[已解决] 现场多个4-20mA的线,可以做成一根多芯的么?

[复制链接]
6.9K |19
阅读字号:
SyklonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 Syklon 于 2017-3-11 21:54 编辑

求助。。
比如现场有5个信号点都在一个柜子里传输4-20mA的信号到DCS系统,就有10根线了,我们购买一根10芯的屏蔽线,这样可以么?还是必须得用5根2芯的屏蔽线?

多芯线能节约不少成本啊。

 

发表于 2017-3-11 21:50:27

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
870471450 + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 Syklon 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以的

 

发表于 2017-3-11 23:20:56

回复

使用道具 举报

Syklon楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 Syklon 于 2017-3-11 23:56 编辑
1111111 发表于 2017-3-11 23:41
1、5台仪器,供电得用彼此隔离的电源,这点比旁啥都重要。。。不能共用一个电源撒,不然有可能,发生信号窜 ...

谢谢,彼此隔离的电源这个怎么处理呢?

我们现场传感器(流量计,称重模块等等)的供电是由对应的仪表输出DC24V,仪表供电是公司统一的220V,传感器信号先传入对应仪表,表然后由仪表变送出4-20mA至DCS系统。

听您建议,准备购买多芯的双绞线,这样总价能便宜点。

在这样的基础上,彼此隔离的电源还需要怎么处理呢?

 

发表于 2017-3-11 23:55:37

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
相同的信号可以用一条多对电缆。

 

发表于 2017-3-12 06:22:50

回复

使用道具 举报

jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
规范有明确规定。

 

发表于 2017-3-12 16:42:06

回复

使用道具 举报

彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们现场端子箱到dcs就是用的32芯电缆

 

发表于 2017-3-13 23:05:49

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
信号的用一根多芯,电源的用一根是可以的

 

发表于 2017-3-14 08:04:47

回复

使用道具 举报

seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
留1-2个备用量
买规格6(7)×2×1.5(1.0)mm2的带总屏+对屏的电缆最靠谱

 

发表于 2017-3-14 09:17:08

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我从事这么多年来,从来没遇到屏蔽不好带来任何问题。包括传递电压信号、热电偶信号,远的2百多米距离,比如热电偶都不是屏蔽线,什么单点接地谁也没去证明,至少多点接地情况是有的。至于电流信号就更不在话下。即使出现干扰问题都不是排查屏蔽解决的,都是屏蔽以外的问题。所以我觉得是否把个屏蔽说的太过了。当然,该按规范按规范,能规范尽量规范。

 

发表于 2017-3-14 09:27:41

回复

使用道具 举报

微微风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个是可以的~多股两芯对绞屏蔽电缆,总屏蔽和分屏蔽都要接地~

 

发表于 2017-3-14 10:58:22

回复

使用道具 举报

wangqingsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以买5对双绞线的那种10芯的屏蔽线撒

 

发表于 2017-3-14 11:06:07

回复

使用道具 举报

JS化工仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
线芯为多股导体,线芯对绞,铜丝编织屏蔽,屏蔽方式为总屏加分屏

 

发表于 2017-3-15 15:07:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
1111111 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chengxiemangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以啊,柜内一个分线排,现场一个分线箱就行了,注意防爆要求

 

发表于 2017-3-17 08:36:14

回复

使用道具 举报

sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按照规范是不可以的,你要这样省钱那怎么办呢

 

发表于 2017-3-17 08:40:23

点评

更正一下,我对楼主问题没理解清楚,DCS到现场接线盒多是多芯电缆。  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:52

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 那个规范说的不可以呀?,请明示!请明示。.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sgq1313 发表于 2017-3-17 08:40
按照规范是不可以的,你要这样省钱那怎么办呢

更正一下,我对楼主问题没理解清楚,DCS到现场接线盒多是多芯电缆,感谢海友的指正。

 

发表于 2017-3-17 10:52:14

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以的,用总屏加分屏多芯电缆

 

发表于 2017-3-17 11:14:09

回复

使用道具 举报

KYLE.LEEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有规范规定一定是单根多芯电缆还是单芯多根电缆才行,都可以。但是单根多芯电缆中传输的信号必须是同类信号,不能是多种不同信号,而且信号电缆最好采用分屏+总屏的电缆,还要考虑备用几芯,至于成本孰多孰少,要看具体情况和询价比较知道。

 

发表于 2017-3-17 12:35:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sinopecdxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
只要是24VDC供电,用多芯信号缆传输mA信号一般问题不太大,也可以采用总屏加分屏对绞信号电缆,更可靠,但如果有220VAC供电就要当心了,会形成干扰,强电与弱电要分开的

 

发表于 2017-3-17 17:00:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

模拟电流信号采用多芯电缆传输没问题,可以采用总屏的,也可以采用对屏加总屏的,一般电流信号的干扰因素不多,传输距离不是特别远,附近没有大的电磁干扰源,使用多芯电缆是可以的。

 

发表于 2018-1-17 10:04:54

回复

使用道具 举报

chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该可以啊,我看公司很多地方都是这样做的

 

发表于 2018-1-17 15:55:05

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.394569 second(s), 185 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197