本安和隔爆仪表能一起使用么?
[打印本页]
作者:
布列瑟农57
时间:
2021-2-2 10:26
标题:
本安和隔爆仪表能一起使用么?
防爆分区是二区,同一装置内既有本安又有隔爆仪表,是否符合标准规范?还是可以混用?
作者:
c3h5e8n1
时间:
2021-2-2 11:22
仪表当然可以混用。
本安和隔爆的电缆 不能直接放到一个槽盒里。
作者:
骑毛驴的小和尚
时间:
2021-2-2 11:59
本安仪表和隔爆仪表当然可以混用,只是防爆的方式不一样,本安仪表从电路设计考虑仪表的防爆安全性,对内部电路设置有硬性要求,即电路及导线的分布电容不能超过三个固定指标,第二就是功率这块不能超过5W,还有就是分布电感这块也有几个标准的要求,详情见3836.1~3836.4。隔爆仪表的防爆方式是采用机械密封,考虑隔爆间隙的问题,但是一般来说,隔爆仪表的综合使用成本比本安仪表要便宜很多
作者:
濠梁知乐
时间:
2021-2-2 12:11
只要符合危险区域防爆要求即可,高于防爆要求当然可以。
作者:
jgc9992001
时间:
2021-2-5 08:30
可以,不进一个电缆桥架、不进一个机柜