讨论:
        1、一条长15m的蒸汽压力测量管道,外径d为14mm,管线内介质温度(t介)为20~80℃,最低环境温度(t0)为-30℃,保温材料为超细玻璃棉,其导热系数为0.033w/(m·K),保温层厚度为25mm。采用何种电伴热带?管道的散热量应该是多少?

 

发表于 2024-1-29 13:29:12

【提示:直接搜索5510097可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
选择电伴热带时,需要考虑保证管道不被冻结,以及满足介质温度的要求。计算管道散热量的基本步骤如下:

1. 计算管壁至环境的热阻:
   \[ R_{total} = \frac{1}{h_o \cdot \pi \cdot d_o} + \frac{\ln(\frac{d_o}{d_i})}{2 \cdot \pi \cdot k} + \frac{1}{h_i \cdot \pi \cdot d_i} \]
   其中 \( h_o \) 和 \( h_i \) 分别为管外和管内的对流换热系数,\( d_o \) 和 \( d_i \) 分别为保温后的外径和原始外径,\( k \) 为保温材料的导热系数。

2. 计算散热量:
   \[ Q = \frac{\Delta T}{R_{total}} \]
   其中 \( \Delta T \) 为管道介质温度与环境温度的差值。

3. 基于管道的实际工况,选取合适的电伴热带。

在此基础上,给出具体的计算方法:

- 确定管内介质和最低环境温度的差值:\( \Delta T = T_{介} - t_{0} = 80℃ - (-30℃) = 110℃ \)。
- 计算保温后的管道外径:\( d_o = d + 2 \cdot 保温厚度 = 14mm + 2 \cdot 25mm = 64mm \)。
- 假设对流换热系数 \( h_o = 10 W/(m^2 \cdot K) \)(外部自然对流),由于管内流动介质通常对流系数较大,可以忽略 \( h_i \) 项。
- 计算热阻:
  \[ R_{total} = \frac{1}{h_o \cdot \pi \cdot d_o} + \frac{\ln(\frac{d_o}{d})}{2 \cdot \pi \cdot k} \]
  \[ R_{total} \approx \frac{1}{10 \cdot \pi \cdot 0.064m} + \frac{\ln(\frac{0.064m}{0.014m})}{2 \cdot \pi \cdot 0.033W/(m \cdot K)} \]
- 计算散热量:
  \[ Q = \frac{\Delta T}{R_{total}} \cdot L \]
  其中 L 为管道长度。

通过上述步骤可以计算出所需的电伴热带功率和管道的散热量,但需要注意的是,上述计算是简化的,实际选择电伴热带时还需要考虑电伴热带的最大维持温度、最大使用长度、安全系数等因素。一般情况下,应找专业厂家进行详细设计。
.

 

发表于 2024-1-29 13:41:41

回复

使用道具 举报

这东西采用一般的电伴热线粗略的缠一下,或直接绑扎在管壁上,然后用保温棉包扎就可以啦。供参考。

 

发表于 2024-1-29 14:30:05

回复

使用道具 举报

就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不会算,伴热带需要安装,因为排水排气时管道会很烫需要选择高温带防止损坏

 

发表于 2024-1-29 14:53:06

回复

使用道具 举报

zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

1、选用恒功率单相带。
2、散热量约为:11W/m

 

发表于 2024-1-29 16:48:33

回复

使用道具 举报

基础知识----仪表伴热知识。

 

发表于 2024-1-30 14:39:59

仪表伴热知识.pdf

604.42 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值

另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]  

.

回复

使用道具 举报

四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)   
我是工艺专业,算出来选用低温型电热带,长度热损失13.8W/m
按照HG/T20549进行计算

 

发表于 2024-1-31 08:56:22

.webp
回复

使用道具 举报

冷月寒塘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个是安装指导

 

发表于 2024-1-31 16:37:40

回复

使用道具 举报

就看看 发表于 2024-1-29 14:53
不会算,伴热带需要安装,因为排水排气时管道会很烫需要选择高温带防止损坏

我都是先包一层保温棉,再缠伴热带,在根据工况包几层保温棉,可防止烫坏伴热带。

 

发表于 2024-2-1 10:32:05

回复

使用道具 举报

就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ikqinqye 发表于 2024-2-1 10:32
我都是先包一层保温棉,再缠伴热带,在根据工况包几层保温棉,可防止烫坏伴热带。

我们单位施工是外包的,有伴热的保温都得先缠伴热带,然后做保温,让施工队在保温上包伴热他们不干.......

 

发表于 2024-2-1 10:56:22

回复

使用道具 举报

供参考:

 

发表于 2024-2-1 16:07:17

电伴热.webp
回复

使用道具 举报

你这个没必要算什么散热量那么高大上,就普通低温自限温就可以了。60度左右的那种,也不用缠绕就贴壁平铺就好了。重要的问题是末端冷凝罐的部分,题干所谓管线内的“介质温度”是不靠谱的。要看隔离罐底部温度,保证不冻也不把伴热带烫坏。掌握好这个尺度做好保温完全OK

 

发表于 2024-2-2 07:49:55

回复

使用道具 举报

453294815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2024-1-30 14:39
基础知识----仪表伴热知识。

哥们,人家人的是电伴热,你发个蒸汽伴热的知识有啥用啊。

 

发表于 2024-2-2 08:20:18

回复

使用道具 举报

就选用普通伴热带,正常不用开,间歇停车时打开,都是可以温控的,选大一点的

 

发表于 2024-2-3 11:05:12

回复

使用道具 举报

有这么麻烦吗?轻伴热和重伴热,根据工艺介质而决定。想起来有个笑话,小雨滴从万米高空落下,初速度是多少,加速度是多少,阻力是多少,最后问能否把人砸死?大家算呀算呀,争论不休哈哈哈啊

 

发表于 2024-2-4 09:00:59

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103164 second(s), 68 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】