标题: 关于阻火器的问题。
阻火器分为阻爆燃和阻爆轰型,这两阻火器在结构上有什么差别呢?造价相差多少呢?

作者: 青涩年华    时间: 2020-7-31 12:55
个人觉得,跟里面的填料形式有关,价格咨询厂家就知道了
作者: hankzh    时间: 2020-8-1 11:13
防爆燃型阻火器,能阻止以亚音速传播的爆炸火焰通过; 防爆轰型阻火器, 能阻止以冲击波为特征、以超音速传播的爆炸火焰通过。阻止以亚音速传播的火焰,应使用阻爆燃型阻火器,其安装位置宜靠近火源; 阻止以音速或超音速传播的火焰应使用阻爆轰型阻火器,其安装位置应远离火源。它们的阻火原理是一样的,结构也相差不大,价格差别也不大。主要是安装位置不同。
作者: as408392647    时间: 2020-8-3 16:06
hankzh 发表于 2020-8-1 11:13
防爆燃型阻火器,能阻止以亚音速传播的爆炸火焰通过; 防爆轰型阻火器, 能阻止以冲击波为特征、以超音速传 ...

不知道前辈是否做工艺设计,怎样确定爆炸火焰的传播速度。或者有什么依据吗?
作者: 团队的力量    时间: 2020-8-4 16:30
阻火器根据测试气体组分确定试验安全间隙,3413-2019标准参考NFPA497 有混合物安全间隙计算公式。安装位置也需要考虑管道情况,避免处于非稳态下。还要考虑是否会结晶、冻结情况,阻火器很重要的安全措施,需要足够重视。
作者: 落云飞    时间: 2020-8-6 10:21
前来学习
作者: 0皇家礼炮0    时间: 2020-9-7 09:29
hankzh 发表于 2020-8-1 11:13
防爆燃型阻火器,能阻止以亚音速传播的爆炸火焰通过; 防爆轰型阻火器, 能阻止以冲击波为特征、以超音速传 ...

爆燃  和  爆轰   价格相差有点大吧!!!
作者: 小校    时间: 2020-9-17 21:03
同一厂家,阻爆轰比阻爆燃贵一半价格吧
作者: lansun    时间: 2020-9-18 09:04
hankzh 发表于 2020-8-1 11:13
防爆燃型阻火器,能阻止以亚音速传播的爆炸火焰通过; 防爆轰型阻火器, 能阻止以冲击波为特征、以超音速传 ...

请教一下:阻爆燃型和阻爆轰型一个要求靠近火源,一个远离火源,这个火源是什么?比如给锅炉提供燃料气的管道,是不是指靠近或者远离燃烧器?比如可燃气体放空筒,放空管道上的阻火器怎么叫离火源远?怎么叫近呢?

作者: 复森特阀    时间: 2020-9-29 09:33
lansun 发表于 2020-9-18 09:04
请教一下:阻爆燃型和阻爆轰型一个要求靠近火源,一个远离火源,这个火源是什么?比如给锅炉提供燃料气的 ...

潜在的火源如焚烧设备、风机等等,阻火器的安装位置最主要是根据L/D的比值,L指的是火源点至阻火器安装点的距离,D是指管道的口径,单位都是mm,如果L/D大于200则用稳态爆轰阻火器,如果L/D小于50则用阻爆燃阻火器,如果管道中的气体组分为氢气的L/D小于30用阻爆燃阻火器,非稳态爆轰阻火器不受安装位置的限制。
作者: 复森特阀    时间: 2020-9-29 09:35
主要是阻火芯的层数不同和阻火芯的厚度不同,价格具体要问制造厂家
作者: lansun    时间: 2020-10-13 16:08
复森特阀 发表于 2020-9-29 09:33
潜在的火源如焚烧设备、风机等等,阻火器的安装位置最主要是根据L/D的比值,L指的是火源点至阻火器安装点 ...

再请教您一下,您上面说的稳态和非稳态是怎么判定的呢?
作者: lansun    时间: 2020-10-13 16:08
复森特阀 发表于 2020-9-29 09:33
潜在的火源如焚烧设备、风机等等,阻火器的安装位置最主要是根据L/D的比值,L指的是火源点至阻火器安装点 ...

再请教您一下,您上面说的稳态和非稳态是怎么判定的呢?
作者: 复森特阀    时间: 2020-10-17 11:25
lansun 发表于 2020-10-13 16:08
再请教您一下,您上面说的稳态和非稳态是怎么判定的呢?

火焰传播速度小于音速的属于爆燃状态,高于音速的属于爆轰状态,稳定爆轰的状态只出现在L/D大于200的范围,当L/D在50到200之间的范围属于非稳态爆轰状态。
作者: lansun    时间: 2020-10-30 08:25
复森特阀 发表于 2020-10-17 11:25
火焰传播速度小于音速的属于爆燃状态,高于音速的属于爆轰状态,稳定爆轰的状态只出现在L/D大于200的范围 ...

多谢多谢
作者: 不呆不方    时间: 2020-12-10 09:50
lansun 发表于 2020-9-18 09:04
请教一下:阻爆燃型和阻爆轰型一个要求靠近火源,一个远离火源,这个火源是什么?比如给锅炉提供燃料气的 ...

这个是根据管路长径比来的,首先爆燃和爆轰是两种状态,点火源点燃混合气体后首先燃烧,起初一段时间内进入爆燃状态,如果传输管路足够长且中间没有限制措施,很有可能进入爆轰状态,爆轰细分还分不稳定爆轰和稳定爆轰两种。起初在靠近点火源时火焰处于爆燃状态下火焰传播速度和气体压力还在不断增长但不会很大,在这种情况下,采用阻爆燃型的即可抑制住这种状态下的火焰,但是当达到爆轰状态的时候火焰传播速度、压力、温度等都会非常大,这种情况下就必须采用阻爆轰型的,所以说阻爆燃型的需要靠近点火源,因为在初期的爆燃状态下这种型式的阻火器尚可抑制火焰传播,而你所指的阻爆轰型要远离点火源,应该是涉及到上面讲的爆轰的两种状态,这个说起来情况就更多了……至于你问的到底怎么叫远,怎么叫近,可以查一下长径比,根据你管道的公称直径来算的,我记得应该是50倍长度内算近,120倍外算远,保险起见建议你仔细查一查