E+H涡街流量计,原量程250m3/h,修改为10m3/h可不可以作为贸易结算计量表用?

 

发表于 2018-2-7 13:52:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 qq_萧然听松941941 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 tiger2010 于 2018-2-7 14:03 编辑

好像没有见过涡街作为贸易计量的,有估计也要搞补偿吧(你这量程缩小了这么多)

 

发表于 2018-2-7 14:01:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xzyangdaolinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
量程缩小了这么多,这表还有精度吗

 

发表于 2018-2-7 14:09:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主的意思是量程缩小可以提高精度还是怎么的?你量程缩小了这么多,能保证测量就不错了。

 

发表于 2018-2-7 14:12:35

回复

使用道具 举报

qq_萧然听松941941楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
tiger2010 发表于 2018-2-7 14:01
好像没有见过涡街作为贸易计量的,有估计也要搞补偿吧(你这量程缩小了这么多)

有压力补偿的

 

发表于 2018-2-7 14:22:21

回复

使用道具 举报

qq_萧然听松941941楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
cqdfwy 发表于 2018-2-7 14:12
楼主的意思是量程缩小可以提高精度还是怎么的?你量程缩小了这么多,能保证测量就不错了。

谢谢

 

发表于 2018-2-7 14:23:19

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
查一查该款流量计的说明书,量程比是多少,也就是最小测量范围,低于这个最小,精度就没保证了。

 

发表于 2018-2-7 14:54:32

回复

使用道具 举报

只要符合实际测量值,修改量程是可以,但涡街流量计作为贸易结算用,慎用,至少也得质量流量计

 

发表于 2018-2-7 15:28:58

回复

使用道具 举报

让厂家重新计算一下吧,这个变化太大,无法确认是否在正常测量范围内,如果有计算软件可以自己算一下。涡街用于计量需要供需双方达成一致意见,并强制检定合格才行。

 

发表于 2018-2-7 21:32:07

回复

使用道具 举报

sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你这流量减到这么小,该缩颈了吧

 

发表于 2018-2-8 08:19:49

回复

使用道具 举报

涡街流量计的量程比不是3:1就是10:1,你这个缩小了25倍,感觉略微不太靠谱,
对应那么大量程的涡街流量计,基本百分之五以下测量值误差肯定会大些,要做贸易结算,估计交易方不会同意。
这和带不带温压补偿没啥关系,温压补偿也不是万能的,主要是涡街流量计性质使然,小流量测量不准。

 

发表于 2018-2-8 08:42:20

回复

使用道具 举报

beryueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
禁止访问  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
250变成10
呵呵。。。
还不够那涡街流量计小信号切除的。
仪表使用范围1/3——2/3,及时你改了量程,其使用范围也是先前的。

 

发表于 2018-2-10 13:43:54

回复

使用道具 举报

涡街流量计都有一个最佳的测量范围,您将流量量程缩减那么多,可能已经超出这台流量计的适宜测量范围,居然还要用于贸易计量。

您不是想坑人家吧?

 

发表于 2018-2-10 21:13:04

回复

使用道具 举报

我的名片zuixiaoxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
肯定不可以,而且你修改量程以后还是需要送检,贸易结算。!!!为什么不用涡轮?你这太小了,涡轮更精确。

 

发表于 2018-2-12 11:10:34

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
精度不能保证,误差会很大

 

发表于 2018-2-12 11:29:09

回复

使用道具 举报

tonysun12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
拍个铭牌上来吧,看下量程比和最小测量流量。

 

发表于 2018-2-13 13:12:41

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.146825 second(s), 120 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197