加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 允是 于 2023-9-7 09:34 编辑
仪表安装防漏防进液措施(讨论完善版)
仪表安装完成后,防止投用时泄漏(内漏、外漏、进水)的注意事项: 1. 安装时使用合格垫片:按照介质物化性质(温度、压力、腐蚀性、结构形式),法兰种类、管道衬材选择垫片种类: 材质:橡胶、石棉、聚四氟乙烯,石墨纸、紫铜、铝、304L/316L 结构:平垫、不带、带(内、外)对中定位环缠绕垫、石墨加强复合垫(一体式球阀)、八角垫 厚度:3.5~5.5mm,缠绕钢带厚度大于定位环厚度 密封面:法兰密封面光滑平整,有密封水纹线;个别防腐层需平整或使用软垫;垫片表面洁净光滑,无轴向划痕; 2. 关闭排污阀、紧固排污丝堵; 3. 导压管各接头螺母牢固紧固;抽检卡套接头插深、变形正常; 4. 紧固件螺栓:用小锤子对螺栓进行点检,清脆为松;浑浊为紧;(一般用锤子对螺栓进行点检,正确的方法是手握柄端敲打螺母的横面,如果是松动的状态,发出清脆的声音,手也受到振动;如果是拧紧的情况,发出浑浊的声音,手感受不到振动) 5. NPT螺纹连接处使用四氟带、密封胶,并已紧固到位;管螺纹连接处如就地压力表等处使用合适(PTFE、紫铜等)平垫,并已紧固螺母; 6. 重要阀门必须已完成打压测试,并已签字确认; 7. 变送器、接线箱、定位器等备用电气接线孔已使用防爆丝堵封堵; 8. 防爆挠性软管+防爆格兰内密封垫圈已压紧,电缆无松动; 9. 电缆进入仪表前防水弯正确; 10. 仪表桥架出线孔在桥架中部,同时密封完好(穿板接头、密封胶、密封胶泥) 11. 仪表穿线管底部,使用泄水三通,必要时穿线管自行打孔,保证排水通畅; 12. 仪表密封端盖处橡胶垫圈完好,端盖已拧紧; 13. 气体分析仪表预处理系统设计完好并正常投用:加热器、温控器、旋风制冷器、冷却器、吸附器、凝液分离罐等完好投用; 14. 可燃有毒气体报警器距地面高度300~500mm之间(注意:最终装置地坪); 15. 必要的防护箱、防雨罩完好。 2023.9.7
|