求讲解一下控制电路

[复制链接]
1.3K |12
智能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

164339raahh9aipkekp4e4.jpg

 

发表于 2017-1-4 16:43:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 智能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个电路很简单呀,从图上看 你这个电路不全  这个地方的电路和别的电路有联锁关系,我建议你先看下每个字母的意思

 

发表于 2017-1-4 17:02:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

466244122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
图纸不全,大的虚线框内是就地控制(现场操作柱内的原理图),小虚线框是远方控制(DCS控制),2KA应该是远方控制的准备信号,这是我的见解,可以参考一下。

 

发表于 2017-1-4 19:56:13

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智能楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

下面是指示信号灯,我想问问2SB闭合后KM自锁吗?

 

发表于 2017-1-5 10:55:16

回复

使用道具 举报

A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
图纸不是齐全的,从你所发的来看,2SB闭合后KM应该是不会自锁,这个上面看不出来他们之间有联系

 

发表于 2017-1-6 19:18:59

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuanqianlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
应该是带现场转换开关能手自动转换功能,DCS可以开停现场或控制柜显示运行,的软起柜

 

发表于 2017-1-7 13:13:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lch_0228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
这个应该是个软起动器的远程就地启动控制回路图,其中R1A,R1C  R2A R2C一组是运行信号节点,一组是故障信号节点,R1A,R1C 应该是运行信号节点,当软启动启动完毕,该节点导通,接通KM(应该是软启动器的旁路接触器),KM吸合,1HR和2HR指示灯亮(也就是远程和就地柜运行指示灯亮)
应该是这样,其中DCS OFF这个常闭点完全用不到,可以省略。这个电路图一点也不难啊

 

发表于 2017-1-8 22:10:25

评分

参与人数 1财富 +14 收起 理由
yuchenchf + 14 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lch_0228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
智能 发表于 2017-1-5 10:55
下面是指示信号灯,我想问问2SB闭合后KM自锁吗?

2SB闭合应该是启动软启动器,软起运行起来后R1A,R1C闭合使KM吸合,完成自锁

 

发表于 2017-1-8 22:12:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lch_0228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
给你一个远程就地控制的变频电机控制回路图看看

 

发表于 2017-1-8 22:20:58

已做标注-Model.pdf

335.87 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xshwwhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习学习

 

发表于 2017-1-10 09:46:32

回复

使用道具 举报

温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这就是个标准的软启动二次控制回路,看作品,这个设计者也是个2B青年,软启动的电气符号竟然是RQ,标准的Chinese English,R1A/C,R2A/C就是软起动器输出的继电器结点端子啊,

 

发表于 2017-3-17 11:34:35

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

741939310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
图纸不全,没看清楚

 

发表于 2017-3-21 17:08:33

回复

使用道具 举报

wqadylVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
图片感觉有点虚,但是可以看出设备控制。

 

发表于 2017-3-30 10:05:15

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.936093 second(s), 131 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197