PO/SM装置空压机入口导叶采用Siemens PS2 6DR5115-0EG00-0AA0型智能阀门定位器进行控制,带回讯显示功能!在输出68%不变的情况下,回讯突然上下波动,几乎在1-2秒左右上下大幅度跳跃,同时现场阀位跑最大,30分钟后恢复正常!回讯当时的状态肯定是不正常的,但半小时后恢复是否是定位器软故障?阀门跑最大是为何?依据偏差调整的话,阀门应当是与回讯反方向波动才对。请教各位大侠!

 

发表于 2017-12-12 09:36:55

现场阀门控制

现场阀门控制

趋势图(红为回讯)

趋势图(红为回讯)

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 炼油工人1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zyzsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
很奇怪,反馈杆检查是否松动了吗?

 

发表于 2017-12-12 09:42:11

回复

使用道具 举报

炼油工人1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现场对各连接部件进行了检查,均紧固;接线也无松动

 

发表于 2017-12-12 09:48:01

回复

使用道具 举报

konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
像是机组的入口阀,建议你检查阀杆的密封是不是有轻微漏气

 

发表于 2017-12-12 21:23:13

点评

这个和阀杆漏气应该没关系,执行器漏气会有波动,阀杆漏气影响不大。  详情 回复 发表于 2017-12-14 12:45
回复

使用道具 举报

言午VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回讯波动怎么会影响控制哪,你说的情况不可能

 

发表于 2017-12-13 16:33:03

回复

使用道具 举报

bluewakinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

coneasy@126.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
konglong241 发表于 2017-12-12 21:23
像是机组的入口阀,建议你检查阀杆的密封是不是有轻微漏气

这个和阀杆漏气应该没关系,执行器漏气会有波动,阀杆漏气影响不大。

 

发表于 2017-12-14 12:45:32

回复

使用道具 举报

coneasy@126.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
bluewakin 发表于 2017-12-14 10:46
33/90°锁紧了么?
反馈波动引起的阀位震荡,PS2就这德行,气缸太大,卡涩的地方效果不好。
死区放大点会 ...

西门子隔爆定位器,有很多现场剧烈波动,是找不到原因的。  我们之前也遇到过 一批30多台西门子隔爆定位器,全部波动,西门子公司的人去现场查了好几天也没个结果。  只是说和ABB的DCS 不兼容。   后来全部换成机械式定位器,问题全部解决。  

 

发表于 2017-12-14 12:48:27

回复

使用道具 举报

coneasy@126.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我个人觉得, 如果定位器没有受到强烈干扰的话,应该是西门子隔爆定位器的出厂前的装配精度问题,出厂检测是发现不了问题的,西门子本安类定位器没有这种情况。 我对西门子隔爆定位器进行反复拆装过。 如果您这个定位器带反馈输出4-20mA ,故障率会更高。(如果不是原装带反馈的定位器,反馈板都是后加的,需要把隔爆定位器分体了再加装反馈板,问题就出在这里)

 

发表于 2017-12-14 12:56:32

回复

使用道具 举报

笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
修改定位器的盲区,或者更换安全栅试试,我遇到过同样的

 

发表于 2017-12-14 12:56:38

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202316 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197