海川化工论坛

标题: 对讲机对仪表系统的干扰 [打印本页]

作者: martin_112    时间: 2020-1-5 12:59
标题: 对讲机对仪表系统的干扰
公司近期发生几起使用对讲机引起DCS指示波动的问题,经研究近距离靠近安全栅使用对讲机会造成信号跳变,不同厂家的安全栅影响程度不尽相同,进口安全栅品牌由于国产安全栅;距离1m以上使用对讲机,干扰明显降低;关闭机柜门使用,干扰降低;近期维修轴系振动、位移仪表时靠近轴系仪表的前置器使用对讲机同样干扰明显,现已拉设警戒线,张贴提醒标语尽量不要靠近仪表箱使用对讲机,以免仪表跳变引发联锁停车事故。公司想彻底解决此问题,请各位仪表大神指导一下,如何解决这类问题?

作者: 奥沙利文    时间: 2020-1-5 19:02
关注一下
作者: 1111111    时间: 2020-1-5 22:05

对讲机码笔德,离仪表那么近,干球呀,球闲的没事做是不?

把对讲机摔喽,就解决喽。





二蛋 .







作者: 1111111    时间: 2020-1-5 23:02

好多年前,有个人找我买压变,问我对讲机会不会干扰俺厂的压变C23。

我没对讲机。
我说拨打接听手机啥,不影响压变信号,丝毫不影响。
只有当把手机紧贴在压变外壳上拨打电话时,才会造成压变跳字,两者间距10厘米以上,就丝毫影响都木有喽。

我说谁会脸贴着压变用手机用对讲机呀。
我劝他别纠结这种奇葩事。

他说让我去买个对讲机,给他测测。
三番五次催我。

我暗想:尼玛格逼德,你想买几只小压变用,还没买呢,你让我买一对对讲机给你做试验呀?,你几把是谁呀你,你脑子好使的很呀。


于是我对他说:你们去用铁皮,给压变做个屏蔽罩子,然后你们想咋用对讲机,都中 。

可这人呀,他听不懂话,他还是催我买对讲机给他做试验。

俺村压变C23,是纯直流信号的高度集成化压变,抗电磁干扰能力已经好到峰顶了,讲抗电磁干扰好,螺丝猛在俺眼里也是个渣渣货——我拿7位半万用表观测C23的零位电流4mA,4.0000位都是稳定的,再往后一位,即0.00001mA位,我才能观测到4个字的瞬时闪跳 .......而这个跳量,可能还不是或者不全是C23的 —— 当我断开压变C23时,我也能观测到万用表出现4个字的瞬时跳量。于是我猜测C23的信号稳度可能会更好些。


老哥哥我心性有洁癖,我挑食,
我不想做瓜屁人的生意挣埋汰人的钱,我撵他去找别家买压变 .........






作者: 1111111    时间: 2020-1-5 23:15

仪表是弱电微功率直流仪器,是小妹妹,要呵护呀,
你们咋老是使些大功率的、交流的、高频的设备,欺负小仪表小妹妹呢?


恬不知耻,
好想扇你们脸  ........


.

作者: hahahuohei    时间: 2020-1-6 07:54
那个卖压变的正解,做铁皮盒子,用镀锌管,屏蔽好就不怕。
作者: ssln123    时间: 2020-1-6 08:15
DCS我们尚未发现这样的事情,但是压缩机(离心和往复)使用对讲机确实有影响,我们也是进入该区域对讲机都得关闭,否者引起仪表信号异常会跳机。
作者: 智GE    时间: 2020-1-6 08:41
确实存在类似情况,现场实际遇到过,对讲机对:现场振动探头(加速度式)、键盘(自动DCS翻画面)、高压阀门的控制器等造成干扰。
1、对现场设备的干扰:检查屏蔽接地是否完好,并保持使用距离,现场张贴标识
2、键盘:产家免费更换键盘
3、高压阀门的控制器:运行时机柜门禁止打开,对讲机远离机柜,不小于2米。
建议查询设备的EMC指标,不满足联系产家解决(像键盘更换后解决了使用对讲DCS翻操作画面问题),其次,本质就是电磁信号的干扰,做好信号屏蔽和保持安全距离。
作者: 念往    时间: 2020-1-6 09:18
本帖最后由 念往 于 2020-1-6 09:19 编辑

1.检查设备以及机柜接地是否符合要求。
2.现场探头使用抗干扰型。
作者: martin_112    时间: 2020-1-9 12:08
1111111 发表于 2020-1-5 23:02
好多年前,有个人找我买压变,问我对讲机会不会干扰俺厂的压变C23。

我没对讲机。

码字辛苦了,很感谢
作者: martin_112    时间: 2020-1-9 12:10
念往 发表于 2020-1-6 09:18
1.检查设备以及机柜接地是否符合要求。
2.现场探头使用抗干扰型。

好的 感谢
作者: martin_112    时间: 2020-1-9 12:17
智GE 发表于 2020-1-6 08:41
确实存在类似情况,现场实际遇到过,对讲机对:现场振动探头(加速度式)、键盘(自动DCS翻画面)、高压阀 ...

受用  感谢
作者: l847795134    时间: 2020-1-9 14:18
震动 位移 热电偶尤其明显
作者: l847795134    时间: 2020-1-9 14:18
震动 位移 热电偶尤其明显
作者: wangxh_WAPA    时间: 2020-1-13 22:54
l847795134 发表于 2020-1-9 14:18
震动 位移 热电偶尤其明显

这些都是电压信号,容易受干扰
作者: ylightdj    时间: 2020-1-14 08:03
之前有遇到过类似的, 调试时在CH4探测器旁边使用对讲机, 瞬间输出满量程信号20mA。
作者: kyy2121    时间: 2020-2-21 17:28
应该是在DCS机柜才影响大吧,现场应该没有多大问题哦
作者: 达里加    时间: 2020-2-22 09:01
长见识了。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5