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

明月心18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【注册安全工程师】
已绑手机  
阻火器是必须要装的,最好还加上泄爆孔。

 

发表于 2018-6-14 10:43:30

回复

使用道具 举报

bilicaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
需要

 

发表于 2018-6-28 16:51:46

回复

使用道具 举报

swc2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
阻火器是要装的,可燃性气体浓度检测仪也要装,不然爆炸就完蛋了

 

发表于 2018-6-30 12:15:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
lixich1968 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_张小Biu298298VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
swc2015 发表于 2018-06-30 12:15
阻火器是要装的,可燃性气体浓度检测仪也要装,不然爆炸就完蛋了
请问rto进口加装阻火器有什么标准规范依据吗?

 

发表于 2018-7-17 09:50:18

回复

使用道具 举报

会飞的小猪123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
明月心18 发表于 2018-6-14 10:43
阻火器是必须要装的,最好还加上泄爆孔。

泄爆孔是装进口处合适还是燃烧室?

 

发表于 2018-9-6 14:40:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qxxxiaoao + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dadahaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【压力容器制造领域从业者】
已绑手机  
会飞的小猪123 发表于 2018-9-6 14:40
泄爆孔是装进口处合适还是燃烧室?

泄爆孔是装RTO燃烧室的侧面   顶上也可以 。

 

发表于 2018-9-19 08:41:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qxxxiaoao + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

似水年华_KKRQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
可燃气体探测仪肯定要装的,是用来检测废气浓度的,废气浓度高是不能进入RTO的。一般RTO在进炉子时会自带一个阻火器,为了更安全可以在车间出口管路上安装一个阻火器,避免管道内部回火到车间。

 

发表于 2018-9-20 15:53:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
qxxxiaoao + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ly0036VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置 
为了安全,是要装的。

 

发表于 2019-5-21 13:49:44

回复

使用道具 举报

[じve烟圏]_HEKVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
很有必要

 

发表于 2019-5-21 15:08:59

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
qxxxiaoao + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.097677 second(s), 115 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197