海川化工论坛

标题: 仪表选用问题 [打印本页]

作者: ._eQ3qV    时间: 2021-2-2 15:37
标题: 仪表选用问题
为什么需要液位开关啊,如果用液位计在dcs中做连锁不是一样可以达到液位开关的效果么
是因为好做sis系统液位开关之类的进sis系统么


作者: CHANGBAISHI    时间: 2021-2-2 15:43
要根据开关连锁的重要性吧。
作者: 大明白    时间: 2021-2-2 15:45
在SIS里是用变送器来代替开关用来联锁,在DCS中开关还是广泛使用的。毕竟安装维护比较容易,某些种类开关不用考虑设备开口、不挑工况。
作者: ._eQ3qV    时间: 2021-2-2 15:47
大明白 发表于 2021-2-2 15:45
在SIS里是用变送器来代替开关用来联锁,在DCS中开关还是广泛使用的。毕竟安装维护比较容易,某些种类开关不 ...

那么一个加药泵有一个差压变送器做液位计,还有一个液位开关是为了更安全么
作者: 大明白    时间: 2021-2-2 16:02
._eQ3qV 发表于 2021-2-2 15:47
那么一个加药泵有一个差压变送器做液位计,还有一个液位开关是为了更安全么

一般来说可能是液位计做指示,液位开关用来报警。
也有可能是从安全角度,液位开关用来联锁。
作者: ZJ    时间: 2021-2-2 20:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: myface    时间: 2021-2-3 11:31
一般来说开关比模拟量便宜,如果没必要连续监测液位的地方放个开关即节约成本也可靠。
作者: qqgd    时间: 2021-2-7 10:00
液位计的信号一般是连续的模拟量,在DCS中设置成对于某一液位的开关量需要运算、转换、然后执行,虽然说省去了一个液位开关的硬件,但软件上的工作量和执行这个开关量仍然需要一系列的硬件执行。
而直接使用液位开关,省去了一系列的数据转换运算与执行开关量信号的硬件,因为液位开关有一定的带负载能力。有简单可靠的方式可选择,总比复杂的选择好吧。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5