如题。

电气能源隔离,400V的柜子,在做好挂牌、上锁之后,是否需要拉出抽屉?

 

发表于 2024-1-10 15:40:47

【提示:直接搜索5505327可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 jacobxu87 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
做电气能源隔离时,是否需要拉出抽屉取决于设备的设计和操作规程。通常情况下,挂牌和上锁是为了确保隔离状态,如果拉出抽屉能进一步保障安全,确保没有电能传输,那么执行这一步骤是更为安全的做法。具体操作应参照相关的安全标准和操作手册。
.

 

发表于 2024-1-10 15:55:46

回复

使用道具 举报

要是一般的不是那种因检修而切电的,不需要拉抽屉。否则就必须将抽屉拉出来。供参考。

 