请问一下,压力变送器的正迁移、负迁移到底是怎么回事?双法兰式差压变送器、单法兰式压力变送器在什么情况下需要迁移?谢谢!

 

发表于 2018-1-5 08:02:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 树上骑个猴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
简单的说就是,变送器安装完成后,在实际零点时,变送器输出不在零位,就需要进行迁移,将变送器零位迁移到实际零位。变送器输出大于零的要进行正迁移,反之就要进行负迁移。

 

发表于 2018-1-5 09:01:38

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 热心助人
tiandiyixian + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
支持楼上说法!

 

发表于 2018-1-5 09:15:09

回复

使用道具 举报

树上骑个猴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
jlszhoujidai 发表于 2018-1-5 09:01
简单的说就是,变送器安装完成后,在实际零点时,变送器输出不在零位,就需要进行迁移,将变送器零位迁移到 ...

谢谢您、

 

发表于 2018-1-5 12:39:09

回复

使用道具 举报

树上骑个猴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
jlszhoujidai 发表于 2018-1-5 09:01
简单的说就是,变送器安装完成后,在实际零点时,变送器输出不在零位,就需要进行迁移,将变送器零位迁移到 ...

谢谢您、

 

发表于 2018-1-5 12:39:12

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2018-1-5 13:30 编辑


所谓“迁移”呀,

就是将压力计的原始测值,或+或-1个数,使压力计的计算结果,等于你心坎里,想要的,那个数值

明白不?

敢不明白呀,哥猪嘴咬死你 。。。





 

发表于 2018-1-5 13:28:52

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
迁移的目的,就是让变送器输出的电流值,与实际的工艺参数的范围相对应。工艺参数是零时,让变送器输出4毫安电流,就这么简单。

 

发表于 2018-1-6 10:00:56

回复

使用道具 举报

yunrun | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
压力变送器、差压变送器大多带有“零点迁移”装置,可对变送器的零点,即量程的起点进行正、负方向的迁移,以适应生产现场不同的需要。而在实际应用中,迁移可分为无迁移、负迁移和正迁移三种。

变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量。如图所示,图中A量程为40kPa,迁移量为-40kPa,测量范围为-40~0kPa;B量程为40kPa,无迁移量,测量范围为0-40kPa;C量程为40kPa,迁移量为40kPa,测量范围为40-80kPa。

                               
登录/注册后可看大图
压力变送器零点迁移
yunrun.com.cn/tech/549.html
从图可知,正、负迁移的输入、输出特性曲线为不带迁移量的特性曲线沿表示输入量的横坐标平移。正迁移向正方向移动,负迁移向负方向移动,而且移动的距离即为迁移量。因此,正、负迁移的实质是通过调校变送器,改变量程的上、下限值,而量程的大小不变。也可以这样记忆:当输入压力为零时(0%),输出电流信号也为零(0%),为无迁移;当输入压力为零时(0%),输出电流信号为正向,大于工作零点,为负迁移;当输入压力为零时(0%),输出电流信号为负向,小于工作零点,为正迁移。
  
不是所有的变送器都有迁移功能,如常规温度变送器就很少有迁移功能的,即便有其功能也是很有限的。迁移应用得最多的是压力、差压变送器,这是由使用需要和一次部件的结构所决定的。但带开方功能的差压变送器就很难实现迁移。

为什么要对压力变送器进行零点迁移?
昌晖仪表先让大家看看生产中的几个实际问题。
1、测量封闭容器液位的问题
用压力变送器测量封闭容器液位,如果气相介质容易冷凝,则进入变送器导压管及负压室的都是冷凝液,使负压室的液性高度改变,而引起测量误差。所以一般部是在负压室上面的导管前安装一个平衡容器,并在平衡容器中装满冷凝液。对于测量有害、腐蚀介质,为防止介质进入变送器,也需要安装隔离器并使导压管中也充满隔离液。在上述两种测试中,由于冷凝液的存在,将使变送器负压室的信号大于正压室信号,将无法进行测试。如果反接变送器正、负引压口的方法是可以使用,但液面上升时变送器的输出反而下降,这容易造成错觉,并且与控制系统的连接也不方便。

要解决该问题,就要使用负迁移,使变送器零点由负差压开始,就可以满足使用要求了。

2、变送器低于取压点时的问题
一般变送器都安装在取压点的下方,导压管中全充满了冷凝水。由于水柱静压力的影响, 变送器的输出电流中包含了水柱的静压力,取压点与变送器的垂直距离越大,造成的误差也越大。在问题“怎样修正液柱静压力对压力变送器测量产生的误差”对此进行了详细分析。
   
测量开口容器液位时,如果变送器安装在容器下方的,由于被测介质液柱静压力的影响也会产生测量误差,其结果与上述是一样的。
   
要解决以上问题,就要使用正迁移:把变送器的输出值调至零(4mA),这样就等于减去了液柱静压力值。正迁移后变送器的输出值就是实际的工作压力值了。
   


3、通过迁移压缩量程来提高测量精度
例1:有台35t/h的工业锅炉,其用气量始终在25t/h以上,为了提高流量测量的精确度,可以考虑将显示仪表的测试范围更改为20-40t/h,变送器则通过正迁移压缩量程来与之配合。已知:当G=40t/h时,△P=60kPa,则可用下式来计算:
                              

                               
登录/注册后可看大图

式中立△Pmax为仪表的差压上限;△P为任意差压;G为任意质量流量;Gmax为差压上限时的仪表质量流量。
   
根据上式计算结果:当流量G=20t/h时,对应差压△P=15kPa;流量G=40t/h时,对应差压△P=60kPa。则此时变送器的量程缩小为0-45kPa,进行正迁移,使变送器的测量范围为15-60kPa,对应的流量为20-40t/h,这样提高了测量准确度。

例2:在生产中某被测温度的变化范围是500-600℃,如果选择量程为0-800℃,精度0.5级的温度变送器,则其最大测量误差为±4℃。但是,如果用正迁移来压缩量程,选择400-800℃,精度相同的温度变送器,这时的最大测量误差为±2℃,迁移后提高了测量精度。要说明的是,只有部分温度变送器具有上述功能,所以在选型时应注意选择。
   
从以上几例中可以看出,生产现场由于测量参数及设备千变万化,对测量的要求各不相同,这就要求变送器具有迁移功能,并能方便用户在现场根据实际进行迁移,以适应生产上各种不同的测量需要。

 

发表于 2018-1-7 22:53:50

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习

 

发表于 2018-1-8 14:27:27

回复

使用道具 举报

γ风轻云淡γVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
不错不错,,学习了!!

 

发表于 2018-1-9 08:33:36

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.059408 second(s), 80 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197