比如一个气动阀,一根2*1.5的电源线,一根4*1.5的状态反馈线,用一根G3/4’镀锌管从槽盒穿到气动阀门处可以吗?

有那个规范条文要求这个?

 

发表于 2023-12-15 14:18:52

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 Agelxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

时光荏苒,岁月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
穿线管内能穿多少根电缆主要取决于管道的直径和电缆的外径。规范上通常建议电缆填充率不应超过管道内径的40%至50%。以避免电缆受损和过多的摩擦,同时考虑到将来可能需要增加电缆或维修时的便利性。

对于你提到的G3/4英寸(大约内径为20mm)的镀锌管,我们可以估算一下:

电缆的选择是2 x 1.5 mm? 的电源线和4 x 1.5 mm? 的状态反馈线。这里的数字1.5 mm?是电缆截面积,并不是电缆的外径。通常情况下,电缆的外径会大于截面积数字,这取决于电缆的制造方式和绝缘材料的厚度。举例来说,1.5mm? 的单芯电缆外径可能在5-7mm左右,多股组合电缆的外径会更大一些。

我们需要知道你所说的2 * 1.5 和 4 * 1.5 电缆的实际外径才能更精确地计算。假设一个比较常见的实际外径是7mm和10mm。那么:

- 电源线外径7mm,面积约为 38.5 mm?(π*(7/2)?)。
- 状态反馈线外径10mm,面积约为 78.5 mm?(π*(10/2)?)。

两根电缆合计的面积为 38.5 + 78.5 = 117 mm?,G3/4''镀锌管内部面积约为π*(20/2)?≈314 mm?。

如果按照40%-50%的填充率来计算,那么可以使用的面积为 314*40% ≈ 125.6 mm? 至 314*50% ≈ 157 mm?。

在这个估算情况下,如果实际电缆的外径与假设的相近,这两根电缆是可以穿过G3/4''镀锌管的。但注意,这是一个非常粗略的估算,实际操作中需要准确测量电缆外径并参照相关的建筑和电工规范。

中国大陆地区相关的规范可以查阅《建筑电气设计规范》GB 50054-2011或其更新版本,以及相关行业标准和设备制造商的安装要求。规范中会对电气管道的敷设、穿线数量、管内填充率等有明确的要求和指导。在实际工作中,需要遵循这些规范的要求。如果你在中国以外的地区,可能需要参照当地的规范进行设计和施工。
.

 

发表于 2023-12-15 14:35:38

回复

使用道具 举报

陆现伟VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
19DX101-1(19)-建筑电气常用数据
看下论坛里的这个帖子

 

发表于 2023-12-15 15:51:27

回复

使用道具 举报

海川狐VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不可以{:9008:}

 

发表于 2023-12-15 15:53:29

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
保护管敷设,填充系数0.3~0.5,一般不大于0.4。但不同电压等级的是不允许穿同一根管子的,如果是防爆场合,实际封堵会有问题,也一般就只一根管穿一根了。
可以参见SH 3019和HG 20512里的保护管敷设相关内容。

 

发表于 2023-12-15 16:36:16

回复

使用道具 举报

Agelxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
时光荏苒,岁月 发表于 2023-12-15 14:35
穿线管内能穿多少根电缆主要取决于管道的直径和电缆的外径。规范上通常建议电缆填充率不应超过管道内径的40 ...

感谢解答,我看了化工部和石化的仪表施工规范都没明确提出电缆数量的要求

 

发表于 2023-12-16 09:53:38

回复

使用道具 举报

Agelxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2023-12-15 16:36
保护管敷设,填充系数0.3~0.5,一般不大于0.4。但不同电压等级的是不允许穿同一根管子的,如果是防爆场合, ...

这两个规范我都看了,我记得之前好像了解到对数量有要求来着,一根管最多不能超过两根好像,找不到出处了

 

发表于 2023-12-16 09:54:40

点评

电源电缆都能穿三根,这个就不可能是两根  详情 回复 发表于 2023-12-18 09:19
回复

使用道具 举报

Agelxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

为什么呢?有规范支持没?

 

发表于 2023-12-16 09:55:06

回复

使用道具 举报

Agelxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
陆现伟 发表于 2023-12-15 15:51
19DX101-1(19)-建筑电气常用数据
看下论坛里的这个帖子

好的,感谢!

 

发表于 2023-12-16 09:55:21

回复

使用道具 举报

Agelxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
陆现伟 发表于 2023-12-15 15:51
19DX101-1(19)-建筑电气常用数据
看下论坛里的这个帖子

化工仪表施工也看这个建筑电气的规范吗?没有石化或化工对仪表专业相关的规范要求?

 

发表于 2023-12-16 09:56:11

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
穿了就别问。现在规范本来就很多不合理。一个调节阀的电缆,可以用,即使本安和隔爆信号都有也能用,实践,哈哈。

 

发表于 2023-12-18 08:31:19

回复

使用道具 举报

lyfmtheroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有幸拜读大作

 

发表于 2023-12-18 09:05:35

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Agelxx 发表于 2023-12-16 09:54
这两个规范我都看了,我记得之前好像了解到对数量有要求来着,一根管最多不能超过两根好像,找不到出处了

电源电缆都能穿三根,这个就不可能是两根

 

发表于 2023-12-18 09:19:45

回复

使用道具 举报

zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这么说吧,我们现场就是这么穿的,管子出来弄了一个三通穿两根扰性软管分别进阀门的电磁阀和阀位反馈。

 

发表于 2023-12-18 16:43:53

回复

使用道具 举报

Agelxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zideng 发表于 2023-12-18 16:43
这么说吧,我们现场就是这么穿的,管子出来弄了一个三通穿两根扰性软管分别进阀门的电磁阀和阀位反馈。

 

发表于 2023-12-20 07:42:31

回复

使用道具 举报

lyfmtheroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享资源

 

发表于 2023-12-20 08:06:42

回复

使用道具 举报

pengsha4407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电压等级不一样的2根电缆不能穿同一根管子

 

发表于 2023-12-21 14:02:25

点评

你这是从电气角度考虑的吧?  发表于 2023-12-22 08:58
回复

使用道具 举报

Agelxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
pengsha4407 发表于 2023-12-21 14:02
电压等级不一样的2根电缆不能穿同一根管子

主要问切断阀的24VDC电源线和开关信号反馈的两组无源线

 

发表于 2023-12-22 08:58:12

回复

使用道具 举报

lyfmtheroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享了

 

发表于 2023-12-22 10:24:02

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088680 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197