以下回复仅供参考:
安全仪表系统(SIS)是由传感器、逻辑控制器和执行器等组成的系统,用于监测生产过程中的关键参数,当检测到异常情况时,能够按照预设的逻辑自动采取措施,使生产过程进入安全状态,以防止或减轻危险事件的发生及其后果。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:38 来自北京市
传感器:负责实时监测生产过程中的各种物理量,如温度、压力、流量、液位等,将这些物理量转换为电信号或其他可传输的信号,并传输给逻辑控制器。常见的传感器有温度传感器、压力变送器、流量传感器等。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:39 来自北京市
逻辑控制器:接收传感器传来的信号,对这些信号进行逻辑运算和处理,根据预设的安全逻辑判断生产过程是否处于安全状态。当检测到异常情况时,逻辑控制器会发出相应的控制信号给执行器。逻辑控制器可以是可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)中的安全控制模块,也可以是专门的安全仪表系统控制器。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:39 来自北京市
执行器:根据逻辑控制器发出的控制信号,执行相应的动作,以实现对生产过程的安全控制。执行器通常包括阀门、泵、电机等设备的控制机构,如紧急切断阀、调节阀、电动执行机构等。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:40 来自北京市
安全保护功能:这是 SIS 的核心功能,通过对生产过程的实时监测和自动控制,在危险事件发生前或发生时,迅速采取措施,如切断物料供应、停止设备运行、启动安全联锁装置等,防止事故的发生或扩大,保护人员生命安全和设备财产安全。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:41 来自北京市
故障诊断功能:SIS 具备自我诊断能力,能够实时监测自身各组成部分的工作状态,一旦检测到传感器、逻辑控制器或执行器出现故障,会立即发出故障报警信号,提醒操作人员进行维修和处理,确保系统始终处于可靠的工作状态。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:43 来自北京市
安全审计功能:SIS 可以记录系统的运行数据、操作记录、报警信息等,为安全审计和事故分析提供依据。通过对这些数据的分析,可以评估系统的安全性和可靠性,发现潜在的安全隐患,为系统的优化和改进提供参考。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:44 来自北京市
石油化工行业:在石油开采、炼制、化工生产等过程中,存在着大量的易燃易爆、有毒有害的危险物质和高温、高压等危险工况,SIS 被广泛应用于各种生产装置和工艺过程中,如原油蒸馏装置、乙烯裂解装置、合成氨装置等,以防止火灾、爆炸、泄漏等事故的发生。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:45 来自北京市
电力行业:在核电站、火电站、水电站等电力生产领域,SIS 对于保障电力设备的安全运行和电力供应的稳定性至关重要。例如,在核电站中,SIS 用于监测和控制反应堆的温度、压力、水位等关键参数,确保反应堆的安全运行;在火电站中,SIS 用于锅炉、汽轮机等设备的保护和控制。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:46 来自北京市
其他行业:在冶金、矿山、制药、食品加工等行业,SIS 也发挥着重要作用。例如,在冶金行业的高炉炼铁、转炉炼钢等过程中,SIS 用于监测和控制炉温、炉压、煤气流量等参数,防止炉体爆炸、煤气泄漏等事故;在矿山行业,SIS 用于矿井通风、提升设备、瓦斯监测等方面的安全控制。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:47 来自北京市
与过程控制系统(PCS)的关系:PCS 主要用于实现生产过程的自动化控制,以提高生产效率和产品质量;而 SIS 则主要用于保障生产过程的安全,两者在功能上相互独立,但在实际应用中又存在一定的关联。例如,SIS 的传感器可以与 PCS 的传感器共用部分测量数据,但 SIS 的传感器通常具有更高的可靠性和精度;SIS 的执行器在某些情况下也可以与 PCS 的执行器共用,但 SIS 的执行器必须满足更高的安全要求。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:49 来自北京市
与消防系统、紧急疏散系统的关系:SIS 与消防系统、紧急疏散系统等其他安全系统共同构成了工业企业的安全防护体系。当 SIS 检测到危险事件发生时,除了采取自身的安全控制措施外,还可以向消防系统、紧急疏散系统等发出联动信号,启动相应的消防设备和紧急疏散程序,实现对危险事件的全面应对和处理。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 08:51 来自北京市
故障安全原则
当SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)的元件,设备,环节或能源发生故障或者失效时,SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)设计应当使工艺过程能够趋向安全运行或者安全状态。这就是系统设计的故障安全行原则。能否实现“故障安全“取决于工艺过程及安全仪表系统的设计。整个SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统),包括现场仪表和执行器,都应设计成以下绝对安全形式,即:①现场触点应开路报警,正常操作条件下闭合;②现场执行器联锁时不带电,正常操作条件下带电。
回复 zhoudingshengs 2025-4-17 09:14 来自北京市
在安全仪表系统的设计过程中,IEC 61508,IEC 61511提供了极好的国际通用技术规范和参考资料,在安全仪表系统回路设计过程中,一般需要遵循可靠性(安全性)、可用性、独立性、标准认证和故障安全原则。
回复 Charlesdays 2025-4-17 20:22 来自北京市
感谢分享
回复 Enjoyself 2025-4-20 06:44 来自北京市
谢谢资料分享。
回复 Formertly 2025-4-20 22:31 来自北京市
感谢分享
回复 亮了个亮 2025-4-24 07:20 来自北京市
谢谢分享

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

客服

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号

APP

广告

顶部

返回顶部