标题: 现场有显示,dcs没有怎么办? [打印本页]

作者: tangmouren    时间: 2020-11-23 19:35
标题: 现场有显示,dcs没有怎么办?
LZYN一诺的质量流量计现场流量正常,但是输出到DCS显示无流量,接线应该没什么问题,四线制24v独立供电,进安全栅。
想问下流量计需要设置什么,基本项我都设置完了。
各位大佬判断下???? 虚心请教下????
作者: 欢型的伐木工    时间: 2020-11-24 08:41
本帖最后由 欢型的伐木工 于 2020-11-24 08:46 编辑

虽然您说接线没有问题,但还是建议您检查一下从表头开始检查线路,以下几点一步步排查:1、表头输出端子是否有信号输出;
2、进盘柜后端子处是否能检测到信号;
3、安全栅输入端是否有信号;
4、安全栅进DCS通道配线是否正确,有些安全栅的输出是两线制信号,有些又是四线制信号;
5、DCS组态是否正确。

作者: 梁广    时间: 2020-11-24 08:59
看下有没有ERR报警,一般ERR就是断线
作者: mutianly    时间: 2020-11-24 09:00
流量计信号电缆接到安全栅的位置查一下,四线制供24V了,安全栅就不要供电了,接无源的接法。把机柜间这边电缆脱开,万用表直接量下现场电缆的信号(不需要串安全栅),看看有没有电流信号,有的话说明现场没问题,查找安全栅接线,和组态;没有的话查找流量计的接线和输出板。
作者: diyemei    时间: 2020-11-24 13:49
你确定你接的是4-20MA信号?还是脉冲信号?一诺的流量计现场表有两种接法
作者: yyszyj    时间: 2020-11-24 16:26
清洗
作者: WMWM_MEFQ    时间: 2020-11-24 19:09
信号直流电压过高,被安全栅截止了。
作者: 659zhulinfeng    时间: 2020-11-24 21:27
你说的很不详细,只能是一步步的试试了。
第一: 校线啊,确认线没有问题。 第二:电源供电, 信号线接到安全栅上,安全栅是否接的无源点?第三:量程是否设置正确?或者设置的输出是质量还是体积? 第四:现场信号线 和 安全栅前后 量下电流大小,是否有电流?还是过大过小。第五:更换通道,吧信号线接到其他安全栅上。
作者: 一个伤心的人    时间: 2020-11-25 10:33
1、检查安全栅前的输入电流,是否有4-20mA输入,如果没有,检查电缆、检查表头输出、检查表头输出设置;
2、检查安全栅,安全栅组态;
3、DCS组态是否正确;