罗斯蒙特的变送器 样本代码混乱,
老外的思维方式有点乱
感觉没有横河EJA的样本做的好。

不知道选差压变送器时候  
选型代码里 是否要求带305一体化阀组
还是带普通的阀组。

欢迎大家讨论

 

发表于 2017-10-13 10:13:43

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 鞍山新会员 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
要不要带一体化阀组和选型样本有什么关系。带不带阀组是不是应该现场应用定的。罗斯蒙特的一体化阀组是指:生产时装配阀组,并且做打压试验,保证密封无泄漏。只要是一体化的,就代表工厂做打压试验保证无泄漏的,你说的普通阀组有指什么呢。当然,出厂一体化比较贵,也可以自己外配阀组呀

 

发表于 2017-10-13 12:13:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

选用一体化阀组还是普通阀组主要根据选择的连接方式:
1、如果采用导压管连接,选用普通阀组即可,接口在变送器的侧面;
2、如果采用短连接或配置一体化流量计等则需要选用一体化阀组,接口在变送器的下面;
另外,一体化阀组出厂前会做整体泄漏试验。选型时,一体化和普通阀组均有单独的选型表册和相应系列代号,在变送器选型表后边。

 

发表于 2017-10-13 13:34:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
ssln123 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.049564 second(s), 53 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197