[求助] 2线制的调节阀,可只有信号没有电源该怎么办

[复制链接]
3K |14
阅读字号:
6700792VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
新购了2个调节阀,2线制24v 4-20ma的,因为没有dcs,我购买了2个富士的pxr9温控仪准备用来控制,可东西回来发现温控仪输出的4-20ma信号是无源的,这怎么办呢?能否在调节阀的信号上另并一个24v电源给它供电呢

 

发表于 2017-10-26 15:51:28

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
870471450 + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 6700792 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 tiger2010 于 2017-10-26 16:11 编辑

应该是串一个吧?只是没有这样搞过,可以先实验下,直接把电流档串进回路里试下,最多也就是烧个保险

 

发表于 2017-10-26 16:07:14

回复

使用道具 举报

Crazy丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
基本上所有的数显仪和调节仪都带独立的24V输出。你好好看看说明书,两根线一根接数显表24V+端子上,一根线接数显仪4-20mA+端子上,再把数显仪上24V-和4-20mA-两个端子短接。
如果数控仪上实在没有24V端子,那就找个开关电源按照一样的方法接。

 

发表于 2017-10-26 16:17:48

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 jujiangliu 于 2017-10-26 16:21 编辑

温控仪的4-20mA输出是无源的?可以串24V DC电源。

 

发表于 2017-10-26 16:20:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
串联一个24V DC。

 

发表于 2017-10-26 16:28:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

swallow219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
确定温控仪输出是无源信号?一般很少哦。
没有就之间窜接一个24VDC就好了。

 

发表于 2017-10-26 16:29:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你就是能搞定温控有源输出,估计你阀也不能可控啊!串控阀一般dcs都会通过pid调节的啊

 

发表于 2017-10-26 21:02:55

回复

使用道具 举报

942761213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
猪哥说得对

 

发表于 2017-10-26 23:12:22

回复

使用道具 举报

6700792楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2017-10-26 21:53
1、调节阀么,他是个接收4~20mA信号的受控动力设备么,,,关信号有源无源,关24VDC个屁事呀?

2、哥 ...

只有信号没有电源调节阀也不会动作呀,我理解的是2线制的仪表称为有源,本身有电源不需要外部供电;4线制的仪表称为无源,本身没有电源,需要外部供电,不知道对吗

 

发表于 2017-10-26 23:37:22

回复

使用道具 举报

6700792楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Crazy丶 发表于 2017-10-26 16:17
基本上所有的数显仪和调节仪都带独立的24V输出。你好好看看说明书,两根线一根接数显表24V+端子上,一根线 ...

谢谢,我明天试试

 

发表于 2017-10-26 23:38:32

回复

使用道具 举报

6700792楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
swallow219 发表于 2017-10-26 16:29
确定温控仪输出是无源信号?一般很少哦。
没有就之间窜接一个24VDC就好了。

嗯,我明天试试,富士的pxr9真没带24v,工作电压是220的

 

发表于 2017-10-26 23:39:28

回复

使用道具 举报

Crazy丶VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2017-10-26 22:02
3、dcs送给调节阀的4~20mA驱动信号,不也是无源的么?,,,那个狗东西, , 见过dcs送出的信号,是有源 ...

求告诉你dcs控制定位器是无源信号的?

 

发表于 2017-10-26 23:40:11

回复

使用道具 举报

6700792楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Crazy丶 发表于 2017-10-26 16:17
基本上所有的数显仪和调节仪都带独立的24V输出。你好好看看说明书,两根线一根接数显表24V+端子上,一根线 ...

富士的pxr9真没带24v电源,我另外找个24v电,照你的接法接行吗

 

发表于 2017-10-26 23:46:29

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
6700792 发表于 2017-10-26 23:37
只有信号没有电源调节阀也不会动作呀,我理解的是2线制的仪表称为有源,本身有电源不需要外部供电;4线制 ...

       调节阀如果是用的普通电气阀门定位器,4~20mA信号直接驱动控制(电器部分主要就是一线圈,4~20mA通过线圈产生一电磁力改变喷嘴挡板机构的挡板位置,控制喷嘴挡板机构气路背压,从而完成电气转换),采用智能电气阀门定位器才需要24v电源。

 

发表于 2017-10-27 11:51:22

回复

使用道具 举报

6700792 发表于 2017-10-26 23:46
富士的pxr9真没带24v电源,我另外找个24v电,照你的接法接行吗

1、“数显仪和调节仪都带独立的24V输出
     呵呵
     这个数显表调节仪输出的24V电源呀,它的功率,只有30mA左右,刚刚够驱动一台两线4~20mA变送器正常工作

2、屁大点功率能量的小电源,就算你把它送到调节阀上,它又咋可能,可能推动调节阀动作呀?
   
3、调节阀,应该是由个电动或者气动的机械臂,推动它动作的吧?
   哥瓜哥没见过调节阀呀   。
   你贴个图来,让哥认识它一下白



4、按那个人说的接法,,,十之八九,哥估计你会把表烧喽 。。呵呵
   祝愿你烧表喜从天降啊
  
   

 

发表于 2017-10-27 13:55:47

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165835 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197