水冲洗1)冲洗原则及要求
a.水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s 的流速进行,冲洗流向应尽量由高处往低处冲水。
b.水冲洗的水质应符合冲洗管道和设备材质要求
c.冲洗需按顺序采用分段连续冲洗的方式进行,其排放口的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,并要保证排放管道的畅通和安全,只有上游冲洗口冲洗合格,才能复位进行后续系统的冲洗。
d.只有当泵的入口管线冲洗合格之后,才能按规程启动泵冲洗出口管线。
e.管道与塔器相连的,冲洗时,必须在塔器入口侧加盲板,只有待管线冲洗合格后,方可连接。
f.水冲洗气体管线时,要确保管架、吊架等能承受盛满水时的载荷安全。
g.管道上凡是遇有孔板、流量仪表、阀门、疏水器、过滤器等装置,必须拆下或加装临时短路设施,只有待前一段管线冲净后再将它们装上,然后方可进行下一段管线的冲洗工作。
h.直径600mm以上的大口径管道和有入口的容器等先要人工清扫干净。
j.工艺管线冲洗完毕后,应将水尽可能从系统中排除干净,排水时应有一个较大的顶部通气口,在容器中液位降低时,以避免设备内形成真空损坏设备。
k.冬季冲洗时要注意防冻工作,冲洗后应将水排尽,必要时可用压缩空气吹干。不得将水引入衬有耐火材料等憎水的设备和管道容器中。