海川化工论坛
标题:
安全阀与消音器之间装设了阀门,不符合那一条要求?
[打印本页]
作者:
WANGJIABAO
时间:
2018-4-25 17:05
标题:
安全阀与消音器之间装设了阀门,不符合那一条要求?
今天对一工业锅炉(蒸汽锅炉)进行外部检验,发现该锅炉在安全阀与消音器之间装设了阀门(注意:安全阀的出口),常规理解是不符合规程,弱弱地问一下,不符合《锅规》关于安全阀安装的那一条呀?
作者:
maysee
时间:
2018-4-25 20:47
安全阀的出口禁止加装任何阀门。
作者:
WANGJIABAO
时间:
2018-4-25 20:58
maysee 发表于 2018-4-25 20:47
安全阀的出口禁止加装任何阀门。
具体出自那个规范?
作者:
feng飘逸
时间:
2018-4-26 09:03
安全阀与容器之间不宜安装截止阀门
作者:
yj6946
时间:
2018-4-26 09:08
没有强制规定不能安装,只是要加铅封
作者:
yj6946
时间:
2018-4-26 09:08
TSG ZF001-2006 安全阀安全技术监察规程有规定
作者:
zjq1962
时间:
2018-4-26 09:21
本帖最后由 zjq1962 于 2018-4-26 10:36 编辑
可以装,但是要考虑到消音器安装后对背压的影响。
作者:
tianyaren668
时间:
2018-4-26 22:24
安全阀阀后是不能加装阀门的,其实很好理解,你在安全阀阀后加装阀门,万一阀门关上了,安全阀就起不到泄压的作用了
作者:
sunlb37
时间:
2018-4-28 11:07
锅炉的安全阀出口,一般是直通大气的,安装阀门,起不到任何作用,为什么要安装,有钱任性?
作者:
江河日上
时间:
2018-4-28 11:59
应该是可以安装,但必须加铅封,保持截止阀全开状态。
作者:
空心瓶塞
时间:
2019-1-7 17:04
违反DL5054中11.1.5条的规定
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5