       常压外浮顶原油储罐40000m³,直径52m,高18.85m,其罐底出口原油管是否属于压力管道呢?

       根据特种设备目录中的压力管道定义: “压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。”来说,管道内为原油,管径≥DN50,操作压力≥0.1Mpa(G),应该都属于压力管道,而不管这操作压力是怎么来的,是泵加压来的,还是液位静压带来的,是不是这么理解呢,还是说与常压设备连接的管道(无其他设备加压)的操作压力与常压设备一样呢,不用考虑液体静压。
       现在甲方提出,其常压外浮顶原油储罐原有的罐底出口原油管都是按非压力管道进行设计、施工和管理的,而新增的同类型的管道,也想作为非压力管道进行设计,是否可行?还是有其他标准规范条文我没看到没了解的?
       请大家多讨论讨论。
      

 

发表于 2024-10-15 15:17:38

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 乖乖的我 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

158568279VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们检验了很多泵出口的汽油柴油管道。

 

发表于 2024-10-15 15:30:13

回复

使用道具 举报

zccrg001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
属于压力管道,划分GC2

 

发表于 2024-10-17 09:27:17

回复

使用道具 举报

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
根据介质、管径、压力一条条排除,就可以。不在条件内的就不属于。但项目建设的时候可以和相关方沟通,避免后续带来不便。监管部门会多考虑一些问题,避责。

 

发表于 2024-10-17 11:07:11

回复

使用道具 举报

乖乖的我楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zccrg001 发表于 2024-10-17 09:27
属于压力管道,划分GC2

那为什么以前的设计不划为压力管道呢?

 

发表于 2024-10-17 11:43:01

回复

使用道具 举报

乖乖的我楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zccrg001 发表于 2024-10-17 09:27
属于压力管道,划分GC2

也问了其他人,说可以划分为压力管道,也可以不划分为压力管道。

 

发表于 2024-10-17 11:45:23

回复

使用道具 举报

乖乖的我楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
找不出依据,感觉很不舒服。

 

发表于 2024-10-17 18:06:57

回复

使用道具 举报

现在这种管道必须是压力管道了,静液压已经是超过0.1MPa,妥妥的压力管道。

 

发表于 2024-11-14 16:27:40

回复

使用道具 举报

对标准  

 

发表于 2024-11-14 20:00:23

回复

使用道具 举报

sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
乖乖的我 发表于 2024-10-17 11:43
那为什么以前的设计不划为压力管道呢?

GB/T20801.1-2020修改了可燃液体的定义,包括了丙类液体(以前只有甲乙类)。

 

发表于 2024-11-15 11:47:44

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.094511 second(s), 78 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197