泄漏情况不明时禁止作业:实施带压堵漏前,必须查明泄漏情况,制定可行的技术方案。
无安全预案禁止作业:带压堵漏前应制定操作安全预案,必须穿戴防护装具。
环境温度和缺氧问题:在管沟和检查井内进行带压堵漏施工时,必须注意环境温度,避免缺氧、泄漏面扩大甚至发生无法控制的局面。
热应力引起的泄漏:由热应力引起的管道泄漏,在堵漏的同时,应采取措施消除或减小热应力,防止发生二次泄漏。
材料耐温能力:选用橡胶垫时,应注意材料的耐温能力,不同橡胶耐温能力不同,如丁腈橡胶耐温能力≤120℃,三元乙丙橡胶耐温能力≤150℃,氟橡胶耐温能力≤180℃。
设计强度不满足工作压力要求:钢质卡箍、钢质夹具及补丁钢板的设计强度应满足工作压力要求。
极度危害介质的设备、管道:对于毒性程度为极度危害介质的设备、管道,不得进行带压密封作业。
无法检测密封部位壁厚、无法有效阻止材料裂纹继续扩展的泄漏部位:不得进行带压密封作业。
结构和材料的强度和刚度不能满足带压密封作业要求:不得进行带压密封作业。
螺栓强度不能满足形成密封比压要求,且无法加固的泄漏部位:不得进行带压密封作业。
带压密封系统超出工作压力和温度范围:带压密封系统超出工作压力(400Pa(绝压)~30MPa(表压))和温度(-180℃~800℃)范围的,不得进行带压密封作业。
危化品装置中涉及到易燃易爆介质的承压管道发生泄漏时:应当立即停运装置,不允许进行带压堵漏。
锅炉带压堵漏:锅炉带压堵漏是一种危害极大的行为,容易导致锅炉爆炸事故,因此国家对锅炉带压堵漏采取了严格的禁止措施。
现场安全措施不符合企业安全规定:不得进行带压堵漏作业。
封堵含颗粒的泄漏介质其成功率较低:不得进行带压堵漏作业。