各位大神好!

    我们的低压柜驱动现场循环泵的电动机,之间相距500m,380V动力电缆,220V控制电缆都走金属线槽,运行都正常。
    但在低压室端的低压柜里安装的220V中间继电器有个奇怪的现象,
    吸合的继电器指示灯,显示为很亮的绿灯,没吸合的继电器指示灯,显示为微弱亮的绿灯,
    我拿万用表测量了下不吸合继电器的线圈电压,显示为37V,测量继电器常闭触点也不通,这应该是对的!
    但为什么这个线圈有37V电压呢??而且还不是1个,这个柜子的所有未吸合的继电器都显示微弱的绿灯,线圈都有37V电压,
    这是什么情况?线槽里的感应电压吗?这么厉害,感应电压能达到37V?
    感应电压会不会把继电器给吸合了呢?
    如何消除这些感应电压呢??
    各位大神遇到过这样的情况吗?
    请有知道的大神指点指点!!感谢!!

 

发表于 2023-12-1 13:36:31

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 温柔的郎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

7n7x00zq03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
你所描述的现象,即未吸合的继电器线圈两端出现37V电压,很可能是由于电磁感应或者线路的“串电”现象所造成的。在长距离的电缆传输过程中,尤其是当动力电缆与控制电缆靠近并同走一条金属线槽时,会由于电磁感应产生感应电压。这种情况在工业控制系统中并不罕见。

下面是一些可能的原因和解决办法:

1. 电磁感应:在同一线槽中,380V动力电缆的交变电流可能通过电磁感应在220V控制电缆中感应出电压。如果线槽中的电缆排列紧密,特别是动力电缆与控制电缆平行且靠得很近,这种感应现象将更明显。

   解决办法:
   - 尽可能将动力电缆与控制电缆分开走线,增加它们之间的距离。
   - 可以使用金属屏蔽的电缆或者在控制电缆外加屏蔽层,减少感应电压。
   - 为控制电缆选择适当的电缆截面,并且进行良好的接地,以降低感应电压的影响。

2. 线路串电:在控制电缆中可能存在一些未预料的并联路径,通过这些路径可能产生了一定的电压降。

   解决办法:
   - 检查控制电缆的绝缘情况,确保绝缘完好,没有损伤。
   - 检查继电器及其附属设备是否正确接地。
   - 检查线路是否有不正确的接线或损坏的组件。

3. 继电器本身的泄漏电压:一些继电器在断开状态下可能会有微小的泄漏电流,造成两端出现低电压。

   解决办法:
   - 检查继电器规格,确认其适用于你的应用场景。
   - 如果泄漏电压影响了系统的正常工作,可能需要更换泄漏电流更小或者性能更好的继电器。

感应电压一般不足以让继电器吸合,因为继电器的线圈通常需要较高的电压(接近其标称电压)才能产生足够的磁力吸合触点。不过,这个感应电压可能会对其他电子设备产生干扰或长期影响继电器的寿命。

你可以尝试以上的其中一种或多种措施来减少或消除感应电压,确保控制系统的正常运行。
.

 

发表于 2023-12-1 14:14:54

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 20 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
感应电,检查下各柜子的接地和电缆的接地有没有做好,这个柜子的附近有没有变频之类的比较强烈的干扰源。

 

发表于 2023-12-4 08:45:18

回复

使用道具 举报

周纪平VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
1、供电距离太长了,一般不超300米,按500米距离压降正常吗?
2、解决办法一是用屏蔽控制电缆,二控制电缆预留芯线接地
3、指示灯可以不要用LED灯

 

发表于 2023-12-6 08:35:57

回复

使用道具 举报

温柔的郎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
感谢大神们专业的指点!!目前状态是,电缆由甲方提供,施工由施工方负责,我们只负责低压柜设备,虽然与人家也有些关系,但我们不能提出,提出了会触及一些人的蛋糕的!!

 

发表于 2023-12-15 16:25:23

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.221447 second(s), 71 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197