欢迎大家积极参与讨论:
        1、某装置有一调节阀经常被铁屑和脏物卡死,工艺专业对调节回路进行改造设计,下图中哪一个是比较合理的安装方案或者有何其它改进方案?
        

 

发表于 2024-2-28 08:46:59

1.png

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川教授  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
个人认为D比较合理,但底部需要安装一个排污阀,定期排污

 

发表于 2024-2-28 09:13:32

回复

使用道具 举报

四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(2/2)   
C最为合理,绝大部分书籍介绍都是C,C的前后宜加低点导淋,如果流体杂质多,调节阀可以用硬密封

 

发表于 2024-2-28 09:48:42

回复

使用道具 举报

shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
四种方案感觉都没有意义,因为你解决不了管线中的铁屑和脏物,最好的方法是在调节阀前加两个并联的过滤器一用一备

 

发表于 2024-2-28 10:32:20

回复

使用道具 举报

供参考:书籍《调节阀结构及安装》。

 

发表于 2024-2-28 12:13:07

调节阀结构及安装.pdf

5.71 MB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -10 财富值

 [预览]  

.

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
加过滤器!

 

发表于 2024-2-28 12:21:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

任何一种都不适合有机械杂质的物料运行其中。要从根本上解决问题,那就是加设过滤设施,供参考。

 

发表于 2024-2-29 08:18:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

junjie7575VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
最好的方法是在调节阀前加过滤器一用一备或从源头解决杂物问题,如果不具备条件,可将图C调节阀适当移高点,或进料管线降低点,让杂物在竖管中分离沉降至下部,定期排污或排至下游。竖管最好变粗点可以提高分离效果。

 

发表于 2024-2-29 08:40:05

回复

使用道具 举报

个人思考如下:
以上4种工艺路线均和发生的问题无实际干系,工艺应根据实际问题考虑工艺设备;
1.首先我们应该知晓输送的介质是什么,里面有铁杂和其他赃物,均属于固体颗粒,
所以我们应该在进口端加装过滤器,过滤器带排污,压差计,压差计用于判断过滤器
何时维护滤芯;
2.任何调节阀,都建议水平安装,切莫竖直安装,这是大多数调节阀的内部结构决定的。

 

发表于 2024-2-29 09:23:31

回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
shijiazhuang 发表于 2024-2-28 10:32
四种方案感觉都没有意义,因为你解决不了管线中的铁屑和脏物,最好的方法是在调节阀前加两个并联的过滤器一 ...

同意。加过滤器

 

发表于 2024-2-29 11:14:02

回复

使用道具 举报

个人认为C比较合理的

 

发表于 2024-2-29 15:39:08

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/1)   
加过滤器,且旁路更换为调节阀,

 

发表于 2024-3-1 11:48:36

回复

使用道具 举报

正常的话是C,有杂质就加过滤系统

 

发表于 2024-3-1 16:53:40

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

什么脑回路?靠改调节阀回路来解决铁屑脏污的问题???

 

发表于 2024-3-3 15:24:20

回复

使用道具 举报

忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
一般都是工艺流程用A、B,你这所有的图在调节阀这都没有导淋阀门,是出于自己意见还是设计意见!工艺管线在开工、检修吹扫都是不经过调节阀的,新装置的开工调节阀都是要下线在进行管线吹扫的,你这是装置管线是什么介质,怎么会有铁屑和杂物这么多?是不是开工管线没有吹扫干净,这样会损坏机泵的,在源头或者机泵入口需要加过滤器,根据实际情况决定过滤器选型。

 

发表于 2024-3-3 20:21:52

回复

使用道具 举报

steven_BVfdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
个人觉得需要增加过滤器

 

发表于 2024-3-4 13:11:53

回复

使用道具 举报

GMLXY2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学4年  |  头衔:  【配管高级工程师】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
shijiazhuang 发表于 2024-2-28 10:32
四种方案感觉都没有意义,因为你解决不了管线中的铁屑和脏物,最好的方法是在调节阀前加两个并联的过滤器一 ...

这是最实用的方法了,除非工艺不允许加,不过这个前提不成立

 

发表于 2024-3-4 15:12:29

回复

使用道具 举报

GMLXY2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学4年  |  头衔:  【配管高级工程师】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
画了4张图,配管就一个配法

 

发表于 2024-3-4 15:13:19

回复

使用道具 举报

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/1)   
相关措施:
1)调节阀进口处安装过滤净化设备;2)合理的布管设计,将杂物进行预前处理(调节阀安装在管道高点,高点设置排空阀;

 

发表于 2024-3-5 21:26:02

回复

使用道具 举报

管道中的介质流动不是潺潺流水,调节阀装在什么位置作用都不是很大;加装过滤器简单粗暴,需要考虑对工艺影响,可以试试从调节阀结构上下功夫。

 

发表于 2024-3-6 07:51:28

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.110947 second(s), 144 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197